Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červen 21 2013, 8:02 Předmět:
Nwm , jestli jsi nepomíchal vstup/výstup , ale některé kusy mohou omezovat výstupní napětí již při 3A no a tím ještě vzroste ztráta na pouzdře no a potom může odejít . Má psanou a pojistkou jištěnou ztrátu max 25W , pro jistotu počítej 20 . To je při 3,5A cca 6V diference .
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá červen 21 2013, 9:00 Předmět:
Má to tepelnú ochranu, takže s dobrým chladením ide do max. prúdu-t.j. 3A.
Neuviedol si výstupné napätie LM350 (ako je nastavené). Pri prekročení teploty začne znižovať výstupné napätie. Teoreticky je to blbovzdorné
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá červen 21 2013, 14:45 Předmět:
Teoreticky pri prekročení dovoleného prúdu cez IO by sa - ak to más na dobrom chladiči - nemalo nič stať. Ale nebezpečnejší je prúd opačnej polarity - z výstupu na vstup. Preto ak na výstupe stabilizátora používaš elektrolit väčšej hodnoty, alebo tam máš na pevno bateriu, akumulátor, tak pri vypnutí napájania na vstupe často dochádza k toku prúdu od záťažer na vstup. Preto použij ochrannú diodu z výstupu na vstup stabilizátora. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.