Zaslal: so červenec 18 2015, 13:53 Předmět: Automatické otevírání dveří u slepic
zdravím,
vím, že toto téma tu bylo už řešeno, ale navrhl jsem si vlastní zapojení automatického otevírání dveří pro slepice (aby se ráno sama otevřela a večer zase zavřela), ale nevím jestli jsem ho navrhl správně.
Problém je v tom zkratovacím vodiči kde nevím jak by to fungovalo a konkrétně nevím jestli by to nevyzkratovalo i ten stykač když by sepnul. Byl bych moc rád kdyby mi to mohl někdo překontrolovat nebo navrhnout úpravu.
PS: Ten zkratovací vodič jsem tam musel dát, protože když by sepnul stykač, tak by bylo na motoru napětí i ze zdroje (v opačné polaritě) a vznikl by zkrat, takže by dvířka mohli jet pouze na jednu stranu a to nechci.
Děkuji
Naposledy upravil kejsler dne so červenec 18 2015, 14:08, celkově upraveno 2 krát.
To schéma jsem kreslil hodinu takže se mě to už fakt nechce dělat znovu. Navíc nevidím v tom nic nepochopitelného vše mám popsané jako pro děti na základní škole a myslím že vyznat se v tom dá.
OK, ale zajímalo by mě taky jak to relé funguje. Škola kam jsem chodil stála za prd a ja se teď musím vše doučovat sám. Existuje relé co by dokázalo měnit polaritu? Nejlepší by bylo takové, že když přivedu napětí poprvé tak se kontakt sepne a zůstane sepnutý i po odpojení napětí na řídící elektrodě a když bych napětí přiložil podruhé tak by se kontakty přehodily.
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: ne červenec 19 2015, 8:17 Předmět:
kejsler napsal(a):
Nejlepší by bylo takové, že když přivedu napětí poprvé tak se kontakt sepne a zůstane sepnutý i po odpojení napětí na řídící elektrodě a když bych napětí přiložil podruhé tak by se kontakty přehodily.
Můžeš to pochopitelně řešit pomocí nějakých funkčních relé. Elko má poměrně široký výběr. To, co hledáš se jmenuje impulsní relé a používá se to na ovládání schodišťových světel. Je tady ale jedno nebezpečí. Po výpadku napájení se může funkce impulsního relé otočit a dveře se budou zavírat na den a otevírat na noc.
Další elegantní řešení, které mě teď napadlo je ovládat dveře od soumrakového spínače.
Řešení Milana_F je takové krásné bastlířské, jestli ti není jasná funkce, napiš SZ. Jestli jsi takový ten moderní bastlíř (nemyslím to špatně ani ironicky), tak to můžeš řešit pomocí MCU. Považuji to prostě za dobrou úlohu pro začátečníka. _________________ Jirka
OK, děkuji všem za odpovědi. Díky vám jsem to zkusil navrhnout s relé místo stykače a celkem mě udivilo proč mne to nenapadlo dřív.
To co jsem navrhl by už mělo podle mě fungovat, ale byl bych rád kdyby se mi na to někdo z místních odborníků ještě podíval a překontroloval. Nerad bych pak řešil chyby když to budu konstruovat.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1543 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne červenec 19 2015, 17:49 Předmět:
K čemu je tam dobrá ta fotobuňka? Když kontakty přepínací a rozpínací, tak je tak kresli, aby bylo i bez popisu vidět, že jsou rozpínací, či přepínací. A když použiješ relé na 230 se dvěma přepínacími kontakty, ušetříš to druhé na 12V. Zahoď konečně ty pastelky.
Když zapojíš koncový spínače podle obrázku níže, ušetříš na dlouhejch vodičích mezi dvířkama a rozvaděčem. Schema nalezeno na netu.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.