Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po březen 12 2012, 9:30 Předmět: Spínání motoru, jak správně ošetřit kontakt relé
Prosím o radu zkušenější kolegy:
Jak správně ošetřit kontakt relé, jež spíná jednofázový střídavý motor, řekněme 230V AC, 500VA příkon? Jaké prvky zabraňující rušení, případně snižující hoření oblouku mezi kontakty při rozpojení, mají být správně paralelně na kontakt připojeny? Snažil jsem se Googlit, ale znáte to, člověk nikdy asi nezadá ten správný výraz pro hledání . Jednou jsem někde viděl jakýsi RC člen, tuším 0,1uF + 10R, který by měl potlačovat rušení, uvažoval jsem i o varistoru na 275V, ale třeba se pletu.
Díky.
- ještě bych prosil neotevírat diskusi o tom, zda použít relé nebo triak apod., zákazník vyloženě trvá na relé a bude si dokonce dodávat svá vlastní.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 12 2012, 13:26 Předmět:
Špatná zpráva je, že to stejně budeš muset vylaborovat.
Co se týká těch RLY co má zákazník dodat je potřeba si uvědomit, že ve střídavých obvodech s indukční zátěží, jako je elektromotor, solenoid nebo trafo, se v okamžiku sepnutí vytvoří 5 až 15 násobně vyšší náběhový proud, než je v ustáleném stavu, takže kontakt zvoleného relé by měl mít dostatečně velkou rezervu povoleného proudového zatížení. Jinak se ti speče a už ho nerozepneš.
Nějaký principy ochran jsou tady ale jak říkám, u něčeho takového se laborace nezbavíš.
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po březen 12 2012, 17:07 Předmět:
Tak jsem se po vašich reakcích a po tom, co jsem následně našel na netu (už vím, že hledat Zhášecí RC obvod ), rozhodl nakonec místo relé použít triaky ovládané optotriakem se spouštěním při průchodu nulou. DOkonce i zákazníka jsem přesvědčil . Takže tam snad žádné hoření oblouků nehrozí (pokud výstup nevyzkratuje) .
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út březen 13 2012, 21:33 Předmět:
ono u jednosmernych obvodoch je najlepsia paralene odpor a dioda a to do serie s kondenzatorom... dioda zabezpeci rychle nabitie kondenzatora... a odpor obmezi vybijaci prud pri zopnutom kontakte...
Tak jsem se po vašich reakcích a po tom, co jsem následně našel na netu (už vím, že hledat Zhášecí RC obvod ), rozhodl nakonec místo relé použít triaky ovládané optotriakem se spouštěním při průchodu nulou. DOkonce i zákazníka jsem přesvědčil . Takže tam snad žádné hoření oblouků nehrozí (pokud výstup nevyzkratuje) .
Můžeš poslat zapojení? Řeším podobný problém. Máme ve firmě čínské přístroje, kde je PWM regulace otáčk motoru přes relé. Často se kontakty připečou. Tak jsem udělal zapojení PWM regulace triakem ovládaným optotriakem se spínáním v0. Motor je 60W jednofázový asynchronní s rozběhovým vinutím přes kondík. Problém je v tom, že jakmile to jednou zapnu, už to nejde vypnout. Indukčnost a kondík na motoru nějakým nepochopitelným způsobem znovu otevřou triak, přestože na vstupu opototriaku nic není.Když se pověsím na motor osciloskopem, jsou tam 200V obdélníky s asi 500V vysokou špicí na začátku. Zkusil jsem i vyhodit druhý triak a hnát to přímo přes optotriak (60W zátěž by měl vydržet), ale je to úplně stejné.
Díky za každou radu.
Vogon napsal:
se v okamžiku sepnutí vytvoří 5 až 15 násobně vyšší náběhový proud, než je v ustáleném stavu,
což bych poopravil. V okamžiku sepnutí induktivní zátěže je proud vždy nulový a pak teprve začíná růst. Kritické je však rozepnutí kontaktu relé, neboť připojená indukčnost může vytvořit mezi kontakty podstatně vyšší napětí, neboť pokud není proud přerušen v nule, snaží se proud jít v obvodu dál ve stejném směru a tím se na indukčnosti objeví ono vyšší napětí, které překoná elektrickou pevnost vzduchu mezi právě se rozepínajícími kontakty a vzniká oblouk. Řešení s elektronickým relé je proto správné.
K poslednímu dotazu na rozpínání jednofázového motoru s pomocným kondenzátorem, potřebuji znát schéma zapojení optotriaku k motoru. Pokud je pouze jeden a to ve společném přívodu hlavního i pomocného vinutí, může to být zdrojem problémů.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.