Spominany WUKY spoj je vodotesny-spajaju sa sa nim bezne kable ulozene v zemi,cize umiestnenia v podlahe vo vnutornom prostredi sa netreba bat.
Chranic je uz samozrejmost-(neviem ako v CZ,ale na SVK uz ako nutnost) ako hlavny vypinac/istic...
ešte by som sa rád poradil:
Zo zásuvky, ktorá je v izbe 30 cm nad zemou, odchádza Cu 3x2,5 smerom k podlahe, aby pokračoval do ďaľšej zásuvky. Tento úsek medzi zásuvkou a podlahou nejde kolmo dole, ale cca po 45 stupňovým uhlom. Vraj ale takéto prívody a vývody musia ísť buď kolmo dole, alebo vodorovne. Ako je to? je tých 45 stupňov v súlade s normou?
Ide o zistenie, kto je zodpovedný za poškodenie nového rozvodu v miestnosti. Do úvahy pripadá investor (ja), elektrikár (ja som na to čas nemal, nechal som si rozvod preto urobiť) a pokladač plávajúcej podlahy (ktorý vŕtal dieru na uchytenie lišty cca 10, 12 cm vľavo od zásuvky, zrejme s cieľom vyhnúť sa vedeniu zásuvky, avšak zákonom schválnosti presne do kábla).
Chcem preto vedieť, či elektrikár porušil normu, pretože zatiaľ to vyzerá tak, že všetkému na vine som práve ja. Na výrobcu kábla, prípadne použitej sadry, sme totiž pri prejednávaní problému s dotyčným elektrikárom akosi pozabudli..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 14 2011, 5:55 Předmět:
Svisle a vodorovně vedené kabely jsou jen doporučené, právě pro omezení nebezpečí, že se do nich časem někdo trefí, ale patří tak nějak k elektrikářské cti, je v těchto směrech tahat. Podobně, jako fáze vlevo, když je kolík nahoře, u pevně instalovaných zásuvek.
Jestli to z nějakého důvodu v těchto směrech vést nejde, chce to zakreslit, změřit a okótovat si to, nebo aspoň vyfotit.
A nezapomenout, kde ty obrázky či výkresy jsou, a před zavrtáním do stěny si podle nich vytrasovat kabely v blízkosti.
Ani to nefunguje stoprocentně: jestli řemeslník značky přehlédne, nic nenaděláš, je vždycky vhodné nenechat ho se svými zazděnými kabely samotného...
K tomu prevrtaniu vodica-norma ako celok ma len odporucaci charakter,cize tu akosi postrada zmysel o nej bazirovat.
Fakt je,ze si ten vodic zasekal sposobom,ktory je zly.Pokial by si to spravil,ako sa to robi,tak by k tomu nedoslo,cize zodpovednost si vezmi na"svoje triko".
edit:// Aha tak som to zle cital-bol som v tom,ze si elektriku robil sam.V tomto pripade je ne vine elektrikar.
Mne to vychádza tak, že keď na to nie je norma, elektrikár nič neporušil..
Ak by sa predsa len malo ísť do detailu a ukázať na niekoho prstom, tak pokladač podlahy by sa mal pri svojej práci správať tak, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu. Čiže mal by sa pred vŕtaním dier oboznámiť s tým, kde sa čo pod omietkou nachádza. Či už opýtaním sa ma (v prípade pokladania u nejakej babky, smerovať dotaz na ňu) - a tým by sa zbavil zodpovednosti, alebo zistením vhodným meraním. Najnormálnejšie pri bežnom toku života však bolo to, čo pokladač urobil - predpokladal vertikálne uloženie vodiča.
Navrhol som uzatvorenie - podlaha sa rozoberie, ja vymením kábel, opraví sa maľovka a ide sa ďalej. Samozrejme, na môj vrúbok..
Dokončuje sa najvzdialenejšia izba, pôvodný zásuvkový okruh ide od ističov okolo kúpeľne do izby. Niekto však kábel využil a niekde naň napojil bočné svetlo kúpeľne.
Takže koniec zásuvkovej vetvy je zaslepený, zostalo na nej už len bočné (zrkadlové) svetlo kúpeľne a odsávací ventilátor kúpeľne. Vetva je pripojená k zásuvkovému okruhu 16A. Chcem to odtiaľ odpojiť a pridať k svetelnému okruhu 10A. Je to ok, pripojiť ventilátor na svetelný okruh?
(aby som eliminoval zase možné hlúpe následky v budúcnosti..)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.