PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 15:00    Předmět: Citovat

zdeneq napsal(a):
Proč se vůbec dělaly TN-C rozvody ? Z důvodu ušetření asi ne!


TN-C rozvod je lacinější, protože používá jen dva vodiče. Používají se dodnes a také se nově budují, ačkoli v budovách nikoli. Rozvodné a distribuční sítě ale takto vedené jsou.

TN-S je lepší z důvodu zanášení brumů do signálu a také bezpečnost je v některých případech vyšší. Například tím, že umožňuje použití proudových chráničů.

Obrovskou výhodou sítě TN-C je fakt, že přerušení vodiče PEN vede k okamžité poruše funkce a i když je to nebezpečný stav, tak se na něj okamžitě přijde a řeší se. Například i tím, že dotyčný přístroj člověk vytáhne ze zásuvky a tím omezí možný zdroj úrazu.

Obrovskou nevýhodou sítě TN-S je fakt, že přerušení vodiče PE nevede k okamžité poruše funkce a tento nebezpečný stav může trvat velmi dlouho. Většinou do doby výskytu nějaké další poruchy, kdy se na kovový kryt připojených spotřebičů zavleče plné fázové napětí. Proto se také správně má vodič PE čas od času měřit a zkoušet.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19578
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 20:42    Předmět: Citovat

Sašo, tak to bych tě měl vyvést z omylu:
přerušený vodič PEN je mimořádně nebezpečná záležitost. Zvlášť u spotřebičů I. třídy, které nelze vytáhnout ze zásuvky (co třeba akumulační kamna?): v tom případě se na jejich kostře objeví fáze, i když jsou jinak v pořádku. Nedá-li se od nich dosáhnout na nějaký uzemněný předmět, nijak to nemusí vadit, dokonce budou kamna i nabíjet, protože tři fáze do nich jdou dál a topná tělesa hřejí.

V síti TN-S jsou předepsané proudové chrániče už nejen pro domácnosti, ale už i proi průmyslové provozy. Přerušený vodič PE je zde sice taky průseur, ale k tomu, aby se na kostře spotřebiče objevila fáze, nestačí jen zapnutý spotřebič, ale musí dojít také k poruše spotřebiče. Jinak dostatečně citlivý chránič vypadne v okamžiku, kdy si na kostru takto vadného spotřebiče pod napětím sáhneš,

A revize se musí provádět na veškerých elektrických zařízeních zařazených mezi vyhrazená. Bez ohledu na soustavu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zirafka



Založen: Aug 20, 2006
Příspěvky: 819

PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 20:56    Předmět: Citovat

To není omyl, já vím že to je nebezpečný stav. Ale projeví se a dobře, zrovna u třífázového spotřebiče se projevit nemusí vždy, ale tak se projeví jinde. A když ne, je to už holt osud. Nic není stoprocentní. Jinak kamna přeci mají svůj vypínač, jako jej má mít sporák, nebo se situace změnila?

O té dvojité poruše u sítě TN-S jsem psala. Je sice málo pravděpodobná, ale vyloučit se to nedá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 21:23    Předmět: Citovat

Proudový chránič v síti TN-C je prostě nesmysl.
Jo v síti TN-C-S, to je jiná. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6109
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 22:15    Předmět: Citovat

Zirafka napsal(a):
...Obrovskou výhodou sítě TN-C je fakt, že přerušení vodiče PEN vede k okamžité poruše funkce a i když je to nebezpečný stav, tak se na něj okamžitě přijde a řeší se. Například i tím, že dotyčný přístroj člověk vytáhne ze zásuvky a tím omezí možný zdroj úrazu...
Obávám se, že první, co obyčejný člověk udělá, když mu nějaký spotřebič přestane fungovat, je to, že na něj sáhne. Takže na to přijde opravdu okamžitě, a pokud nemá smůlu, tak potom zvládne i zavolat odborníka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund