Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: ne únor 13 2011, 21:45 Předmět:
Kybler jestli chceš tak pošli popis toho baráku můžu ti poradit. Z toho co píšeš je jasné že instalačku děláš poprvé. Však i doktory dělíme na chirurgy,patology,zvěrolékaře atd
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne únor 13 2011, 21:47 Předmět:
Crifodo napsal(a):
to nemá se skutečnou vybavovací dobou moc co dělat, to je problém proti kterýmu snad není jiná obrana než hlavní jistič v C (nebo patrona na světla). Zcela běžné je dnes jistit každou zásuvku v kuchyni vlastním jističem právě pro ten chvilkový odběr, kdy tu půlhodinu přetížení vydrží a můžeš si uvařit kafe při grilování i při myčce, když do toho zapne lednička. na jednu zásuvku budeš nahazovat, jak mladá paní zapne mixér při pečení.
Do předsíně k rozvaděči bych dal ještě vývod na N.O. aby tam bylo vidět pokaždý, když vypadne hlavní jistič. Nouzáky s LEDkou snad nejsou ani velká, ani nákladná záležitost.
No, je nejvyšší čas někde říct dost, aby se nevymotal kilometr kabelu na 3+1, kdy bude mít každá zásuvka svůj jistič, aby náhoudou jednou za půl roku nenastalo přetížení a výpadek.
Vestavné spotřebiče s nejvyšší spotřebou(trouba,indukční sporák a i tu myčku do tý krabičky můžu připojit) budou mít svůj vlastní 3x 16A okruh, pokusím se to rozložit mezi jednotlivé fáze tak ,aby to drželo, protože jinak by to stejně shazovalo celej barák. Pro ostatní spotřebiče do zásuvky musí stačit ta desítka. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
No, je nejvyšší čas někde říct dost, aby se nevymotal kilometr kabelu na 3+1,
Abys nevykrvácel, jestli to máš na ploše 20x30m, tak můžeš dát podružný rozvaděč pro kuchyň ke kuchyni a k němu to táhnout 5x4kou.
To není jednou za půl roku, ale třikrát týdně pokud je v kuchyni trochu provoz. Maminy si to řeknou mezi sebou a běda jak ta ošizená zjistí, žes na ní ušetřil a máňa odvedle má na digestoř extra jistič a na varnou desku taky
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne únor 13 2011, 21:55 Předmět:
Lukar napsal(a):
Kybler jestli chceš tak pošli popis toho baráku můžu ti poradit. Z toho co píšeš je jasné že instalačku děláš poprvé. Však i doktory dělíme na chirurgy,patology,zvěrolékaře atd
Tady je náhled:
Vlevo místnost 1 a 2, rozvaděč je nalevo od vchodových dveří do domu, uprostřed baráku je kuchyň, uprostřed nahoře koupelna s WC a napravo (bude se probourávat vchod) bude místnost 3. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne únor 13 2011, 22:02 Předmět:
Lukar napsal(a):
Pokud je barák rozlehlejší je i km málo.A jak tu kuchyň chceš dát na 1 3fáz. jistič? Nech si poradit nebo spláčeš nad výsledkem
3fázová krabice bude vedená každopádně ke sporáku. Bude schovaná za kuchyňskou linkou a svorka na každou fázi má 4 šrouby, takže se tam i něco vejde. Tak do ní přišroubuju kromě sporáku i kabel k troubě,myčce a klidně i mikrovlnce. Samozřejmě každej spotřebič na jinou fázi. Přenositelných spotřebičů typu rychlovarná konvice na připojení do zásuvky už moc nezbyde. Nemám pravdu? _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 14 2011, 7:23 Předmět:
Nevidím důvod nejistit všechny zásuvky , pokud je máš 2,5kou 16kou . 1,5ku můžeš do 13A . Na tu kuchyňskou fakt přijeď alespoň 3x , a i v dnešní době dej sporákovou kombinaci - vypínač . A v součtu nezapomeň na boiler , který klidně připojí , když Ti bude manželka vařit oběd . Hlavní 20ka je na hraně .
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po únor 14 2011, 8:30 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Nevidím důvod nejistit všechny zásuvky , pokud je máš 2,5kou 16kou . 1,5ku můžeš do 13A . Na tu kuchyňskou fakt přijeď alespoň 3x , a i v dnešní době dej sporákovou kombinaci - vypínač . A v součtu nezapomeň na boiler , který klidně připojí , když Ti bude manželka vařit oběd . Hlavní 20ka je na hraně .
Boiler nemám, vodu ohřejvám plynem.
Se divím, že z toho všichni děláte takovou vědu, sousedi okolo, rodiče manželky i moje a hromada dalších lidí v okolí se v pohodě vejdou do desetimístný pojisktový skříně a to mají větší baráky než já. Vyhradím ještě jeden okruh na zálohování (lednička,oběhový čerpadlo a plynovej kotel), jinak to nechám bejt. Zajímal mě chránič, odpověď jsem dostal, takže přeju všem pěkný den! _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Moje řeč, taky se divím, proč pořád někdo řeší infra závory na schodišti, otvírání vrat garáže, bezdrátový telefony po baráku, rozvod satelitu po baráku, ledničky s TCP/IP, když slušnýmu člověku stačí rádio na středních vlnách, petrolejka a čtvrtej schod ke sklepu a kam potřebuje si dojede vlakem
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po únor 14 2011, 9:03 Předmět:
Pravda. Ja som cez 30 rokov vystačil v rodinnom dome s jedinou poistkou 10A pre celý byt, dráty ešte povojnová dvojka v handrogume. Akurát sa nesmela zapnúť rýchlovarná konvica a dvojplatňa naraz, inak bola o chvíľku tma... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Nevidím důvod nejistit všechny zásuvky , pokud je máš 2,5kou 16kou . 1,5ku můžeš do 13A . Na tu kuchyňskou fakt přijeď alespoň 3x , a i v dnešní době dej sporákovou kombinaci - vypínač . A v součtu nezapomeň na boiler , který klidně připojí , když Ti bude manželka vařit oběd . Hlavní 20ka je na hraně .
Topím tepelným čerpadlem, vodu ohřívám bojlerem a hlavní jistič mám 3x20A, naprosto bez problémů. Stačí mít alespoň trochu inteligentní manželku
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po únor 14 2011, 9:10 Předmět:
helios napsal(a):
Pravda. Ja som cez 30 rokov vystačil v rodinnom dome s jedinou poistkou 10A pre celý byt, dráty ešte povojnová dvojka v handrogume. Akurát sa nesmela zapnúť rýchlovarná konvica a dvojplatňa naraz, inak bola o chvíľku tma...
Tak přesně tohle z toho baráku teď vyhazuju. Natahané v plechových trubkách, ty jdou taky ven, protože se do nich skoro nic nevejde. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 14 2011, 9:19 Předmět:
To feliz , nechtěl bych s Tebou bydlet v zimě , pokud máš vzdušné a jedině moc zamilovaná manželka se dá přesvědčit o tom , že nesmí to co má ku pomoci použít v době , kdy to potřebuje .
Může použít všechno, co potřebuje, kdykoliv chce. Jenom nemůže zároveň vařit, péct, prát, vysávat, pustit myčku a mikrovlnku. Pokud jednu věc ubere, může cokoliv.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 2 z 5
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.