Zaslal: po listopad 04 2013, 22:12 Předmět: Zapojení elektroměru (viz obrázek)
Zdravím
Chtěl bych se zeptat, jestli půjde zapojit elektroměr (štítkové hodnoty viz. obrázek). Má uvedenou napěťovou soustavu 3x57-288/100-500VAC a úplně nevím, co si pod tímto mám představit. Chtěl bych jej provozovat na naší napěťové soustavě (3x230/400V), lze to? Stačilo by mě 1F měření, protože rozvod který provádím je jednofázový...
Ještě tu mám typ CBB211700 který má uvedenou napěťovou soustavu sice 3x230/400VAC ale je určen pro zapojení přes měřící transformátory, které nemám a ani jsem nikdy neměl..
Půjde něco z toho použít na měření 1F spotřeby?
Najde se tu nějaký znalý elektrikář který by byl ochotný mě poradit. Sice se tomuto oboru učím, ale nikdy jsem se s uvedenou soustavou nesetkal
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út listopad 05 2013, 0:03 Předmět:
Asi ti to bude hádzať chybu E102/E103. Je to 3F elektromer.
L1 pripoj aj na svorku 4 a svorku 7,... možno mu bude stačiť nahradiť L2 a L3 fázou L1.
A tiež je možné, že bude merať výkon aj pri chýbajúcich napätiach na L2(svorka 4) a L3(svorka 7).
Klasiky (ferraris) s tým nemali problém. V týchto je zamontovaná inteligencia autorov.
Tu sú nejaké inšpirácie
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út listopad 05 2013, 8:23 Předmět:
Děkuji za Vaše podněty. Zapojení samotného elektroměru mi je jasné, jen jsem se spíše chtěl zeptat, jestli ho lze provozovat na naší síťi vzhledem k uvedeným štítkovým hodnotám (napětí) abych ho nepoškodil/nespálil. Nebudu překračovat maximální povolené napětí uvedené na štítku? Je mi uvedené rozmezí napětí na štítku nejasné. Vydržel by i 3F ?
Jestli lze druhý kus provozovat bez mericich traf nevím, má tenčí svorky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 05 2013, 11:34 Předmět:
Máš doma snad soustavu 3x230/400V, tak se snad do 288/500V vejdeš, ne?
První hodnota uvádí efektivní napětí fáze proti střednímu vodiči (pracovní nule), druhá hodnota uvádí efektivní hodnotu napětí sdruženého, tedy mezi fázemi navzájem.
To přežije a ještě zbude.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út listopad 05 2013, 11:50 Předmět:
Ajo...No me zarazo to 57 to znamena tedy minimum a maximum. OK...
A co ten kus ktery je urcen k mereni s MT. dle manualu maji mit prevod 100 je to k necemu dyz trafa nemam? Da se pouzit i bez...? To asi neni bud anebo, ten manual je univerzalni a pro vice druhu... Na tom kusu je nakreslene schema u svorek s temi trafy...
Kdezto u toho kusu 3x57-288/100-500 je schema bez traf, stejne jako poslal printscreen z navodu delong
Založen: Oct 01, 2007 Příspěvky: 13 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: út listopad 05 2013, 11:58 Předmět:
citace:
Jestli lze druhý kus provozovat bez mericich traf nevím, má tenčí svorky.
Pokud bude měřený fázový proud do 5 A (standardní výstup z měřících traf proudu - ověřte si v manuálu či na štítku) a nastavíte si převodový poměr 1:1, tak Vám bude měřit správně. Vyšší proud elektroměr může zničit.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 05 2013, 12:21 Předmět:
Čerpadlo 700W si při rozběhu bere kolem 15-20A, teprve po roztočení odběr klesne.
Za tu chvíli jistič nevybaví, ale elektroměr by to přežít měl, protože musí vydržet i transformovaný zkratový proud po dobu, než vypadne jištění.
A zkratový proud může dosahovat běžně 5-10 kA, tedy po transformaci 100:1 svorkami elektroměru poteče 50-100A, což musí po dobu vybavení jištění také vydržet.
1.Já budu letos dělat závěrečné zkoušky z oboru elektrikář.... 2. mám takový pocit že potřebuješ rýpat do správců EB, co v tom je? . . . nebo závist ? ? ?
1.Z dlhodobej praxe mozem Ti za tie skusky dat nula cely zadna nic bodu.
Ak ma niekto zbrojny preukaz, neznamena to ze vie dobre stielat.
Podla Tvojho zadania problemu nemas ani tusenia ako na to.
2.Ale nie, iba nemam rad rozdielne pristupy.
3.Zavist? Vies co pises? Lebo ja nie. Mozes to upresnit?
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út listopad 05 2013, 18:09 Předmět:
Ahá, tak rozdílné přístupy v tom jsou!!
Fajn, tak když máš tak obrovskou a dloouhodobou praxi, tak mi prosím nakresli/vyznač, jak bys zapojil ten elektroměr, který je určený na měření pomocí MT tak abych s ním mohl měřit těch 5A bez MT (jak napsal skopekm a Hill). Jsem zvědavý.
O elektro se zajímám aktivně, je to můj koníček, a nejsem jako někteří, že dodneška neumí opravdu vůbec nic!
Nemám rád, když se někdo povyšuje před ostatními. Ptal jsem se tu na věci, se kterými jsem neměl možnost se setkat a nebyl jsem si zcela jistý. Mnohokrát jsem podle schématu zapojoval různé stykačové kombinace a vždy mě to fungovalo... Je možný že si pokročilejší a tak ti moje dotazy připadají absurdní, jestli seš starší o pár let, tak se ale prosím tě nevysmívej těm mladším ... Já tě přesvědčovat že mám v oboru již nějaké znalosti nebudu, protože máš stejně hlavu svou a jistě si myslíš stejně své.
Hille, prosím tě, ujmul by ses odpovědi. Nepočítám, že bych se ji od fera dočkal... Protože tady je dobrá příležitost tento využít...
Na obrázku je schéma zapojení s měřícími transformátory toho elektroměru CBB211700. Tento bych chtěl zapojit bez MT na 1F s odběrem 700W (P/U 700W/230V=3.04A), jak? půjde použít na jednu fázi?
Měření je zřejmě na vývodech 1a3, 4a6, 7a9. Ale Co mam dělat s tím napájením (2,5,8 ?)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.