Pěkný den, vlastním starší rodinný dům v kterém jsem provedl dotažení elektrorozvodů (část je ještě v hliníku). Bohužel jsem při otevření jedné "krabice" (viz foto) zjistil, že pravděpodobně během otevírání došlo k vysunutí drátu/ů z "čokolády". (Ano zrovna tato část byla v mědi, takže zbytečné otevírání).
Po vysunutí drátu/ů přestalo svítit světlo. Černý drát vede ke světlu - tj. musí být 100% zapojen. Nevím ale co s tím druhým drátem. Je veden z "dvojdrátu" kde druhý drát z tohoto dvojdrátu je připojen do vedlejší "čokolády" s dalším drátem. Kromě světla vše funguje (ostatní zásuvky atd.). Zkoušel jsem zapojit pouze černý drát a světlo fungovalo. Chtěl bych se zeptat jakou funkci podle vás může plnit ten "dvojdrát".
(Elektrikář, který řešil tyto elektrorozvody nedávno zemřel).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 23 2015, 22:14 Předmět:
Promiň - ale ten mrtvej nebyl elektrikář, ale prase... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: st červen 24 2015, 4:18 Předmět:
Takhle těžko říci, ale není někde dobastlená nějaká zásuvka nebo světlo (třeba v komoře)? Není to třeba z druhého vypínače, který je nyní zastavěn skříní? Jen přemýšlím, netvrdím vůbec nic. Při takto provedené elektroinstalaci by se člověk nemohl divit ničemu. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Koukám na ty fotky, těsně vedle vpravo dole je další krabice. Co je v ní? Napadá mne, kdysi jsem takové řešení musel zvolit taky, v krabici končil hliníkový vodič a když jsem v ní něco měnil, tak se ten hliníkový drát zlomil a ten zbytek nestačil na to, abych ho zapojil do svorkovnice
(hliník patří do Humpolce!
Tak jsem těsně vedle zasekal další krabici kde jsem ukončil ten hliník a do té původní jsem odtamtud natáhnul kus měděných vodičů.
Koukám taky na omítku kolem krabic - to je někde ve sklepě nebo v prostorách co tam obvykle nikdo nechodí? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červen 24 2015, 8:49 Předmět:
Je to dvoužilový vodič, jeden připojen k ostatním zelenožlutým tj. zde pravděpodobně pracovní nula. Druhý by tím pádem měl být analogicky fáze a to:
1) v případě dalšího svítidla vypínaná (pak zřejmě patří do té rozpojené svorky)
2) v případě odbočení dalšího obvodu připojená na stálou fázi - je to špatně vidět ale není tam náhodou třetí svorka?
Když bez toho vodiče všechno funguje a nejde dohledat žádné další světlo nebo skrytý vývod může to být taky zrušený obvod, v tom případě by bylo nejlepší tu dvojlinku úplně odpojit. A zkusil bych jestli ten volný vodič má nějaký potenciál.
Připadají v úvahu i další možnosti ale na dálku jsou to pouhé spekulace. Dál se z toho nedá moc vyvěštit, elektrikář na místě by to měl objasnit hned nebo v průběhu 1 piva.
- Vedle v krabici jsou další dráty (Jiné barvy, takže kdo ví od čeho to je)
- Nikde žádný druhý vypínač není (původně tam byl "dvojvypínač" který umožňoval zapnutí poloviny světel ten byl předělán na běžný vypínač.)
- K té omítce krabice je "ukryta" za garnýží takže není vidět
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červen 24 2015, 10:29 Předmět:
V případě tří svorek je potřeba zjistit jejich potenciál - můžou tam být spojeny:
1) pracovní nula nebo vodič PEN, stálá fáze a vypínaná fáze
2) pracovní nula, stálá fáze a ochranný vodič (pouhé odbočení, vypínač a světlo v druhé krabici)
3) pracovní nula, vypínaná fáze a ochranný vodič (v případě rozbočení na 2 světla)
Pozor - vyskytnou se případy kdy u lustrového přepínače byla vedena do svítidla pracovní nula a ochranný vodič jedním kabelem z krabice a 2 fázové vodiče druhým kabelem mimo krabici!!
Snadno by tak mohlo dojít k připojení fáze přímo na kostru a vážnému úrazu. U takové "elektriky" se může vyskytnout ledacos a ani barevnému značení nelze věřit. Pokud není ve věci jednoznačně jasno měl by to ověřit elektrikář na místě.
Já bych se s tímhle konstatováním nespokojil. Svého času jsem si udělal banánkovou šňůru asi deset nebo ještě víc metrů dlouhou, abych si takové dráty mohl vyzkoušet. Kdo ví, kam to prase elektrikář natáhnul. Kdysi jsem někde četl, jak někdo chtěl něco opravit na elektrice, tak vypnul všechny jističe na své rozvodné skříni, sáhnul na drát u bojleru a dostal ránu, až odletěl - ten bojler někdo před ním zapojil na sousedův rozvod. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st červen 24 2015, 13:24 Předmět:
Do tak prasáckých rozvodů se někdo nebál pustit přívod 230V?
Za to by se měly sekat ruce!!!
Bez měření radit na dálku bych si u něčeho takového nedovolil! Nerad bych někoho zabil!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 26 2015, 17:37 Předmět:
Nejspíš se mu někdo pomstil za podobnou zvrhle ubastlenou elektriku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.