Zaslal: st září 19 2012, 21:23 Předmět: Přepojení 4 vodičové vidlice na 5-ti vodičovou vidlici
Zdravím,
chtěl bych vás poprosit o radu s přepojením 4 kolíkové vidlice na 5-ti kolíkovou vidlici. Jedná se o toto. Potřebuju zapojit 3f brusku, která má 4 kolíkovou vidlici do 5-ti kolíkové zásuvky. Bruska má starou vidlici se 4-mi kolíky a tedy zřejmě i 4vodičový kabel, pokud koupím novou 5-ti kolíkovou, tak mi jeden kolík přebývá. Napadlo mě propojit v nové vidlici nulu s ochranným (podobně jako u 2 vodičové sítě), ale nějak se mi to nezdá. Proto bych vás chtěl poprosit o radu, aby se nestal nějaký prů..... nehoda.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st září 19 2012, 21:28 Předmět:
Jasně, a raději propoj i fáze.
Jinak záleží na zapojení brusky, předpokládám, že to jsou 3f plus zem(kostra), tak prostě nulu v tom pětikolíku necháš nezapojenou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt září 20 2012, 5:36 Předmět:
Jen se divím , že tě zdenek neodkázal na spoustu vláken , kde se již mnohokrát tento problém řešil i s výkladem proč a také to , že podobné rady se zřejmě neznalým v tlustoproudu jen tak nedávají . Není to segregace nováčků , ale jejich ochrana života .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt září 20 2012, 7:21 Předmět:
citace:
Využitie adaptéra A 5p/4p je podmienené symetrickou záťažou, pretože 4-pólová zásuvka má zpojenie 3P+PE.
Nějaký prů... se může stát kdykoliv. V odborných firmách na to kašlou úplně stejně, někdy i víc. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: čt září 20 2012, 8:58 Předmět:
Jednoduše. Připoj fáze na fáze, pracovní nulu vynech a zem na zem(zelenožlutej). Pokud to bude fungovat, je to tak i z hlediska bezpečnosti správně. Pokud vypadne chránič, je to tak z hlediska bezpečnosti taky správně, jen bohužel nepoužitelný-pak ti nezbyde než použít pětivodičovej kabel a ve stroji rozdělit pracovní nulu a ochranou zem.
Ale POZOR, tohle jde použít jen u zástrčky, u zásuvky to i norma výslovně ZAKAZUJE, byť by způsob byl ( propojit pracovní a ochranou)
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt září 20 2012, 14:32 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Jen se divím , že tě zdenek neodkázal na spoustu vláken , kde se již mnohokrát tento problém řešil i s výkladem proč a také to , že podobné rady se zřejmě neznalým v tlustoproudu jen tak nedávají . Není to segregace nováčků , ale jejich ochrana života .
Protože jsme se kolem toho už stokrát pohádali a já tvrdím, že na čtyřkolík nesmí být (kromě fází) vyvedený PEN, ale pouze PE a pokud je tam cokoliv jinýho, tak je z to ze všech stran pohledu prasárna. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Ja to vidím tak,
předpokládám že se nejedná o prodlužovací kabel.
5 kolík zásuvka tam je již rozdělen PEN na PE a N tudiž nelze už spojit pokud propojíte u proudového chrániče stejně vám bude padat.
U této brusky lze předpokládat že je použit pouze PE tedy ochranný vodič připojený na neživou čast , vodíč N pokud neni použito relé nebo jiné ovládání pro zapnutí brusky stejně nepoužijete.
Tzn. pokud koupíte nový kabel 5xžíla i 5kolík zástrčka modrý vodič zůstane nezepojen.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne prosinec 02 2012, 17:41 Předmět:
Trochu navážu, jen to bude obráceně. Dostal jsem se ke staršímu stroji který má 5ti kolíkovou zástrčku a v ní zapojené 3 fáze a žlutozelený. Ten je ve stroji použitý zároveň jako pracovní nula. Stroj se stěhuje a připojuje se pokaždé do jiné zásuvky. Do teď byly k mání zásuvky bez chrániče, kde to fungovalo normálně, ale přibyly i s chráničem. Jenže po připojení do zásuvky s chráničem ho to zákonitě vyrazí. Vzhledek tomu, že je to starý stroj, tak nějaké rozdělení na PE a N nepadá příliš v úvahu.
Je nějaké košer řešení nebo ho připojovat jen do zásuvek bez chrániče? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 03 2012, 7:45 Předmět:
Jaký má příkon? Obávám se, že z hlediska bezpečnosti by nejvíc košér bylo oddělovací 3f trafo.
Už teď to není úplně v pořádku, když stroj, který je TN-C a nelze v něm principielně (jak tvrdíš) rozdělit N a PE, je připojen pětikolíkovou zástrčkou. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 03 2012, 8:08 Předmět:
Inu nemusíš být poturčenec a hned všechny rozvody předělat na TN-S . U mého známého je stále po celé firmě vždy jedna zásuvka ta a jedna ta . Také stále stěhuje stroje sem a tam . Jen jsem mu doporučil aby opravdu dbal na pospojení . Těžko se budeš chytat u nových instalací . Tam nezbyde než opravdu předělat .
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: po prosinec 03 2012, 8:20 Předmět:
Košer řešení bych viděl na poradu s konstruktérem a revizním technikem. Navrhnou malou rekonstrukci - trafo 400V/230V na ovládání (možná i další malé změny) bouchnou na to štempl a máš to 100 pro košer.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po prosinec 03 2012, 13:13 Předmět:
Poradit se s konstruktérem, jako nápad dobrý, ale kde chceš honit v cizině po deseti letech konstruktéra.
Skončilo to stejně jako píše BOBOBO. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
S dovolením se zeptám i já. Jak je to v případě, že jsou ve firmě elektrické rozvody dělané v soustavě TN-C, tedy dvou a čtyřvodičové provedení, ale některé stroje, jako například svářečky, atd. jsou připojené některé 4 kolíkovou zástrčkou a některé 5 kolíkovou? Máme tam hrozně šikovného elektrikáře, který motá všechno dohromady, protože tam nikde nejsou proudové chrániče. Někdy jsou zásuvky 4 kolíkové zapojené na čtyřžilový kabel jak mají být, jiné jsou zapojené 5 kolíkové na čtyřžilový kabel a zem spojená s nulákem. U strojů to dělá taky tak, pokud je stroj s čtyřžilovým kabelem a potřebuje dát 5ti kolík, tak to spojí. Je to povolené, nebo se to nesmí? Píšete, že se to tak nesmí dělat, tak se ptám.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.