Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 15 2007, 6:11 Předmět:
Blbost: když mu tam teče 170 uA efektivní hodnoty proudu, znamená to, že kapacita živých částí uvnitř proti vodivé části venku, na které to měří, je 2,3nF až asi 6nF (to podle toho, jestli je to kapacita čistě proti fázi nebo jsou tam dvě, např. ve vrtačce to bývá téměř symetrické, takže část proudu zase druhou kapacitou uvnitř odchází zpět do sítě). To platí pro případ, že ve spotřebiči není spínaný zdroj, tam by totiž stačila kapacita menší.
Naopak, tělo funguje jako dobrá anténa i kapacita proti okolí. Takže těch 500uA se dá i tak naměřit.
Dokud ale nesleduješ současně, co je to za průběh, jak moc je harmonický či ne, jsou to naměřená hausnumera.
Metodiku měření spotřebičů s pohyblivým přívodem specifikuje ČSN 33 1610. Pokud se měří jinak, dostaneme o bezpečnosti nic neříkající údaje.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 15 2007, 19:48 Předmět:
Jenže u té "dvojky" s kovovými součástmi přístupnými dotyku je často jednodušší změřit ten proud. A, když už na to máš kalibrovaný Revex, tak klidně i ten izolační stav.
kdysi se mě ptal kdosi, čím to je, že mu žhne zářivka i při vypnutém vypínači a že ho to v ložnici ruší.... přešel jsem to tím, že má vypínač v nuláku...víc jsem o tom neuvažoval...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 16 2007, 20:50 Předmět:
Prejavujú sa parazitné kapacity, medzi prstom a neonkou - neonka svieti.
Medzi neonkou a kostrou - neonka nesvieti, ale fázovačka na kostre svieti. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
kdysi se mě ptal kdosi, čím to je, že mu žhne zářivka i při vypnutém vypínači a že ho to v ložnici ruší.... přešel jsem to tím, že má vypínač v nuláku...víc jsem o tom neuvažoval...
Každá zářivka po vypnutí ještě chvílí žhne, dokud se "nevybije" luminofor.. (je to podobný tomu, když nasvítíš svítící hodinky UV lampou a oni Ti pak půl hodiny svítí ručičky a ciferník po vypnutí UV)
Jinak některý úsporný zářivky se "rozblikají" pokud si nějaký "umělec" dá do vypínače kontrolku LED místo doutnavky.. (souvisí to z nabitím vnitřního kondu a rozběhem měniče pomocí obvodu nuceného startu - DIAK)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7962 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá únor 16 2007, 21:15 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
No, moc se divit nebudu, protože to měřidlo má 3,5Kohm, takže tam bude jen o malinko míň s těma 2K. To, že měřit napětí naprázdno nemá smysl je mi jasný. Jinak teda ten proud je tam 170mikroA (mezi šroubkem a zemí), 50mikroA mezi nožem a zemí a 500mikroA mezi rukou a zemí.
Jinak abych připoměl, co jsem vlastně tak nějak chtěl vědět - tak to je to, jestli je možný aby to napětí/proud bylo způsobeno indukcí z vodiče, neboli, jestli je možný aby neuzemněná "Faradyova klec" měla napětí vůči zemi, toť vše.
A jentak mimochodem, ten nebezpečný proud...kolik to tak orientačně je? (desítky mikroA to asi nebudou...)
To tvoje měřidlo má 3,5kOhm/V nebo se mýlím. Pokud ne tak na rozsahu 10V už to bude 35kOhm _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.