p32: A o co ti vlastně jde? Tazatel nikde nepíše, že "práce asi podle normy v žádném případě není". Ptal ses ho snad na kvalitu práce, viděls tu instalaci na místě, že vynášíš soud nad něčí prací? Vždyť toto tvé tvrzení, je jen tvá neověřená domněnka! Není rozhodující, jak a z jakého důvodu, bys instalaci provedl ty osobně. Instalace je již provedena a několik let je v provozu.
Tazatel nás žádá o radu při hledání závady (poruchy), vyhazující jistič, který již byl z toho důvodu dokonce i vyměněn.
Z dotazu tazatele jsem nabyl dojmu (též jen má domněka), že tento nemá elektrotechnickou kvalifikaci. Na instalaci kabelu se prý podílel kamarád, elektrikář. Proč bych pak neměl tazateli doporučit, aby si toho elektrikáře pozval na lokalizaci poruchy znovu, než dojde k úrazu el. proudem?
Co tedy tazateli navrhneš pro lokalizaci závady v jeho elektroinstalaci? Provést instalaci znovu kabely CYKY a po povrchu?
Hele, ještě jsme se nedozvěděli, co to je za jistič.
Rozeznáš jistič od chrániče? (nic osobního, pokud by jsi tomu rozuměl, napsal by jsi minimálně jeho hodnotu).
Nejlepší by pro Tebe bylo sehnat toho kamaráda, protože si bude určitě pamatovat trasu a "krabičkování".
Třeba jeho kámoš použil bakelitový "věnce" a má tam svod díky vlhku..
Když má na tom jen dvě světla a zásuvku, nemělo by to být moc rozsáhlý hledání..
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.