Zaslal: po říjen 21 2013, 9:05 Předmět: Problém s kapacitou kabelu - jak kompenzovat?
Ahoj,
používám zapojení na obrázku jako jednosměrnou sériovou komunikaci a při větších délkách kabelu dochází k výpadkům komunikace. Problémem je pravděpodobně kapacita vedení, která mi deformuje signál na konci u optronu. Máte někdo radu jak efektivně toto kompenzovat či vyřešit?
Ahoj
změř indukčnost vedení na krátko a kapacitu na prázdno
potom vypočítej odmocninu z (L/C) tím získáš přibližnou impedanci vedení a zkus konec a začátek vedení vhodně impedančně přizpůsobit
pokud to máš propojené nějakou dvojlinkou, zkus jiný typ kabelu.. třeba RG178?
No, když tam má optron, myslím že používá kmitočet nízký, takže impedance vedení ho nebude zajímat.
Spíše je mi divné, že optron využívá jen jedné půlvlny, ale buzení je jako symetrické.
Komunikační rychlost je okolo 500kb/s. A symetrické je to pouze z důvodu odolnosti proti rušení. Takto v každém stavu teče proud a obvod je stále zatížen...
RS232 má hlavně vyšší napětí. Optron by to utáhlo. 4m jsou prd. Možná by ale stačily silnější TTL budiče (na větší proud). _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6738 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 21 2013, 10:24 Předmět:
Při čtyřech metrech bude problém skutečně v měkkém budiči, podívej se na signál osciloskopem. Na tuhle délku je to skoro zbytečné, ale pokud je potřeba cvičit kapacitou kabelu, zneužil jsem na to onehdá gatedriver pro buzení fetů
Michal
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.