Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 06 2014, 23:38 Předmět:
Takže úspěch.
Je dost nepravděpodobné, že by to bylo někde uprostřed zdi na nepřerušovaném vodiči. Spíš to bude nějaká banální chyba někde na koncích, takže sekání snad nebude nutné.
Tvrdý zkrat po sobě zanechá pachové i vizuální stopy. Něco by tam mělo být vidět.
Je pravda,že tvrdý zkrat zasmrdí zasvítí,ale pod 10 cm omítkou toho moc neuvidím a neucítím.Jsem ted´mimo dům,dostanu se k tomu až za týden ale co jsem včera ještě stačil změřit,tak to dělá opravdu vodič(nový) mezi jističem a vypínačem,podle profíka odborníka,co to dělal,tam prý žádná odbočka už není.Jedná se stejně o jeden pokoj,kam se prakticky nechodí,jinak celý dům svítí,jak má
Tak je to opravdu proseklý mezi černým(fáze) a modrým drátem v přívodním vodiči.Jelikož je část pod dlažbou,sekat se prý nebude.Asi použiju jako druhý vodič ochranu,zelený drát.Je to sice proti normě,ale oba lustry jsou plastové,ochranu nebylo ani kam zapojit.Stydím se ale jinak to zatím ani nejde.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne leden 19 2014, 18:31 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Poslední tři věty jsi sem neměl psát. Teď to schytáš.
Dobře bych si poznamenal číslo 150!
Jestliže je v kabelu zkrat, asi to má nějaký důvod, jestli to někdo několikrát zapnul, může to být "napálené" v celém průřezu...
Může to léta fungovat, může to poměrně rychle odejít...
A kdyby to bylo v hořlavém podkladu, rozhodně bych moc klidně nespal!
Ale to je každého volba s jakým rizikem to bude provozovat, porušení norem by se v plánovaném řešení našlo, ale v této zemi chybí "páka na to, aby se normy dodržovaly" i doma.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.