Pánové už jste my jednou poradili na chybová hlášení. Dík. Teď z jiného soudku, nevíte jaký tlak má expanzní nádoba kotle, jak je to ze vzduchem.
Asi el.schéma není,či se dá sehnat.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: ne září 22 2013, 17:33 Předmět:
Pokud není na expanzce uzávěr bude nutno vypustit vodu do úrovně expanzky, tak aby na expanzku nepůsobil tlak vody. Potom se změří tlak ve vaku, který by měl být roven tlaku vody v napuštěném systému topení plus 0,1 bar. Např. výška topení 7m tlak vzduchu 0,7 + 0,1 bar. Buď se pumpičkou dofoukne nebo upustí vzduch. Topení se znovu napustí a kompletně odvzdušní. Při napouštění musí tlak v topení přesáhnout tlak ve vaku expanzky (0,8 bar) odhadem o 0,3 až 0,5 barů. Expanza by měla být z poloviny naplněna vodou a z poloviny vzduchem, nechá se to zjistit poklepáním. Při provozu topení by měl tlak s teplotou nepatrně stuopat, po vychazení by se měl vrátit na svou původní hodnotu , ale ne níže. Netuším kolik litrů vody máte v topení ani jak velkou máte expanzku proto je tento postup tak trochu univerzální.
Pokud je před expankou uzávěr, vodu vypouštět nemusíte, uzavře se uzávěr, povolí se šroubení u expanzky aby unikl tlak a postupuje se stejným způsobem viz výše. _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Expanzní nádoby musí mít možnost vyprázdnění vodního prostoru. Proto musí být vybaveny uzavírací armaturou se zajištěním v otevřené poloze, s integrovaným vypouštěním.
Koukněte sem:
http://www.reflexcz.cz/cz/tlakove-expanzni-nadoby-s-membranou
V pdf souboru "Technické podklady", se dočtete o oné uzavírací armatuře a v závěru je popsána a nakreslena i správná obsluha a seřízení expanzní nádoby .
Doplňuji:
Pro kotle Protherm Panther 24 KTV a KOV:
Minimální statický tlak vody v topném systému: 80 kPa
Expanzka má obsah 5 l
Max. pracovní tlak 300 kPa
Min. pracovní tlak 100 kPa
Doporučený provozní tlak 100 až 200 kPa
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne září 22 2013, 21:02 Předmět:
kaja4 napsal(a):
Před expanzkou nesmí být žádný uzávěr!!!!!!!!!
Omyl. Uzávěr nesmí být před přetlakovým pojistným ventilem (přesněji řečeno - mezi pojistným ventilem a chráněným systémem).
I kdyby nějaký umělec zapomenul ten ventil u expanzky zavřený, pojistný ventil to jistí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po září 23 2013, 8:02 Předmět:
Však hej , přece nebudu blbnout s celým topným systémem při výměně expanze . Jinak výše uvedený tlak odpovídá tlaku v prodávaných expanzích , kde je doporučen základní tlak 1,5atm . Tento tlak vyhovuje výstavbě s kotlem v suterénu a dvěma patrům nad . Schemata kotlů (podrobná ) nejsou k dostání stejnětak od svářeček .
Jen bych připoměl:
Ta malá expanzka, je v závěsném kotli Protherm Panther namontována uvnitř kotle, na jeho zadní stěně. Je spojena přímo s tepelným (spalinovým) výměníkem kotle a proto nemá žádnou uzavírací armaturu. Ta je až na vstupu/výstupu kotle, jako celku. Pojistný ventil kotle, je instalován uvnitř kotle (pod krytem), za čerpadlem.
Elektrické schéma zapojení, je součástí návodu k obsluze, dodávaného s kotlem. Samozřejmě, elektronický řídící systém (skříňka) a jeho řídící algoritmus, není popsán ani rozkreslen do detailu...
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út září 24 2013, 9:59 Předmět:
Pánové díky za rady, je to jak jste zde popsali. Ale radši jsem pozval servismana a pozoroval co a jak,přesně dle zde popisu. Tento popis si uložím na horší léta-nebudou servismani, i tento přemýšlí o ukončení, velká byrokracie.No a celková cena ,800,-Kč.
Založen: Mar 12, 2013 Příspěvky: 23 Bydliště: Vrbno pod Pradědem
Zaslal: st říjen 02 2013, 11:30 Předmět:
Jo, roční prohlídku Prothemu bych asi zvládnul taky .... ale můj servisák chce jenom 500, pokecáme, ale hlavně mám doklad - až třeba dojde na pojistné plnění v souvislosti s kotlem, bude to to první, co pojišťovnu zajímá .......
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.