Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so březen 24 2012, 21:43 Předmět:
Na jednu 36W trubici by měl být kondík cca 4uF, takže na dvě paralelní trubice bych dal 8uF. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 24 2012, 21:43 Předmět:
Občas bývá na tlumivkách nakresleno schéma zapojení a v tom schématu jsou někdy i hodnoty kondenzátorů pro různé příkony zářivek. 4uF/400V je správná hodnota.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so březen 24 2012, 22:34 Předmět:
U dvojtrubíc 40W som sa bežne stretával s kapacitou 8 až 10uF. A pretože často a rady tiekli, tak sa vyhadzovali von. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1531 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: so březen 24 2012, 23:31 Předmět:
janousek napsal(a):
Dneska už se preventivně do těles nedávají, stejně většina vytekla.
Nemáš pravdu , stejná zářivková svítidla se dodávají kompenzovaná i nekompenzovaná. Je jen na zákazníkovi co si objedná.
Nemyslím tím nákup v baubau a podobných krámech.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1551 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne březen 25 2012, 0:05 Předmět:
Pánové, ty kondy tam nejsou kvůli odrušení, ale kvůli kompenzaci jaloviny
To jsem kdysi vyměňoval ve třídě stará zářivková tělesa za nová. Za nedlouho přišla stížnost, že po delší době svícení vypadává jistič (B10A) příslušného sv. okruhu, ačkoli instalovaný počet svítidel byl stejný jako předtím. Měřím klešťákem - odběr 13A. Po chvíli dumání jsem nasázel do svítidel kompenzační kondenzátory a byl klid. Samozřejmě, že za kokota jsem byl já. Z toho vyplývá, že ty kondy tam nejsou pro nic za nic....
Z toho vyplývá, že ty kondy tam nejsou pro nic za nic....
Ano máš pravdu. vystříhat je někde v podniku kde jsou světel desítky a navíc se musí kompenzovat by byla sebevražda. Doma jedno svítidlo.... _________________ Internet - metla lidstva
U jednozářivkových těles byl použitý kondenzátor skutečně na kompenzaci účiníku a měl hodnotu 3,5 až 4 mikroF. U dvouzářivkových těles se používaly kombinace, buď byly kondenzátory pouze na kompenzaci účiníku nebo se takto (paralelně k síťovému přívodu) zapojil kondenzátor pouze k jedné zářivce, druhý se zapojil do série s tlumivkou a zářivkou, čímž jednak kompenzoval nepříznivý účiník s induktivním charakterem a zároveň posouval fázi proudu v jedné zářivce, což mělo význam v tom, že obě zářivky se střídaly v blikání a takové těleso "neblikalo" a nemohl nastat optický klam u rotačních těles, že se při synchronismu "zastavily". To bylo velmi nebezpečné. Proto se i v dílnách všechna třízářivková tělesa vždy zapojovala na tři fáze!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.