Založen: Oct 06, 2010 Příspěvky: 108 Bydliště: Brno, Jeseník
Zaslal: čt květen 05 2011, 11:42 Předmět: Správné zapojení vypínače a světla
Mám takoví dotaz. Elektrikář mě řekl abych si zapojil vypínače v baráku a on to pak jen zkontroluje. Do krabice s vypínačem mi vede kabel 3 vodiče hnědej modrej a žlutozelenej a ke světlu ten stejnej, řekl mi u vypínače se o žlutozelenej nestarej (jasný není ho kam zapojit) omotal modrej vodič černou páskou a řekl nacvakat to můžeš jak chces, k tomu omotani rekl, ze odted kazdej elektrikar pozna kterej je zivej, nacez nechapu proc neomotal fazovej hnedej? Obrazek napovi jak to ted vypada presne v praxi. Podle všeho by měl k vypínači jít hnědej a odcházet hnědej, ale tak tomu není ptám se tedy jestli modrej bude působit jako hnědej a akorát se to musí v krabici dobře připojit. Díky
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: čt květen 05 2011, 12:11 Předmět:
zelenozlutyho si nevsimej.. Pokud ma svetlo kovovou konstrukci tak ho na ni zapoj.. ale to je zbytečný.. rozhodne ho neprerusuj vypinacem.
Hnedou fazi v krabici spoj s hnedou z vypinace. Modry drat ktery ti jde z vypinace spoj v krabici s hnedym ze svetla.Modrej ze svetla spoj v krabici s modrym ( prac. nula).
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt květen 05 2011, 12:31 Předmět:
EL34 napsal(a):
zelenozlutyho si nevsimej.. Pokud ma svetlo kovovou konstrukci tak ho na ni zapoj.. ale to je zbytečný..
Dost odvážný tvrzení, ne vždy ochrana polohou funguje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: čt květen 05 2011, 12:46 Předmět:
Samozrejme ve vsech jinejch pripadech ( prodluzka, lednice, pracka...)musí být zelenozlutej pripojej.. Pokud má přístro dvojitou izolaci-spec.síťový trafo atd.. tak nemusí. Dyz říkám at ten zelenozlutej na to svetlo zapojí., když už ho tam má...
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: čt květen 05 2011, 13:15 Předmět:
EL34: elektrikar povedal, ze si zltozeleny nema vsimat vo VYPINACI, nie pri svetle. Pokial tomu dobre rozumiem tak ku svetlu aj ku vypinacu je privedeny kabel z toho isteho klbka (asi nemali kupeny dvojvodic hnedy,cierny) a predpokladam ze z vypinaca ide ten trojvodic do krabice, kde zltozeleny je nezapojeny, samozrejme musi byt zapojeny na svietidlovom konci (pre prizemnenie kovovoej konstrukcie lampy). Teraz je to tak ze modry je but faza privod, alebo faza vyvod. Nie je to velmi podla farebnej konvencie, ale ja by som to riesil tak ze zltozeleny by som odcvakol a ten modry by som obtozil ciernou abou hnedou izolackou az pokial ho je vidiet - to iste v krabici kde je druhy koniec toho kabla...
Každý jsme nějak začínal. Silová elektrika jsou v podstatě základní elektrické obvody, takže nevidím důvod proč by sis to nemohl zapojit sám. Samozřejmě BEZ NAPĚTÍ a s tím, že instalaci uvede do provozu kvalifikovaný elektrikář po řádné kontrole. Problém je v tom, že k vypínači je už natažen kabel který tam nepatří. K vypínači se netahá J (postaru C) ale O (postaru A). Tím by odpadlo přeznačování a nepoužitelný zelenožlutý vodič v krabici vypínače (ten se nikdy přeznačit nesmí). Naopak bys při použití třížilového O k vypínači a pětižilového J k lustru získal možnost nezávisle spínat dvě skupiny žárovek.
Dnes bych vůbec nedával propojovací krabice na světla. 3J x 1,5 do krabičky vypínače, udělat smyčku a pokračovat ke svítidlu. Na smyčce pak přerušit jen L pro vypínač, N a PE nechat nepřerušeny. Do obýváku, do ložnice a prostě tam, kde se předpokládá vícepatrový lustr přivést 3J x 1,5 do krabice vypínače a z ní 5J x 1,5 ke svítidlu. Krabici hlubokou, N a PE propojit Wago svorkami pod vypínačem. Tak budeš moci nezávisle ovládat dvě skupiny žárovek a ještě jeden drát zbyde jako rezerva.
Zásadní problém máš v tom že v nové instalaci, která má sloužit desítky let máš od začátku nesprávné kabely!
Nepreznačovať žltozelený vodič by sa naozaj nemalo, ale keď aj v dnešnej dobe musíš niekedy brať z obchodu zrovna to čo je na sklade a zákazník sa vždy ponáhľa nech je robota rýchlo urobená nie je iná možnosť. Keď už ale preznačiť tak zmršťovačkou a riadne to označiť do schémy. Väčšinou s tým nemá problém ani revizák ale musi to byť spravené riadne. A len svetelné pevné obvody.
EL34: elektrikar povedal, ze si zltozeleny nema vsimat vo VYPINACI, nie pri svetle. Pokial tomu dobre rozumiem tak ku svetlu aj ku vypinacu je privedeny kabel z toho isteho klbka (asi nemali kupeny dvojvodic hnedy,cierny) a predpokladam ze z vypinaca ide ten trojvodic do krabice, kde zltozeleny je nezapojeny, samozrejme musi byt zapojeny na svietidlovom konci (pre prizemnenie kovovoej konstrukcie lampy). Teraz je to tak ze modry je but faza privod, alebo faza vyvod. Nie je to velmi podla farebnej konvencie, ale ja by som to riesil tak ze zltozeleny by som odcvakol a ten modry by som obtozil ciernou abou hnedou izolackou az pokial ho je vidiet - to iste v krabici kde je druhy koniec toho kabla...
Ono aj vypinac moze mat kovovy obal a v tom pripade sa pripojenie na PE vyzaduje.Taktiez svietidlo-kovova konstrukcia=pripojenie vodica PE,hoci velakrat sa clovek stretne s kovovym svietidlom bez svorky urcenej na pripojenie PE.Napr. made in Poland a samozrejme China...
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: pá květen 06 2011, 7:39 Předmět:
Tak ono všechno dobré je k něčemu zlé.
Když někdo neznalý vyměňuje žárovku, může se omylem dotknout fáze nebo třeba rozmáčkne žárovku když nejde vyšroubovat, a když se současně druhou rukou přidržuje uzemenýho kovovýho krytu svetla.!!.
Sice to je malá pravděpodobnost ale stát se to může...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.