Součástí Pasportu tlakové nádoby je též kontrolní výpočet minimální tloušťky stěny pláště nádoby. Výrobce pak ke spočítané tloušťce stěny ještě přidává "přídavek na korozi", obvykle nějakou tu desetinku mm.
Z toho pak vyplývá nejvyšší provozní tlak a dále zkušební tlak, který nádoba musí bezpečně vydržet alespoň po dobu jedné minuty. Podle účelu použití se pak volí i zkušební médium voda, nebo vzduch.
Přitom zkušební tlak u běžných expanzomatů by měl být cca 1,44 násobkem nejvyššího provozního tlaku. Jeho překročením, zejména u starších nádob, si koledujete o destrukci nádoby!
Jestli již třeba nemáte pasport nádoby, její základní technické údaje musí být uvedeny na výrobním štítku, upevněném na nádobě.
Pokud však již nádoba při zkoušce udržela tlak 9 Bar, lze ji klidně použít pro provozní tlak až 6,3 Baru (=630 kPa). Samozřejmě, je nutno ji ještě jistit pojistným ventilem (např. 6 Barů, max 6,3 Baru) a před uvedením do provozu udělat výchozí revizi - jedná se totiž v prvé řadě o Vaši bezpečnost!
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: so červenec 21 2012, 11:49 Předmět:
Mám z práce 80l expanzku taky s prasklou membránou.
Stojí hezky na nožičkách a po odžezání vršku a navrtání děr zespoda z toho bude super gril až se vypálí ta barva.....
Taky dobré využití.
Před časem jsem viděl supermarketový grill:
To se rozdělá oheň a přidá dřevěné uhlí, zakoupené třeba v místním supermarketu. Do nákupního vozíku se naskládají grilované potraviny a přímo s vozíkem se zajede nad žhavé uhlí. A po dogrilování je možno dokonce odjet až ke stolu. Po seanci stačí vozík k supermarketu akorát vrátit (přeci nejsme sběrači kovů), nebo si ho vyměnit za čistý.
Jednoduché - levné - praktické - akční
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6579 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so červenec 21 2012, 20:12 Předmět:
Tak mne napadá: doma používáme tlakovou lahev jako zásobník většího množství vzduchu 8 atm (pelouch).Předpokládám,že tlaková láhev bude OK. Zevnitř má olej, občas ji otočíme, aby se povlak obnovil..
Nejaká tá dierka sa dá zavariť. Ovšem potom môžeme čakať druhú. Ja som si kedysi myslel že tie nádoby sú z antikóru.
víš jak se ve zkušbně potěj když šéfoj ukazují nově vyvinutou nádobu. když jim prdne do dvou let, sou v a když jim po 2,5roce neprdne ta ksou taky tam...
kšeft přeci musí běžet.
no tak to nechám na jindy. poprosil jsem známeho jestli by mi nesehnal to co potřebuji _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Použitý materiál, technologie výroby a pevnost konstrukce tlakové nádoby, jsou přesně stanoveny a spočítány. Po vyrobení je každá tlaková nádoba výrobcem přezkoušena a opatřena dokumentací. O té doby na ní nesmíte nic měnit! Žádné svařování na nádobě nepřipadá v úvahu. Jinak již nesmí být použita jako tlaková nádoba.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 22 2012, 9:49 Předmět:
Ale houbeles, svářeč se státní zkouškou pro tlakový sváry může - ale musí k tomu udělat protokol s datem, podpisem + číslem svýho oprávnění o provedení svaru. Tím na sebe ale bere veškerou odpovědnost za další chování tý nádoby. Což nevím jestli si hodně takových lidí uvědomuje... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud vím, tak za provoz, odborné prohlídky a bezpečnost provozu tlakových nádob stabilních, vždy zodpovídá provozovatel. Svářeč si smí svůj svár opatřit svou značkou, i sepsat o provední sváru protokol. Ale pokud zrovna není též revizním technikem tlakových nádob, není oprávněn nádobu revidovat, vystavit o tom revizní zprávu, stanovovat podmínky dalšího provozu, ani následně pak po opravě svolit k opětovnému uvedení tlakové nádoby do provozu. Svářeč může odpovídat tak akorát za kvalitu svého svaru, nikoliv za technický stav již jednou prorezlé tlakové nádoby a za její bezpečné používání v období po opravě.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 22 2012, 11:29 Předmět:
Jenže tys napsal:
Otkundes napsal(a):
... Po vyrobení je každá tlaková nádoba výrobcem přezkoušena a opatřena dokumentací. O té doby na ní nesmíte nic měnit! Žádné svařování na nádobě nepřipadá v úvahu. Jinak již nesmí být použita jako tlaková nádoba.
Já neříkám, že není potřeba udělat revizi, já jen říkám, že svářet se i na starší nádobě MŮŽE - ale že to musí být osoba s patřičným vzděláním a zkouškou. A že tím přebírá i další odpovědnost za tu nádobu - protože pokud revizí neprojde, může se snadno stát, že vina za "neprojití" padne na něj jako na člověka který s nádobou poslední něco prováděl... A když majitel/provozovatel revizi nenechá udělat, padá zase odpovědnost za svaření na toho svářeče - protože pokud například zjistí, že stěna nádoby je napadená korozí i na dalších místech nebo dokonce že je oslabená už v místě předpokládaného svaru, neměl by vůbec takovou práci dělat a tím majitele utvrzovat o bezpečnosti dalšího používání takového verku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Diskuse byla původně o dalším využití starého vyřazeného expanzomatu o obsahu 33 l. Jeden z diskutujících přispěl s názorem o možnosti zavaření "prípadnej malej dierky" a k tomu jsem se též vyjadřoval. Je samozřejmě rozdíl, jestli si provozovatel tlakové nádoby skonzultuje navrženou úpravu s výrobcem nádoby, pak přijde od výrobce nádoby svářecí technolog, který navrhne a stanoví přesný technologický postup úpravy. Jestli dále nastoupí specialista - svářeč, který přesně podle zpracované a schválené výrobní dokumentace práci na místě provede a podepíše se. A jestli na závěr nádobu prohlédne revizní technik TNS, nádobu zkontroluje, otlakuje zkušebním tlakem a vystaví revizní zprávu, ve které nádobu shledá způsobilou dalšího provozu, nebo:
Franta Vopršálek z Horní Dolní zavolá kamaráda Pepíka Budižkničemu, aby mu v garáži zavařil tu díru na starém plechovém expanzomatu, jak se o ní včera bavili u piva...
Vycházím z informací, poskytnutých uživateli tohoto vlákna, ne z teoretických možností nějaké teplárny nebo elektrárny, kde jsou samozřejmě trochu jiné podmínky a možnosti spolupráce, přímo s výrobcem tlakové nádoby. Firmy tohoto typu mají své specialisty a nemusí se obracet o radu na fórum EB, jako Honza Pučmidrát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 22 2012, 15:26 Předmět:
V té garáži se stejně o žádné revizi uvažovat ani nemíní, protože "už je rozhodnuto" - bude to na tlakovku a basta, ať to klidně někoho zabije, hlavně když se ušetřilo za novou jímku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.