Zdravím
trochu bych potřeboval nakopnout tedy spíš asi pořádně. neví někdo jak udělat měnič který by se sfázoval se sítí a dokázal do ní dodávat?Tedy 230V 50Hz.
Fáze tedy musí být stejná a výkon se reguluje napětím. Vstupní napětí pro mě není rozhodující. potřeboval bych nějaké schéma jak to někdo vymyslel nebo aspoň podstatu jak to funguje. Díky za jakékoéli nápady _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6558 Bydliště: Seč
Zaslal: ne listopad 19 2006, 22:02 Předmět:
A co ten oscilátor měniče naladit na 50Hz a po každých n periodách ho sesynchronizovat pomocí krátkých impulzů vygenerovaných dělením frekvence ze sítě? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
otázku synchronizace se sítí řeší detektor průchodu napětí nulou, což je běžně součást všech IO pro fázové řízení tyristorů a triaků (např TCA785) - jakmile máš impulsy z tohoto detektoru, máš tím pádem i synchronizační impuls pro fázování vlastního měniče. Řešení komutace měniče je pak další problém, poněkud závislý na výkonovém rozmezí. Asi by bylo dobré mít vyřešeny i různé poruchové stavy, které můžou nastat, např. chvilková ztráta napětí v síti, což ČEZ snadno dokáže..
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 19 2006, 22:28 Předmět:
Mnohem elegantnější je vícekvadrantový usměrňovač-měnič (můstek) a řídit napětí ss meziobvodu. S tím blokingem by to taky šlo, opravdu stačí pouze komutovat výstup, pro generování harmonického proudu by mělo být třeba pwm spínání toho blokingu na prim. straně řízené od okamžitého napětí sítě. Nebylo by to elegantní řešení, ale fungovat to může.
Takze napad je udelam +- 300-350V (nebudu potrebovat cely mustek) naucim nejakeho PIC na 40kHz PWM 50Hz pokud mu poslu synchro tak zacne cist program od zacatku a dalsi periodu znovu. Vykon bude regulovan snimanim ubytku na odporu v DC casti. Pokud padne sit nebude synchroimpulz a stoji to.Pri podpeti bude dodavat velky vykon a tedy se ho bude snazit omezit.
Hmm porad mam strach ze pokud se to o kousicek frekvenci uchyli od site tak to bude spis zkratovac a spotrebic nez generator. Neslo by nejak sit kompletne kopirovat? Jinak výkon cca do 500W z 48V takze ten DC/Dc tam stejne bude _________________ Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne po listopad 20 2006, 0:13, celkově upraveno 1 krát.
detektor nuly je schopen detekovat nulu s přesností třeba i mV, takže fázový rozdíl může být zlomek ° a to je úplně zanedbatelné, větší chyba pak už bude třeba zkreslení sinus harmonickými (na tvé nebo na ČEZové straně )
Když budeš každou půlvlnu cpát do sítě přes správně polarizovanou diodu, nemůžeš "zkratovač" vyrobit. Každopádně žádoucí by byl nějaký pomalý náběh. S 500 W Temelín nepoložíš! Spíš si myslím, jestli to vůbec stojí za to papírování (jestli chceš prodávat legálně).
ja to nechci prodavat spis bych to spinal v dobe sviceni doma stejne vic energie nevyrobim za cely den. Uvazoval jsem ze bych svetelny okruh domu pripojil pres rele na menic a prepinal to ale rozkopal bych pul baraku a jeste by to nekdy nebylo vyuzito. tak si to veme tv lednicka nebo cokoli stim ze zbytek doda CEZ. _________________ Internet - metla lidstva
no, dejme tomu... ještě bude otázka, co na to bude říkat elektroměr nebo HDO, zvlášť v digitálním provedení. Při rovnosti proudů by se měl zastavit, při přesile točit pozadu aby ses nedostal do malérů!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 19 2006, 22:57 Předmět:
Z čeho tu energii budeš brát ? Abys nedopadl jako jeden človíček, který postavil s dost velkým usilím měnič vedený sítí a pak zjistil, že mu z těch zázračných tepelných panelů leze energie o řád menší.
no, dejme tomu... ještě bude otázka, co na to bude říkat elektroměr nebo HDO, zvlášť v digitálním provedení. Při rovnosti proudů by se měl zastavit, při přesile točit pozadu aby ses nedostal do malérů!
Hmm hodne dobra priominka toto me vubec nenapadlo. U klasických starých elektromeru by snad nemel byt problem ze se budou tocit dozadu. U tech nových netusim. Pozadu asi nepujdou ale co budou delat nevím. Zkousel to nekdo? Ruseni bych se nebál vzhledem k tomu co za bordel tam je z napr. zdroju k halogenkam.
Zdroj bude vitr a castecne voda. Zima je dlouha tak bych se chtel zabavit necim alespon trochu uzitenym. Si rikam ze pri cene dnesnich energii je kazdy watt bokem dobry _________________ Internet - metla lidstva
jestli máš do baráku 3f síť, možná by bylo lepší si nekomplikovat život a jeden okruh s jednou fází udělat přepínací moje/jejich elektrárna a je po ptákách. V případě bojleru a žárovek i jen ss
3f mam jenze starou takze neni rozliseno svetla zasuvky a uz vubec to neni rozdeleno nejak logicky ze by se dalo odpojit treba par mistnosti. A nez sekat novou elektriku to se na to .... _________________ Internet - metla lidstva
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.