Zdravim. Pouzivam budic HCPL-316J k buzeni IGBT a nejak se mi nepovedlo pochopit princim funkce DESAT FAULT DETECTION s externi desaturacni diodou. Chapu snad dobre, ze je to bezne pouzivana ochranna funkce pro ochranu pred proudovym pretizenim buzeneho tranzistoru nebo spatnym spinanim. Se zvysujicim se proudem budicim tranzistorem se zvysuje napeti na DESAT vstupu a porovnava uvnitr budice s referenci 7V. Spis nechapu jak tam funguje ta externi desat dioda s proudovym zdrojem na neinv. vstupu vyhodnocovaciho komparatoru. Pomuze mi nekdo to cele pochopit?Prikladam pro prehlednost i obrazky zapojeni budice Diky. A.
to je mi jasne, ale kdyz je ta dioda v zavernem smeru, tak za ni naopak neni zadne napeti. Nebo spis je, ale to prave nechapu co se deje za ni spolu s tim proudovym zdrojem?
Čemu říkáš za ní? Na anodě má takové napětí, jaké tam vytvoří ten zdroj proudu. Když má na katodě napětí o více než -0,7V větší, než jaké max. napětí dá ten zdroj proudu, tak má na anodě to maximum, co dá zdroj proudu (je zavřená). Když má na katodě napětí o více než 0,7V menší, než co dá zdroj proudu, tak má na anodě napětí na katodě + 0,7V (je otevřená). Normální dioda.
Tak to je taky jasne jak funguje dioda, spis v tom porad hledam nejakou slozitost V jakem vztahu tam presne funguje ten 100R odpor? To napeti na anode bude vzdy o 0,7 vyssi nez na katode (do nejake mezniho napeti proudoveho zdroje). Pokud bude buzeny tranzistor sepnuty a s malym proudem, bude na katode napeti blizke nule, tim padem se odpor te diody + 100R zvysi a napeti na anode se bude zvysovat tak dlouho, dokud nebude o 0.7V vyssi. Pokud tam je ten proudovy zdroj 250uA, tak na tom 100R odporu bude o 0.025V vyssi napeti nez na anode diody. Proc?
Jo precetl. Kdych vsemu rozumel do detailu, tak se tady asi neptam. Myslel jsem jen, ze ten 250uA proudovy zdroj nepotretrebuje dalsi ochranny odpor. Tak diky.
The freewheeling of flyback diodes connected across
the IGBTs can have large instantaneous forward voltage
transients which greatly exceed the nominal forward
voltage of the diode. This may result in a large negative
voltage spike on the DESAT pin which will draw substan-
tial current out of the IC if protection is not used. To limit
this current to levels that will not damage the IC, a 100
ohm resistor should be inserted in series with the DE-
SAT diode. The added resistance will not alter the DESAT
threshold or the DESAT blanking time.
jeste jeden otravny dotaz Ma tam ten zdroj proudu nejaky specialni vyznam? Kdybych na jeho misto dal pull-up rezistor a ten 100R vyradil, tak by to fungovalo stejne, nebo se mylim?
Má tam význam ten, že napětí na diodě protékané konstantním proudem je konstantní (když nepočítám vliv teploty), s pull-upem se ti bude měnit proud a tudíž i úbytek na diodě. Je otázka, jestli to nepůjde zanedbat.
Akorát nechápu, jak chceš na místo toho zdroje dát odpor, když ten zdroj je tam jaksi integrovaný uvnitř a proč ti tam tak vadí ten ochranný odpor.
Ten odpor a kondenzátor není filtr, funkce odporu už se tu snad vyjasnila a kondenzátor s tím zdrojem proudu určuje dobu (blanking time), po kterou ten detekční obvod po sepnutí tranzistoru nereaguje.
Jasne, ze bych ten zdroj proudu nijak nevykuchal ani to nemam v umyslu. Jedna se mi ciste jen o pochopeni principu. To konstantni napeti na diode pri konstantnim proudu pres ni ten vyznam asi vysvetluje. Jinak ten odpor 100R s kondikem jak psala Andrea mi je jasny. Takze pri nejake vlastni jednoduche konstrukci budice by to s pull-upem misto zdroje proudu taky fungovalo, ale ne s takovou prestnosti jako s tim zdrojem proudu.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.