Zaslal: ne červenec 26 2015, 12:12 Předmět: Zajímavá závada elektroinstalace
Přestěhovali jsme se do nového firemního sídla, kde se objevila zajímavá závada v elektroinstalaci.
Z rozvaděče, přes 10A jistič, vede kabel do rozvodné krabice kde se rozbočuje na dvě samostatné zásuvky. Rozvod je TN-C. Obě zásuvky fungují. Čas od času "cvak" a jistič vypadne. Čas od času "CVAK" a vypadne jistič + jistič 32A venku ve skříni (hl.jistič). Stávalo se to minimálně 1x za den. Někdy i vícekrát. Proč někdy vypadne jenom vnitřní jistič a někdy vnitřní i venkovní nevím. Zajímavější je ale že vůbec vypadne.
Podotýkám v zásuvkách není NIC zapojeno. Měření neukázalo žádný odběr proudu naprázdno, nic. Žádné příznaky a najednou bum a jistič venku. Ze zásuvek se vrtalo, vysávalo, rádio apod. Dokud nevypadl jistič, normálně fungovaly.
Postupným odpojováním se našla zásuvka která to dělá. Jakmile jsme ji v krabici odpojili je klid - už několik týdnů. V zásuvce je všechno OK. Nezbývá než rozsekat zeď a hledat závadu na kabelu - což se mi teď nechce.
Stejně mi to ale vrtá v hlavě. Kdyby byl zkrat v kabelu, tak je na tvrdo, ale takhle?
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: ne červenec 26 2015, 12:55 Předmět:
V bývalé firmě, kde jsem pracoval, byla stejná záhada. Vzpomněl jsem si , že před 2 roky zatloukali skoby na garnýže a při tom vypadl jistič. Nátáhl se a držel. Vydržel dva roky ........ a na příslušné skobičce svítila fázička. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne červenec 26 2015, 13:24 Předmět:
Setkal jsem se s případem kdy zedníci měnili zárubně a přibili plechové "pracny" přes světelný a zásuvkový kabel. Jističe padaly skoro při každém zavření dveří nebo i nečekaně, někdy světla, zásuvky nebo oboje. Dokonce se objevil názor že tam řádí poltergeist. Podobných případů pamatuju víc - na takových závadách se někdy elektrikář řádně zapotí...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červenec 26 2015, 16:42 Předmět:
Pamatuji si na těžké záhady v jednom starším domě, předělaném na kanceláře. Prásknutí dveřmi u jedné kanceláře občas shazovalo jistič pro světla na chodbě, a na jednom patře zase zapnutí některých jističů v rozvaděči znamenalo okamžité shození jiných... předělávku elektroinstalace dělala firma bývalých zaměstnanců OPBH. Po pár letech se dělala pořádná rekonstrukce, tak se našel jeden kabel, který šel po futrech a byl propálený, protože se na futra navařoval nějaký bazmek na přídavný zámek. A záhada jističů byla taky vyřešena, v místech, kde šly od jističů ve zdi můstkové vodiče, byla umístěna nástěnka, přistřelená ke zdi nastřelovákama, a některé ty hřeby dokázaly propojit některé vývody dohromady. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2798 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne červenec 26 2015, 18:57 Předmět:
Ono to tak trochu naznačuje možnost nějakého poškození, které se neprojevuje trvalým zkratem, ale "občas se to krátce prorazí".
Takže bych na to zkusil měřidlo izolačního stavu, pustit tam 500, případně i 1000V, snad by to ukázalo kde to je...
Samozřejmě myslím pustit to tam "z měřáku", tedy s velmi omezeným proudem...
Od krabice do zásuvky je to svisle cca 2m. Zbytečné měřit, stejně se to bude muset vysekat celé. Teď jsem se díval a těsně nad zásuvkou jako by byla bílá plíseň, ale spíše je to nějaký solný výkvět, takže bych tipoval závadu těsně nad zásuvkou.
Tipoval jsem na poškozený kabel a vlhkost, ale to bych řekl že se to bude chovat opačně. Dokud bude velká vlhkost, půjde to do zkratu a vyhodí jistič. Jak bude postupně, působením proudu, vysychat, přestane jistič vypadávat. Taky bych měl, v krabici, naměřit nějaký proud, pokud by se obvod uzavíral přes vlhkost, ale nic. Nula mA, a z ničeho nic jistič venku!
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: ne červenec 26 2015, 20:43 Předmět:
Jo, to mi připomnělo kanálové zvířátko přilepené na svorkovnici podružného rozváděče pro zásuvky. Dlouho nevyužívané kanceláře a po nastěhování úřednictva náhlé výpadky chrániče v hlavním rozváděči když se krapec projevilo vlhko. Hlavní rozváděč byl v suchu, ale podružný byl ve venkovní průchozí chodbě podobných případů jsme zažili víc
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7854 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 26 2015, 21:40 Předmět:
Bud rad, ze tam mas jen tri draty. Kdyz se ti objevi oxidace pod jednim z jednavaceti varistoru, navic se projevujicim jen v chladnu, tak mas zadelano na nespokojeneho zakaznika. Az na potreti jsem identifikoval a vymenil ten spravny. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7854 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 26 2015, 21:41 Předmět:
Bud rad, ze tam mas jen tri draty. Kdyz se ti objevi oxidace pod jednim z jednavaceti varistoru, navic se projevujicim jen v chladnu, tak mas zadelano na nespokojeneho zakaznika. Az na potreti jsem identifikoval a vymenil ten spravny. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.