Stačí pro volně visící (ležící) vodič (nejlépe bez izolace), který se dobře chladí okolním prostředím. U té tabulky bude nejspíš nějaký text, k jakým podmínkám se vztahuje. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Já to běžně nedělám, napsal jsem jenom to, co si tak pamatuji. Zahřívá se každý. Záleží na použití, prostředí, odvodu tepla, parametrech vodiče/izolace, co dovolí atd. Postupoval bych podle tabulek pro to či ono použití a specifikace vodičů. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 25 2014, 19:07 Předmět:
Zkus hledat tabulku "Proudová zatížitelnost vodiče".
Třeba pro konstrukci běžných malých traf s výkonem do dejme tomu 1kVA se na drát pro vinutí počítá proudová hustota pro trafo bez dalších chladicích prostředků, chlazený jen sáláním a případně volně proudícím okolním vzduchem v rozsahu 2 - 2,5A/mm² - při trvalým zatížení.
Pro 230V bytovou instalaci se bere průřez empiricky - na "světelný okruhy" jištěný 10A jističem se běžně dává Cu drát s průřezem 1,5mm², na zásuvkový s jističem 16A pak 2,5mm². U hnilíku se ty průřezy dělaly větší, 2,5mm² byl pro 10A a 4mm² pro 16A, protože hnilík je horší vodič než měď a taky se ve svorce víc zmáčkne.
Existujou tabulky i pro návrhy třeba točivejch strojů, kde je vinutí ochlazovaný vlastním větrákem na hřídeli motoru (generátoru) - a tam jsou pak proudový hustoty až někde na 50A/1mm² a určitě i vyšší... Záleží na materiálu izolace, jaká je na drát použitá i na možnostech okolí, kolik tepla z drátu uvolněnýho snese a kolik ho je schopný odvést... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 25 2014, 19:13 Předmět:
Přece to je uvedené ve skupině norem ČSN 33 2000-3...
Když kupuješ kabel, musí mít dnes prodejce k dispozici katalogový list výrobce, v němž se uvádí dovolený zatěžovací trvalý proud a doporučené maximální jištění, což je údaj platný pro teplotu okolí 25°C, který se ovšem přepočítává podle skutečné teploty okolí. Dále existují koeficienty zohledňující způsob uložení (v omítce odvádějící teplo, v omítce špatně tepelně vodivé, ve vzduchu jednotlivě, ve vzduchu vedle sebe a nad sebou, v těsném seskupení nebo v určité vzájemné vzdálenosti, v trubce jednotlivě nebo ve skupinách, ve vodě atd...
Při napětí 24V je mimořádně důležité znát měrný odpor vodičů nebo alespoň, když výrobce uvádí, odpor příslušného vodiče na jednotku délky, protože proudy ve vodičích jsou pro stejné výkony o řád vyšší, než ve vedeních síťového napětí, napětí je o řád nižší, tedy úbytky napětí začnou být podstatné.
I když ti vyjde pro požadované zatížení nějaký průřez jako vyhovující z hlediska oteplení za provozu, může se stát, že délka vedení si vyžádá průřez třeba i o dva tři stupně větší, abys na konci dostal napětí ještě v nějaké rozumné toleranci.
Takže nelze jednoznačně stanovit, že pro takový a takový proud stačí takový nebo jiný průřez. Ten minimální ti vyjde třeba v tomto kalkulátoru.
Pak si spočítej úbytek napětí a podle potřeby zvětši průřez.
je jedno jestli to bude zatizeni 30A pri DC12V nebo 30A dc24V nebo 30A AC220V nebo 30A AC400V. volba vodie bude stejná? mám zato,že pri DC se volí vodiče větší.
vychazejme z max1metru delky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 02 2014, 16:26 Předmět:
pawka napsal(a):
je jedno jestli to bude zatizeni 30A pri DC12V nebo 30A dc24V nebo 30A AC220V nebo 30A AC400V. volba vodie bude stejná? mám zato,že pri DC se volí vodiče větší.
vychazejme z max1metru delky
Není to jedno: jestli ti na 50m dvouvodiče 2x6mm² zůstane při 30A úbytek napětí 8,45V, určitě to bude víc vadit při napětí 12V na začátku vedení, než při 230V.
Samozřejmě na jednom metru to bude dělat jen necelých 170mV, ale i to může někdy být hodně.
Zvlášť, když pro 30A můžeš použít průřez i 4mm² ve vzduchu nebo pod omítkou (viz katalogové listy kabelů), to už bude úbytek napětí o 50% vyšší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.