Zaslal: so listopad 17 2012, 8:43 Předmět: Zapojení zářivky
Dobrý den mám otazku mám do terária trubicovou zařivku s podílem UVA a UVB záření, je pouze na 15Wat (zařivka) ale mam ji napojenou na 40Wat tlumivku nevadí to ? (normálně funguje) děkuji za odpovědi
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 17 2012, 10:47 Předmět:
Jestli jí to bude vadit, je spíš filosofická než technická otázka.
V každém případě je o víc jak polovinu přetěžovaná a výrazně se jí zkracuje životnost.
Pokud máš ty tlumivky dvě, dej je do serie a bude to akorát.
Nebo zkus krátce zaexperimentovat s kondenzátorem o kapacitě 1,5uF vřazeným do serie s tlumivkou.
Kondenzátor musí být nejméně na 250st nebo 400ss, nejlépe typ X2
Vadí to, přetěžuješ elektrody a rychle se zničí, i když nějakou dobu to fungovat bude. To označená "40W" není povolený ztrátový výkon tlumivky, ale výkon trubice.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: so listopad 17 2012, 13:01 Předmět:
Vogon: s tím kondenzátorem by to možná dopadlo tak, že by začal obvod rezonovat a to by se teprve děly věci...
20W zářivky nám na 40W tlumivky svítily jako osvětlení vitrín na výstavách, většinou pár dní v kuse ročně, a vydržely desítky let. Byly to ještě staré zářivky Tesla, novější by to možná snášely hůř. Pokud je to na trvalý provoz, tak kup 15W tlumivku nebo rozkuchej kompaktní zářivku a vyndej z ní předřadník, ten se dá připojit i k obyčejné zářivce.
EP z vyřazené úsporné zářivky-funguje,vyzkoušené,většinou odejdou vlákna nebo ellyty.K doptání ve SD nebo prodejnách těchto zářivek.
Nebo tlumivka-cca100,-Kč
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 17 2012, 14:40 Předmět:
Pokud budeš kupovat nový předřadník a nabídnou ti elektronický, tak ho rozhodně neodmítej. Pokud budou mít značku Brilum, nebo Vossloh tak není co řešit. Sice nevím jakou tam máš zářivku ale některý trubice se speciálně upraveným spektrem jsou docela drahé a použitím elektronického předřadníku jim prodloužíš životnost nejméně jednou tolik.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so listopad 17 2012, 17:09 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
20W zářivky nám na 40W tlumivky svítily jako osvětlení vitrín na výstavách, většinou pár dní v kuse ročně, a vydržely desítky let...
Jenomže to byli určitě řazeny po dvojicích seriově. Běžně se to dělalo u dvou a čtyř trubicových svítidel. Vždy dvě trubice 20W v serii, každá měla svůj startér, a jedna 40W tlumivka. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: so listopad 17 2012, 17:38 Předmět:
Teď zrovna jsem jednu takovou asi patnáctiwattovou tlumivku z akvarijního svítidla vykuchal a místo ní jsem dal elektronický předředník Osram, koupený v podnikové prodejně asi za kilčo.
Výhoda: při rozsvícení to nebliká a slibuji si od toho delší životnost.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.