Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: st listopad 12 2014, 18:07 Předmět: SSR - malé topení
Má s tím někdo zkušenost? 2x 2kW topné spirály připínám SSR KSA225AC8, mám ho na chladiči ale stejně po hodině provozu má cca 130 stupňů. Teče přes něj v ustáleném stavu 17,4A a mám obavu, že to nevydrží 8 hod. provozu Je to normální stav? Dvě 16A relé na DIN lištu se časem také vyhřála, proto jsem chtěl vyzkoušet něco nového ale mám smíšené pocity. Dělám něco blbě?
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: st listopad 12 2014, 18:28 Předmět:
No právě, že o chlazení toho ani v datašítu moc není, teda aspoň v tom z GM. Čekal jsem ledaco, ale že to protopí 30W?!? V praxi nepoužitelná věc za hromadu kačáků, jsem zklamaný. Asi tam vrazím vrčící stykač a bude.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6266 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st listopad 12 2014, 20:18 Předmět:
wlezley napsal(a):
...Čekal jsem ledaco, ale že to protopí 30W?!?
A kolik jsi čekal, že protopí tyristorové/triakové SSR při 17 A?
Někteří lidé si radši SSR postaví vlastní - přikládám foto prototypu 600V/32A se spínáním v nule, vlastnoručně vymozkovaného a vyrobeného někdy kolem r. 1990.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6762 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt listopad 13 2014, 18:25 Předmět:
SSR-nevím teď jaký typ, mám jich pár doma, používají u syna v práci k spínání právě topení (navíc regulací vynecháváním period, což dělá flickr, ale u zákazníka s větší impedancí, ale to není pro nás důležité). Důležité, že pro Evropu a větší výkony a musí to fungovat. Schválně se ho zeptám, jaké teploty jsou normální-dělá ve zkušebně. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: čt listopad 13 2014, 19:59 Předmět:
Většinou jsem viděl SSR chlazený o skříň toho,v čem byly.Na jedný pásový peci (s několika zónama s různou teplotou) byly taky přidělaný do zad rozvaděče,dost blízko k sobě.Prej se měnily tak 2-3 do roka,pokaždý jiný.A byly to 50A na asi 800V,tělesa byly mezi fázema a braly tak 30A.Ovládaly to dvoustavový regulátory a některý SSR v tom dost cyklovaly.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: čt listopad 13 2014, 20:52 Předmět:
No blbý, když je ta krabice plastová. Vyguglil jsem, že 1A=1W takže chladič na vyzáření 2O-25W mi vychází cca 60cm². Vešel mi tam žebrovaný hliník 12x6 a teplota je 80℃ na chladiči. Lokálně, na tom relé zůstává pořád kolen kila. Zatím to 12 hod. vydrželo, tak uvidím.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18477 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 14 2014, 0:00 Předmět:
Před časem jsem SSR monoblok 3x50A použil i s origo dodávaným chladícím vějířem na regulaci topení v lince. Mezi bílá teplovodka. Valilo skrz něj cca 3x25A. Datašít lhal, že ten chladič zvládne pasivní chlazení plnýho zatížení v okolní teplotě 20st. Ani náhodou! Namontováno v rozvaděči, co má na dveřích chladící jednotku a drží teplotu kolem 30 st. Chladič SSR měl při polovičním proudu kolem 75 st. Tak se pod něj dal kvalitní větrák a teplota klesla na 45-50 st. No a nad triakem je teplotní spínač, kterej vypíná buzení SSR a zahlásil poruchu.
Jirka
My jsme v práci realizovali el. topení (3f, 15kW), řízení PID termostatem + tři SSR. Pokud se teplota blíží té nastavené nebo se jen udržuje, regulátor spíná výstupy vždy jen na chvíli, tam by stykač nevydržel, protože v tomto módu systém běží většinu času.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.