fero7



Založen: Jan 20, 2007
Příspěvky: 2250

PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 10:59    Předmět: Citovat

mc-vlada - veris viac BOBOBOvi. Ale BOBOBO je upne mimo.
1.Ja kurim aj radiatormi.
2.O izolacii medzi poschodiami tiez nemas ani paru. Prizemie-poschodie je upne otvorene.
3.Ten zvysok je tiez mimo.
Ze sa v tom velmi nevyznas, to si uviedol. Ale ze si zatial ani nic nepochopil, je tiez jasne. Inak by si nemohol napisat toto: "...utopím podkroví stejně při plus 5° mínus 15° ? ".
Nie, nevykuris.
Ten zbytok uz nebudem riesit.
Prajem vela uspechov.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 11:35    Předmět: Citovat

Jo to ke směšovači přijdeš a podle venkovní teploty , tu poznáš , až půjdeš pro rohlíky nebo do práce (noviny , televize , internet ) prostě nastavíš teplotu výstupní vody . No čím bude větší kosa , tím teplejší vodu mu na horu pošleš a vypnutím čerpadla mu tam nepustíš nic .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6111
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 12:28    Předmět: Citovat

Se tu snažíte technickými prostředky vyléčit primární neduh - zprasenou výchovu. Jediné řešení je vyhodit na mráz - ať si jde bydlet za svoje kam chce. Čím dřív, tím líp. Až bude mít vlastní děti, dojde mu, že to bylo pro jeho dobro.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
AmarokCZ



Založen: Dec 20, 2006
Příspěvky: 2838
Bydliště: Poličské krystalinikum

PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 12:50    Předmět: Citovat

tomasjedno: no konečně někdo, komu to došlo. Pray
_________________
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
mc-vlada



Založen: Jun 24, 2009
Příspěvky: 330
Bydliště: Brandýs nad Labem

PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 6:56    Předmět: Citovat

fero7 - nevím, asi je problém mezi češtinou a slovenštinou. Já jsem to, pokud nemáš s češtinou problém, napsal jako otázku a v tom duchu, že pokud někde do okruhu nastavím jednu teplotu otopné vody, nemohu v místnosti dosáhnout stejné teploty prostředí při plus 5° a nebo mínus 15°. A už mě upřímně nebaví číst, jak jsi dokonalý a ostatní úplně hloupí. A jinak, já jsem si taky před 17 roky dělal doma topení sám, něco o tom vím konzultoval jsem to se známým topenářem, který mi montoval JUNKERSe a jeho řešení, které se používá na hodně velké okruhy, tedy se dvěma čerpadly a řídící jednotkou bylo přes 10 000,- Kč, on umí jenom komerční řešení a jiné ho nezajímá a pokud ty by si nebyl zakomplexovaný na jedno řešení a více o tom četl došlo by ti, že i řízené omezení průtoku topného média je vhodný způsob regulace, dokonce daleko plynulejší a tedy ekonomičtější než třeba ono zapínání a vypínání čerpadla otopné vody. To se totiž řeší tak, že v době požadovaného topení čerpadlo běží, když není požadavek na topení tak ne. Ale je mu předřazena servem ovládaná trojcestná armatura, směšující vratnou vodu s topnou na požadovanou teplotu, za čerpadlem je osazeno čidlo teploty otopné vody atd atd, tedy ekvitermní ovládání, které vždy teplotu odhaduje podle nějaké křivky, nedostatky kompenzuje čidlem teploty v referenční místnosti. Jelikož je i tato kompenzace nedokonalá, doporučuje se v ostatních místnostech osadit alespoň termostatické hlavice, tedy zase tebou zavrhované škrcení průtoku.
BOBOBO - aha, no to právě nechci, je mi 50 a pokařdé běhat do sklepa, nakonec to by mi stačilo tam dát kulák a škrtit průtok. Ještě pro ty, co mi nabízejí řešení s čerpadlem, to podkroví se vytápjí cca stejně jako zbytek, rozdíl max do hodiny a to teplota v místnosti ažtak nepoklesne, tek že mi stačí čerpadlo jedno. Znova opakuji původní problém, vše by nevzniklo, kdyby syn nepřestavoval programovatelné hlavice HD-20 na ruční ovládání a na vysokou teplotu, tedy nenarušil ono škrcení průtoku otopné vody.
tomasjedno - nevím jak to máš s dětmi ty, já mám prostě kluka flegmouše, holka je zlatá, to je úplně pravý opak a oba byli vychováváni stejně. No prostě to tak je. Nicméně tohle je diskusní fórum řešící technické problémy, tak že i když máš v jádru pravdu a tohle je řešením (dodnes jsem tak nečinil, ale holt se bude mladej podílet na všech doplatcích a polatcích týkajících se počtu obyvatel jako třeba popelnice, ať vidí že bydlet není zadarmo, i když pamatuji úspornější doby), ale já měl dotaz k technickému řešení problému, tak že tvůj příspěvek považuji trochu mimo mísu. Tak tedy děkuji za nic, to totiž není nic nového.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 7:27    Předmět: Citovat

Už jen poslední přípodotek . To čerpadlo s ventilem může být vestavěno od sklepa po půdu . Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mc-vlada



Založen: Jun 24, 2009
Příspěvky: 330
Bydliště: Brandýs nad Labem

PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 8:52    Předmět: Citovat

BOBOBO - jediné přístupné místo k potrubí je ve sklepě. Mám Okál a stoupačky jdou v panelech. A byl bych rád, kdybych se o to nemusel starat, prostě automatika. Pokud tedy nemá nikdo zkušenost s automatikou, děkuji všem moc za rady. Ještě mě napadla jedna věc, mladej konzultoval a následně realizoval zatím jenom prototyp na vyhledávání aut s někým na internetu, ten umí i navrhnout a udělat program do PIC a celé to vyrobit, skusím to skonzultovat s ním, co by to stálo a kdyžtak hold CONRAD. Ještě jednou děkuji. Jak jsem dopadl budu kdyžtak ještě referovat, vlastní realizaci bych provedl asi až po topné sezóně, v zimě se mi nechce vypouštět voda.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
frantajetel11



Založen: Nov 13, 2008
Příspěvky: 1922
Bydliště: Kladno

PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 10:25    Předmět: Citovat

mc-vlada napsal(a):
...ten umí i navrhnout a udělat program do PIC a celé to vyrobit...

No tak pak ještě musíš zajistit, aby ti na to mladej nevyrobil ovládání... pro tebe ruční a on bude mít dálkový Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mc-vlada



Založen: Jun 24, 2009
Příspěvky: 330
Bydliště: Brandýs nad Labem

PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 11:39    Předmět: Citovat

frantajetel11 - no, pokud se bude jednat o něco jako programoatelný automat a nebude pro něj přístupný tak bych to problematické neviděl.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mc-vlada



Založen: Jun 24, 2009
Příspěvky: 330
Bydliště: Brandýs nad Labem

PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 9:33    Předmět: Citovat

Tak zatím je ve hře CONRAD, ale napadlo mě ještě jedno řešení, není úplně podle mých předtav, ale mohlo by fungovat a bylo by z domácích zásob. Po výměně kotle mám doma programovatelný pokojový termostat (nějaké EURO nebo jak se to jmenuje) Prostě není dosažena teplota zapnuto, je dosaženo vypnuto, nějaká hystereze, denní noční teplota, týdenní program. Teplotní čidlo lehce dostupné a demontovatelné pro osazení v podkroví. Na stoupačku bych nasadil kulák ovládaný servem tak, aby při poloze zavřeno zůstal cca na 20-25% otevřený (prvně aby nebyly moc velké skoky v teplotě a za druhé, při -15°C se mi jednou stalo, že mi přimrznulo potrubí k jednomu radiátoru, asi jsem to při stavbě podcenil, prostě nutno ověřit empiricky). Co Vy na to. Z mého pohledu je to ekonomicky nejvýhodnější, náklady pouze na osazení kuláku, tedy vlastní kulák a dvě DG. U toho řešení s CONRADem mě toziž trochu mimo jiné odrazuje to, že při plném otevření, či do budoucna při odstavení, má termostatický ventil pořád dost velké ztráty. Jak budu mít chvilku tak se do toho pustím po elektrické stránce a na jaře, až budu vyměňovat radiátory bych zkusil osadit kulák.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
zelenac



Založen: Jan 08, 2012
Příspěvky: 172

PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 14:15    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
Pokym to bude mat zadarmo, tak vzdy najde nejaky sposob, ako to osrat (vid EKKAR). Takze namiesto obmedzovania tam namontuj merac tepla a vypytaj si peniaze.


Presne tak!Takto som to vyriesil ja a funguje to 110 percentne.Ked das taky merak aj na pitnu vodu a elektromer,nestacis sa divit,ako sa zrazu setri Shocked .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.