PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 23:32    Předmět: Aky dvojpolohovy vypinac s istenim doporucujete na cirkular? Citovat

Stary s poistkami je uz opotrebovany,nemam chut sa s nim hrat,maju na novy!Ide o zapojenie hviezda trojuholnik,5,5KW motor,siet TN-C.Neaky co vydrzi par rokov.Ak sa ozve niekto od Levic mozeme sa dohodnut,ale co najskor to chcu mat.Ja som uz raz susedovi do povodneho zelezneho ,vydrateho vypinaca s poistkami vmontoval tento VS100.Podarilo sa mu ho uz aj pretocit,lebo ho opacne chcel zapnut,(miesto toho otocneho gombika aby sa lachko zapinalo ,nastrcil tycku asi 10cm) musel som ho rozobrat, a ten diel opravit,lebo som nevedel narychlo, aby mohli co najskor zase pilit drevo ,taky nikde vo firmach zohnat.Vdaka.
Tu je ten VS100 v povodnom vypinaci s poistkami.Pozor!Treba to vediet tam bezpecne dat.



DSCN3169.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  DSCN3169.jpg
 Velikost:  91.98 kB
 Staženo:  264 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6732
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 7:52    Předmět: Citovat

Na naší cirkulárce máme motorový jistič + přepínání hvězda trojůhelník stykači s časovým relé, takže je přepnutí automatické, spuštění je na tlačítko, na cirkulárce jsou 2 stop tlačítka. Je to složitější, ale komfortnější a není třeba výkonový mechanický přepínač.
Michal
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tiktak1953



Založen: Oct 11, 2010
Příspěvky: 3613
Bydliště: SK

PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 8:44    Předmět: Citovat

Zaky diky,keby si mohol ak vies, ten vypinac z katalogu sem dat odkaz,(prip schemu),a co stoji,ci to nie je zbytocne taky prepych.Este keby niekto sem dal dalsie vyp.ktore su teraz mozne kupit na tie cirk.najlepsie jednoduche a spolahlive:Ved tie stare klbove vyp.s poistkami uplne stacili,vdaka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6732
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 10:16    Předmět: Citovat

Já nic nekupoval, všechno jsou díly ze SD z vyřazené techniky. Schema mám přiložené v rozvodné skříni v cirkulárce na chatě, tak jsem ho aspoň na rychlo čmárnul na kus papíru, omlouvám se za provedení, ale pro představu by to mělo stačit. N není PE, takže nespojovat s kostrou! Jistič mám nějaký ovládaný tlačítky zapnout/vypnout a je možné jej vypnout na panelu rozvodné skříňky. Jedno stop tlačítko je na cirkulárce z boku, druhé přímo na kolíbce. Časové relé samozřejmě musí zajistit sepnutí se zpožděním po rozběhu motoru.
Michal



cirkularka.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  cirkularka.jpg
 Velikost:  222.12 kB
 Staženo:  300 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1804

PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 12:46    Předmět: Citovat

Ten stykac S2 ti v tomhle zapojeni tedy docela podekuje. Osobne bych dal prednost dvojici stykacu s prodlevou mezi vypnutim jednoho a sepnutim druheho.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6732
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 13:24    Předmět: Citovat

Máš obavu, že se vytáhne oblouk? Proč by měl mít přepínací stykač problém? Časovou prodlevu mezi stykačem pro hvězdu a pro trojůhelník jsem ještě nikde neviděl (jde o 5,5 kW motor). Přepínací stykač bezpečně mechanicky blokuje možnost nechtěného sepnutí všech kontaktů, nejdřív rozepnou rozpínací, pak teprve sepnou spínací, nevidím problém a ten stykač v cirkuli takhle chodí OK.
Michal
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tiktak1953



Založen: Oct 11, 2010
Příspěvky: 3613
Bydliště: SK

PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 15:02    Předmět: Citovat

Este by ma zaujimalo,urcite aj inych ,mohol by niekto napisat ,ake poistky(vypinac samo lepsie na viac amper) by mali byt na takomto mot. 1.)5.5 KW 2.)6-7 KW.Ludia tam davaju hociake poistky, droty.Vdaka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32853
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 15:55    Předmět: Citovat

Pokud jde v obou případech o 3f motory, tak jištění by mělo být u 5,5kW 16A pojistkami s T charakteristikou (označené "M" jako motorové nebo obrázek šnečí ulity = zpomalená). U vyššího výkonu 16A pojistky asi neudrží rozběhovou špičku, musely by se tedy použít 25A. V obou případech počítáno se spouštěním přepínačem hvězda-trojúhelník. Napřímo zapojit tyto motory do trojúhelníku by asi vyžadovalo jištění i přívod podstatně masivnější. Krom toho, běžně se motory nad 5kW právě z důvodu zamezení nadměrného proudového rázu osazují spouštěčem, v nejmodernějších případech dokonce polovodičovými měniči jako určitým "soft-startem". S takovou technikou je pak lze spouštět i zatížené podobně jako stejnosměrné motory...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 16:31    Předmět: Citovat

Softstarter pro 5.5 kW stojí okolo 4-5 tis. Kč, řeší rozběh, nepřekročí špičkově jmenovitý proud, a když spočítáš co bys dal za stykače, časák, nadproudovou ochranu proti výpadku jedné fáze, ani to nevýhodné není.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1804

PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 20:39    Předmět: Citovat

Zaky napsal(a):
Máš obavu, že se vytáhne oblouk? Proč by měl mít přepínací stykač problém? Časovou prodlevu mezi stykačem pro hvězdu a pro trojůhelník jsem ještě nikde neviděl (jde o 5,5 kW motor). Přepínací stykač bezpečně mechanicky blokuje možnost nechtěného sepnutí všech kontaktů, nejdřív rozepnou rozpínací, pak teprve sepnou spínací, nevidím problém a ten stykač v cirkuli takhle chodí OK.
Michal


Jo presne. Vetsina stykacu nema dost rychle prepnuti a navic je proti tobe napeti vytvorene po rozepnuti na indukcnost motoru. Pokud stykac neni dost robustni, vytahne oblouk a leti jisteni. Cim vetsi motor tym hure. Osobne uprednostnuju zapojeni se dvema stykaci a casovym rele pro prepinani hvezda-trojuhelnik (treba CRM 2T od Elka zapojene podle tohoto schematu: http://www.elkoep.cz/fileadmin/produkty/Elko/CRM-2T/CS/Katalogovy_list_CRM_2T.pdf )
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6732
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 21:07    Předmět: Citovat

To relé je užitečná věc, díky za tip. Pokud bude chtít autor dotazu nakupovat nové díly, určitě se vyplatí jej použít.
Michal
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 21:48    Předmět: Citovat

EKKAR napsal(a):
Pokud jde v obou případech o 3f motory, tak jištění by mělo být u 5,5kW 16A pojistkami s T charakteristikou (označené "M" jako motorové nebo obrázek šnečí ulity = zpomalená). U vyššího výkonu 16A pojistky asi neudrží rozběhovou špičku, musely by se tedy použít 25A. V obou případech počítáno se spouštěním přepínačem hvězda-trojúhelník.

mám na cirkuli přepínač Y/D a jištění 10A ker. pojistky baz šneka (rychlé) elektromotor je MEZ 4kW.
jaktože se mi pojistky nepřepálí při startu?
chtěl jsem nabídnout novej přepínač Y/D k zabudování do krabice, ale vzupoměl jsem si že jsem ho sehnal na štípačku...

_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18893
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 7:52    Předmět: Citovat

Tady máš stránky , vyrábí ti to za zády , ale je to ranec . Samotný přepínač by měl být S 25 J 9551 , ale pohledal bych na aukru . http://www.sez-cz.cz/index.php?p=kr-vackove-spinace-rada-s-j&lng=cs Na zahradní pilku bych nikdy žádnou elektroniku nedal .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tiktak1953



Založen: Oct 11, 2010
Příspěvky: 3613
Bydliště: SK

PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 10:07    Předmět: Citovat

Vsetkym dakujem,vcera som bol kupit ten S25 zap.9551 ako VS100.Ku nemu aj istic madarsky STM18,podobny TGV2 podla toho, co mam tu katalog Tracon Electric.Spytam sa ,z hladiska montazi mi je lepsie dat istic STM 18 pred vypinac,ako medzi vypinac a motor.Nemusi byt podla normy az za hl.vyp?Lebo, z hladiska ochrany je to jedno, kde je,vdaka ,Cavte
Aby ste verili ,dam aj obr.ze som to kupil.



Snímek 123.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Snímek 123.jpg
 Velikost:  82.16 kB
 Staženo:  255 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6762
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 13:46    Předmět: Citovat

Pokud je to Y/D, tak na jmenovitý proud před vypínač. Za vypínačem je proud jiný..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.20 sekund