Tohle dělají od doby co byly nainstalovaný, běhá tam servisák s analyzátorem a furt šteluje armatury a nic. Když už netopil pomalu ani jeden, musel si údržbář najít čas a jít je postupně všechny zresetovat. To teď už dva roky umí marka a je tam i vidět, že jich to udělá více najednou.
Hořák mám už jeden na stole.
ionizace naprázdno proti N (nebo PE) ukazuje 210VAC / 4VDC, vyzkranovaná 200uA AC, 0uADC.
Plamen je vodivý a usměrňuje, test diodou je OK.
Fyzické propojení je na obrázku.
Ten automat zkusí 3x opakovat start a pak teprve vyhodí chybu.
Jenže - pokusy nemají časové omezení, tzn. že když po úspěšném znovustartu hoří dejmetomu 15 minut, tak se čítač pokusů nenuluje a tímpádem 3 pokusy se můžou "vyplácat" i v průběhu týdne.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6579 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st říjen 31 2012, 20:48 Předmět:
Tak velké napětí mezi N a PE ale snad u kotle není, ne? To by bylo nějak moc. 1-2V AC ještě. Co zkusit nějaký jednoduchý filtr na vstupu kotle? Jsou v provozu spínané zdroje? Zatížení nuly třetí harmonickou?
Setkal jsem se s problémem,kdy ionizační plamen v hořáku nepřeskakoval mezi elektrodou ale mezi konektorem přívodního vodiče k elektrodě.Pak automatika vybavovala.Vyřešily to nové vodiče.
Měřením na místě mezi N a PE měřák ukazuje nějaký milivolty a občas zkusí přepnout rozsah, v ručním nastavení rozsahu víc než ty milivolty neukáže. Takže tam nějaký peaky budou.
Nepomohl by na přívod hořáku (kabel s konektorem) navléct nějaký feritový kroužek?
testovací hořák ležící na stole dokonce dělá to, že při zapálení mi vyřadí myš u pc, který je 2 metry daleko. Navíc je to noťas s neuzeměným zdrojem.
Dobrý večer.Samotné automatiky chodí.Já je zkoušel tak,že na jednotlivých výstupech jsem měl signálky a pří rozsvícení signálky(ventil plynu)jsem přes diodu uzemnil elektrodu.Tak jsem je zkoušel.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 446 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: pá listopad 02 2012, 8:15 Předmět:
Výrobci elektronik dávají do nich tzv.ku..ítka.Je to součástka,která má krátkou životnost.Setkal jsem se s tím už u několika výrobců a v desítce typů elektronik.
Velká pomoc je ,odzkoušet si elektroniku na stole s imitací celé funkce.
Pokud máš vadnou a můžeš ji postrádat,je možno se do ní podívat,opravit a odzkoušet správnou funkci.
piš na SZ
pokud je to elektronikou, tak to není chyba ale vlastnost.
Jeden celý kus mám na stole, nemám sice připojenej plyn a šidítko ionizace mám udělané relátkem tak, že plyn.ventil mi přes diodu přikostří ION.
To funguje.
V té hale je těch hořáků 40 a dělaj to všechny bez zjevné příčiny, někdy jich vypadne více najednou. Už to řešíme 5let a nikdo neví.
Jediný co se mi povedlo vypátrat je N-PE problém.
---
Vadnou detekci poznám a umím jí opravit.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 02 2012, 13:36 Předmět:
Proto bych raději natahal PEN (TN-C, Cu 4x 10mm2) až k těm topidlům.
Jestli jsou na stropě, tak stejně žádný lepší zemnění nemaj.
To jsou ty plynové super přímotopy, co se pod ním v zimě potí hlava a mrzne zadek a o metr vedle už mrzne člověk celej, že... ???
No, lepší než nic. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Není to tak strašné, jsou 10m vysoko a větrák v nich to docela dobře rozprostírá. Něco takového tam je.
natáknout tam ty "provázky" asi jentak nepujde, a celá ta věč má i s větrákem 1.5kW, tak to ja jako trhat fialky dynamitem.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6579 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá listopad 02 2012, 18:12 Předmět:
Natáhl bych je 2x 4Cu. Navíc je pospojit taky čtyřkou na hlavní uzemnění...Revizák tam stejně nepoleze. Nebo: Jediné řešení, provozní řád..bla,bla,bla, norma není dogma..
Do celkem 2km kabelu nikdo investovat asi chtít nebude.
Naprosto mimo normu jsem si sprostě dovolil propojit N a PE ve svorkovnici jednotky, samozřejmě v rámci testu. Zatím nevypadla ani jedna ze 4, viditelně to pomáhá. Nevím úplně jestli to tak chci nechat.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 05 2012, 8:20 Předmět:
Myslím, že propojit N a PE u spotřebiče a nechat to tak, je horší než přiznat opravdovou TN-C i s tím přídavným pospojením, jak píše TAKJAN.
Předpokládám, že v těch 10 metrech jsou připojeny na železných nosnících, takže tam máme náhodný zemnič, který by mohlo vznikat dotykové napětí, ale zároveň by se nejspíš vrátila ta závada s hlášením poruchy, kdyby přišli o (oba) úmyslné zemniče.
V takové výšce ani nehrozí náhodný dotyk, to už chce plošinu.
Druhý přístup by byl pozvat si někoho, kdo se reálně zabývá kompatibilitou, aby zjistil, které z vašich mašin to způsobují, a jak je odrušit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.