Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1399 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 31 2012, 10:20 Předmět: Nesinusová UPS vs aktivní PFC
Neresil zde nekdo tento problem? Prakticky vsechny nove zdroje maji uz aktivni PFC a vetsinou se to spatne snasi s UPS kere produkuji trapezovy prubeh napeti. Nekomu to treba chodi, ale jen diky tomu, ze ma maly odber PC. Novou drahou UPS se sinusem ale kupovat nechci. Obesel sem to takovym primitivnim zpusobem, ale pro UPS to neni uplne idealni. Vyresil to nekdo lepe?
Zde je popis problemu, schema, mereni: http://rayer.g6.cz/hardware/s12ii430.htm#PFC
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 31 2012, 11:56 Předmět:
Pěkné, hezký systematický přístup.
Bohužel s UPS tohoto typu nic neuděláš. Výstupní křivka nejde jednoduchým způsobem modifikovat.
Pokud jsem nucen řešit stejný problém jako ty, přidávám filtrační kapacity přímo do PC PS, pokud to nepomůže, navrhnu zákazníkovi výměnu UPS za sinus. To tvoje řešení je asi tak to nejrozumější, kromě výměny zdroje za typ s pasiv. PFC, co lze vymyslet v ama. podmínkách.
Pokud bys chtěl mám tady nějaký starší modely APC se sinusem typ. ozn. AP600I. Můžeš ji mít za 500,-
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 31 2012, 15:04 Předmět:
Pokud ji chceš, můžeš ji mít, mám jich víc. Ale jsou bez baterek - jsou do toho potřeba dva kusy 12V/7Ah. Pokud bys chtěl i baterky domluvíme se po SZ.
Ale znovu upozorňuji, že je to starší typ AP600I což je předchůdce SU700I.
Výstup je sinus, chování se nastavuje svičem na zadní straně.
Seriový port sice má ale nefunguje v terminálu.
Nebude na tom fungovat WIN verze PowerChute.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1399 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 31 2012, 18:30 Předmět:
Vogon napsal(a):
Pěkné, hezký systematický přístup.
Bohužel s UPS tohoto typu nic neuděláš. Výstupní křivka nejde jednoduchým způsobem modifikovat.
Pokud jsem nucen řešit stejný problém jako ty, přidávám filtrační kapacity přímo do PC PS
Dik, kam konkretne pridavas kondiky? V tom zdroji ale neni moc mista na pridavani. Stejne si ale myslim, ze proste zvecovani elytu na primarni strane by nepomohlo, kdyz to ten PFC smejd utne.
Vogon napsal(a):
, pokud to nepomůže, navrhnu zákazníkovi výměnu UPS za sinus. To tvoje řešení je asi tak to nejrozumější, kromě výměny zdroje za typ s pasiv. PFC, co lze vymyslet v ama. podmínkách.
Neska uz se s pasivnim PFC skoro nic nedela, snad jen naky Eurocase sracky, takze to nepripada v uvahu...
Vogon napsal(a):
Pokud bys chtěl mám tady nějaký starší modely APC se sinusem typ. ozn. AP600I. Můžeš ji mít za 500,-
Hm, to je slovo do pranice, o tom bych docela popremyslel. Muzes prosimte dat odkaz, nak sem ji podle toho typu nedohledal, to je rada SmartUPS? Dulezity sou pro me este rozmery aby se mi vesla tam co stavajici. Jinak baterku mam, menil sem ji letos na jare, proto by me to stvalo este vic, kdybych ji mel vymenit za novou UPS.
Vogon: Důležitý je pro mě sinus výstup, nepotřebuju to k PC, baterky mám.
Nevíš náhodou, jak dlouho vydrží zálohovat malou zátěž, cca 30W?
Rayer: Tady je k ní manuál: http://mypdfmanuals.com/dref/2181319
Naposledy upravil feliz_navidad dne st říjen 31 2012, 20:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 31 2012, 20:01 Předmět:
Většina zdrojů, které jsem "upravoval" byla na vstupu vybavena dvěma seriovými kondenzátory 180uF - 470uF/200V. Ne vždy, ale většinou ano pomohla jejich výměna za jeden s kapacitou tzv. co se vešlo, na napětí 450V.
Ano, pasiv se už prakticky nevyrábí, ale někdy je to volba buď to nějak zprovozním a nebo to nepojede vůbec - což uživatel nepřipustí. Takže najdu starý pasiv a ...
AP600I na stránkách APC. Je tam i odkaz na manuál.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1399 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 31 2012, 20:42 Předmět:
Vogon napsal(a):
Většina zdrojů, které jsem "upravoval" byla na vstupu vybavena dvěma seriovými kondenzátory 180uF - 470uF/200V. Ne vždy, ale většinou ano pomohla jejich výměna za jeden s kapacitou tzv. co se vešlo, na napětí 450V.
Se 2 elytama ale byly vsechny stary zdroje s pasiv nebo bez PFC. U vsech novejch s aktiv PFC sem videl vzdy jeden kondik na 400 nebo 450V kolem 330uF...
Vogon napsal(a):
Ano, pasiv se už prakticky nevyrábí, ale někdy je to volba buď to nějak zprovozním a nebo to nepojede vůbec - což uživatel nepřipustí. Takže najdu starý pasiv a ...
Nj to je takovy docasny reseni, az zdroj chcipne, tak zas hledat jinou sunku na kerou nebude spoleh...
Vogon napsal(a):
AP600I na stránkách APC. Je tam i odkaz na manuál.
Jo tak to sem se trefil na stejnej manual, holt to chelo to klicovy slovo smart ups... Co sem na ni koukal, tak by mi v pohode stacila a rozmery sou OK. Takze za tu cenu mam zajem. Vice pres SZ...
Založen: Aug 01, 2007 Příspěvky: 7 Bydliště: Třebíč
Zaslal: út listopad 06 2012, 9:17 Předmět:
Můžete mi prosím poradit jak co nejjednodušeji upravit výstup z UPS s modifikovaným sinusem na sinus, nemůžu nic najít? Potřebuji zálohovat oběhové čerpadlo 36W, ale na modifik. sinus "bzučí".
Založen: Aug 01, 2007 Příspěvky: 7 Bydliště: Třebíč
Zaslal: út listopad 06 2012, 10:08 Předmět:
To je pravda, ale než kupovat druhou UPS, tak bych se radši pokusil využít tuto. Někdo mi radil dát na výstup LC filtr? Máte s tím nějakou zkušenost, příp. hodnoty součástek, zapojení? děkuji
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7156 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 06 2012, 10:13 Předmět:
Pro PC existuje ještě jedna možnost, a to Interní UPS. Děkuji rnbw, že tenkrát dohledal důkaz o jejich existenci.
Jestli je objektivně výhodnější, toť otázka, vyzkoušenou ji nemám, ale chtěl bych. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Můžete mi prosím poradit jak co nejjednodušeji upravit výstup z UPS s modifikovaným sinusem na sinus, nemůžu nic najít? Potřebuji zálohovat oběhové čerpadlo 36W, ale na modifik. sinus "bzučí".
Čerpadlo sice bzučí, ale nijak dramaticky to neovlivňuje funkci či životnost. Více jak 8 let dávám obyčejné UPS jako zálohu pro kotle a krbová kamna s teplovodním výměníkem.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 291 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: út listopad 06 2012, 14:07 Předmět:
Dělal jsem pokusy s LC filtry na výstupu UPS pro pohon oběhových čerpadel. Problém je s proměnlivou zátěží filtru, pokud filtr odlehčíte , na LC obvodu vzroste napětí více než 300V. Přepěťové ochrany s varistory hořely. Možná by bylo řešení na vstupu LC filtru PTC a na výstupu pořádný varistor. Zkoušel jsem připojovat paralelně k tlumivce odpory na snížení Q LC obvodu s nic moc výsledky.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.