Nazdar majstri,
chcel by som prosim radu od skusenych ohladom spominaneho kotla. Konkretne sa jedna o dosku elektroniky. Kotol nekuri, snazi sa zapalit, na display je chybove hlasenie E01 - blokovanie startovania, zapalovania.
Pomohla by mi el. schema zapojenia.
Cital som o tom resete, mam ho v zalohe, pokial sa dostanem ku kotlu. Mam totiz momentalne len dosku.
Problem by mal byt v obvode detekcie plamena z pripojenej elektrody. Elektroda je OK.
Je v podstatě jedno jaká elektronika.
Jiskří a plamen nikde nebo plamen naskočí a pak to zhasne?
1. není plyn, havarijní termo vody/spalin (ruční reset), vadný ventil plynovky
2. jak naskočí plamen musí jiskření ustat, špinavá/zvlhlá/vadná ionizačka.
Doplnujem udaje:
Jedna sa o riadiacu jednotku EM-01
Podrobnejsi popis zavady:
Po prichode povelu na kurenie(zapalenie horakov) zacina iskrit, potom sa zapalia horaky a horia len dovtedy, pokial iskri, potom uz nie.
Pripomeniem, ze by sa malo jednat o zavadu tejto dosky, nakolko v kotle je teraz ina doska a vsetko okolo kotla je OK.
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 21 2012, 9:42 Předmět:
Problém je jednoduchý, kotel začne jiskřit, pustí plyn, ale protože do daného time-outu nevidí plamen, vypne to. Prostě Potřebuje vidět plamen, ale nevidí ho, bude vadná snímací část. Teda řekl bych, že s nějvětší pravděpodobností. Jestli jiskří dlouho, je to právě proto, že chuudák čeká na ten plamen, který ne a ne vzplanout, ikdyž už dávno hoří Otázka je použitá metoda snímání, je jich povícero, různě vydařených...
Problém je jednoduchý, kotel začne jiskřit, pustí plyn, ale protože do daného time-outu nevidí plamen, vypne to. Prostě Potřebuje vidět plamen, ale nevidí ho, bude vadná snímací část. Teda řekl bych, že s nějvětší pravděpodobností. Jestli jiskří dlouho, je to právě proto, že chuudák čeká na ten plamen, který ne a ne vzplanout, ikdyž už dávno hoří Otázka je použitá metoda snímání, je jich povícero, různě vydařených...
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 451 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: út únor 21 2012, 16:00 Předmět:
cabernet
pokud máš desku na stole,tak si nakresli zapojení od pinu,kde se připojuje ionizační elektroda.
Hned za ním by měly následovat rezistory kolem 1M0.
Na netu jsem našel zapojení tvého kotle,ale byla v něm úplně jiná elektronika.
V kotli máš teď novou elektroniku?
Jak popisuješ závadu,tak se chová kotel,když je zaměněna fáze s N vodičem.
Pokud je tedy detekční elektroda v pořádku (není prasklá, přerušená,vlhká,propálená a s perfektní izolací), je v pořádku uzemění elektroniky a armatury tak zkusit vyměnit kondíky na desce. Detektor mohl odejít kvůli špatnému zemění nebo vadné izolaci kablíku k ionizačce (došlo k přeskoku).
Základní věc na kterou jsme se zapoměli zeptat )
edit
možná že věta "nakolko v kotle je teraz ina doska a vsetko okolo kotla je OK" znamená to, že po výměně desky kotel funguje.
Kotol doteraz niekolko rokov fungoval, nikto s nim nic nerobil, nemanipuloval. S prehodenou fazou nebude problem. Este raz pripominam, ze ked bola namiesto spominanej vadnej dosky elektroniky vlozena ina, nova, tak kotol funguje bez zavad. Ionizacna elektroda by mala byt teda OK. Napadlo ma vsak, ze podla dokumentacie ma parametre v urcitom intervale a to pri zapalovani ine ako prevadzkove. Ked by boli minimalne uhnute, riadiaca jednotka by to mohla vyhodnotit ako chybu.
Skusal som si to aj nakreslit smerom od konektora pripojenia elektrody, staticky som meral jednotlive suciastky obvodu, nic podozrive som nenasiel. Smeruje to potom do integrovaneho obvodu PIC...
Impulzne kondenzatory som meral, meranim sa zdaju OK, jeden som vymenil.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.