Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Sprchový kout, zony.

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
impedance



Založen: Feb 14, 2012
Příspěvky: 273

PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 10:48    Předmět: Sprchový kout, zony. Citovat

Zdravím, potřeboval bych poradit.
Nějak si nejsem jistý jestli jsem to z norem vyčetl správně, tak bych chtěl poradit jestli je můj případ ok.
Mám sprchu s pohyblivou hlavicí a chtěl bych do ní dát světlo na strop(nad 2,25), je možné použít světlo s ip2x v případě že ho budu napájet obvodem self 24V ss? Pokud ano, můžu dát vypínač pro to světlo do zony 2? ale tam bych chtěl spínat 230 ještě na trafo, aby většinu dne neběželo naprázdno.
Trafo plánuju dát do rozvaděče úplně mimo koupelnu na hajzlík.
Je to takto proveditelné? přemýšlel jsem, že bych tu elektriku v koupeně překopal úplně a prdnul tam ještě Fíčko 10mA, ale nevím jak je to v naší sovětské elektroinstalaci proveditelné.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32853
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 10:53    Předmět: Citovat

Pokud chceš dát "fíčko", musíš nutně původní "dvoudrátovou" instalaci učuněnou v soustavě TN-C změnit na "třídrátovou" soustavu TN-S. bude to braný jako rekonstrukce, bude na to tím pádem potřeba revize a nevím jak se bude revizák tvářit na současnou existenci části bytu s instalací TN-S a zbytku s instalací TN-C - aspoň u mne se na to netvářil nijak nadšeně...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15735
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 12:03    Předmět: Citovat

Tvářit se nebude nadšeně, ale co nadělá ? Má udělat revizi koupelny a za to je placený, to ostatní ho zajímat nemusí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
impedance



Založen: Feb 14, 2012
Příspěvky: 273

PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 12:23    Předmět: Citovat

ohledně těch zon to takhle můžu udělat?
Kupodivu už máme barák v TN-S máme tam i Fíčko tuším 100mA, pro tři rodiny, to by nebyl problém.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2817
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: so únor 07 2015, 18:55    Předmět: Citovat

Centrální "fíčko" pro 3 byty není nejšťastnější řešení.
100mA se nepoužívá jako ochrana před NDN v koupelně,... mělo by být 30mA

Pokud do koupelny povede jen SELV (malé bezpečné napětí), tak na rozvod malého napětí se již fíčko nedává

Vypínač 230V do zóny 2 ? Jaké krytí si představujete? Vypínač s běžným krytím IP20 rozhodně ne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 20:44    Předmět: Citovat

Koupelna určitě s 30-kovym a venkovní prostory taky.V ostatních místnostech bych dal 100mA FI,tady máme 30 na celej barák a občas "bezdůvodně" vypadne různejma "dějema" v odrušovacích filtrech.Z těch filtrů do PE mnoho neteče,ale pokud jsou v každý blbině,těch 30mA k vypadnutí se dá po baráku nasbírat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
impedance



Založen: Feb 14, 2012
Příspěvky: 273

PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 20:38    Předmět: Citovat

Tak to nakonec udělám jinak, vypínáčem v zoně 2 budu vypínat jen 24Vss.

Je nějaký risk v použití těch měničů 230/24, které se prodávájí spolu se světlama? samozřejmě musí vyhovovat normám, ale nevím jak jsou na tom s poruchovostí atd. nebo je lepší koupit trafo bezpečnostní trafo a dodělat filtraci?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.23 sekund