Pripojenie cidla teplota na dig. vstup v LOGO!
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
ladislavmuzik



Založen: Jan 05, 2013
Příspěvky: 197

PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 12:36    Předmět: Citovat

Dokonce jsem ani nenašel, že by LOGO umělo PWM vstup, myslím že umí jen výstup.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
miror



Založen: Sep 14, 2006
Příspěvky: 322

PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 12:46    Předmět: Citovat

PWM vie, co som cital na tych anglickych strankach tak sa to da a ten co tam ponuka ten prevodnik je ochotny s tym pomoct ak mam zaujm o jeho prevodnik ,co nemam. Inak povedane ak si ho nekupim ta sa na mna moze vys...!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 14:11    Předmět: Citovat

Teplomer s LM331 a LM334 (10Hz/°K) sa dá pripojiť a bude fungovať do cca 100...127°C. Použije sa funkcia counter.

Prepočet °C=°K-273,15 a to sa zvládne aj v hlave pri zadávaní parametrov do LOGO-a Smile

npr: pre 55°C bude hodnota counter (55+273,15)*10=3281



TeplomerLM331_334.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  TeplomerLM331_334.JPG
 Velikost:  36.52 kB
 Staženo:  83 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
miror



Založen: Sep 14, 2006
Příspěvky: 322

PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 14:32    Předmět: Citovat

a ktory ten citac mam pouzit ?Ten porovnavac frekvencii?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 14:43    Předmět: Citovat

UP/DW COUNTER vstup I5 alebo I6. Tie sú až do 5kHz.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
miror



Založen: Sep 14, 2006
Příspěvky: 322

PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 14:59    Předmět: Citovat

takze zadam do citaca zapinaciu hodnotu povedzme 3281 /55stupnov/ citac nacita 3281 inpulzov a zapne ,tak isto nadstavim vipinaciu hodnotu ano? Este by som sa ta chcel opytat ako by som to mohol urobit aby som to v programe videl ako teplotu a nie ako pocet inpulzov teda ako keby ten teplomer bol pripojeny na analog. vstup
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 15:32    Předmět: Citovat

Lepšie bude toto:
má to automaticky aj časovú základňu.
Zobrazovať hodnoty parametrov to netuším či ide. V živote som to nemal v rukách.



Threshold trigger.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Threshold trigger.JPG
 Velikost:  56.39 kB
 Staženo:  102 krát



Naposledy upravil procesor dne ne leden 06 2013, 15:52, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
miror



Založen: Sep 14, 2006
Příspěvky: 322

PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 15:49    Předmět: Citovat

Ja som z toho magor nemozes prosim ta urobit nejake demo zapojenie ,lebo vobec neviem ako to pouzit .Ten casovac v tom poronavaci frekvencii by som ako vyuzil?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 16:39    Předmět: Citovat

A dá sa zobraziť aj nameraná frekvencia fa. Má to modul pre zobrazovanie textov a aj parametrov ľubovolného modulu a.i.
Však manuál máš...čitaj.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
miror



Založen: Sep 14, 2006
Příspěvky: 322

PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 17:08    Předmět: Citovat

ale ved citam hladam a vdaka tomu uz mam vela toho urobeneho ale tu som sa nejako zasekol a neviem co dalej.ako tak nad tym rozmyslam tak to takto nepojde lebo tu nejde o pcitane inpulzov ako take ale o rychlost /frekvenciu/ inpulzov teda treba nejako pocitat tie inpulzy a urcit kolko ich bude pri napr. 20 stupnoch a kolko napr . pri 50 stupnoch.V tomto sa navyznam takze hladam dalej .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 17:39    Předmět: Citovat

Však to počíta impulzy. A ak sa to počíta za sekundu, tak je to frekvencia (Hz). Ako dlho to má počítať sa určuje v parametroch funkcie.

To čo som chcel použiť pred časom(COUNTER) by si vyžadovalo navyše niekoľko modulov na resetovanie cítača.

Tento "THRESHOLD TREGGER" to má už zabudované.
Na vstup Fre privedieš cez I3(4/5/6) výstup z teplomera.
Nahodíš parametre ON a OFF
Nastavíš G_T na 01:00s
-a je to.
Pri testovaní možno bude prehodiť hodnoty parametrov ON a Off prípadne za Q zapojiť invertor.

Aktuálna frekvencia sa dá zobrazovať na display-i počas RUN
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
miror



Založen: Sep 14, 2006
Příspěvky: 322

PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 18:10    Předmět: Citovat

este ma napadla jedna vec multiplexer.Co tak pouzit CD4052 ma 4x vstup teda az styri mozne cidla +nejaky prevodnk 1-10v a pripojit to na analog. vstup,len neviem aka bude presnost merania
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
miror



Založen: Sep 14, 2006
Příspěvky: 322

PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 18:59    Předmět: Citovat

takze je rozhodnute pouzijem dva prevodniky 1-10V a tie potom prepojim cez CD4052 na analog vstup to bude najjednoduchsie riesenie .Dik za pomoc
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund