Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Back-UPS 1500i RS

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Polk



Založen: Apr 18, 2010
Příspěvky: 2

PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 19:42    Předmět: Back-UPS 1500i RS Citovat

Ahoj dostala se ke mě tato UPS Back-UPS 1500I RS , podle všeho má jíž starší baterie. Které bych chtěl vyměnit, je tam origo pack, který někde nahrazují 2x7,2 Ah , ale bohužel nikde jsem se nedočetl, které jsou origo baterie. Myslím si že 2x9 Ah.
K tomu vede můj další dotaz, pokud vyměním baterie je nutné provést nějakou kalibraci ? Přes powerchute jde udělat kliknutím jakousi kalibraci, ale asi to není to pravé.
Dále přemýšlím o prodloužení doby zálohy přikoupením battery packu, který se k UPS dá připojit. (zase jsem nikde moc nenašel jaké obsahuje baterie, domnívám se, že 4x9 Ah.
Jen mě napadlo, zda-li se na origo pack nevykašlat a zapojit přímo do UPS 2x17 Ah baterie. Další otázka je, zda-li je toto možné, domnívám se že pro UPS nebude problém tyto baterie nabít, když dokáže uživit i přídavné battery packy a obsahuje aktivní chladič, který jede při výpadku. Ale netuším, zda-li UPS dokáže tyto baterie využít a nebude se vypínat dříve než budou baterie vybité.
Co jsem se dočetl, tak se kalibrace používá u typů SMART, takže netuším jak se zachová BACK-UPS.
Ještě jeden poznatek, zapojil jsem na UPS se stávajícími bateriemi zátěž asi 250 - 300 W a vypla se cca kolem 6 min. Po té jsem zkusil nabít na 100 procent a kliknout na výměnu baterií , nastavili se přes powerchute jiné časy zbývající zálohy a UPS vydržela u stejné zátěže cca 14 minut. Což mě dovedlo k tomu, že nějaká kalibrace bude určitě nutná.
Díky moc za rady, potřbuji dosáhnout co nejdelšího času zálohy při odběru 250 - 300 W.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 20:12    Předmět: Citovat

Tahle UPS má tři baterie 12V/9Ah.
Trvale zatížitelná je výkonem maximálně 300W.
Pokud budeš chtít prodloužit dobu zálohování musíš zapojit nové baterie stejně jako jsou v původním BP.
Mají vyvedeno napětí od dvou baterií zvlášť na napájení části elektroniky.
Kalibrace není nutná, u tohoto typu UPS nelze provést.
Pokud budeš dělat "runtime kalibraci" nebo jak se to v tom softu jmenuje je dobré zatížit UPS nejméně 40% jmenovitého výkonu aby se srovnala vybíjecí křivka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Polk



Založen: Apr 18, 2010
Příspěvky: 2

PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 20:33    Předmět: Citovat

Díky moc za odpověď.

Jen jsem nějak v UPS nenašel 3 baterie. Otevřu přední kryt a pak je takový ten velký 3 pinový konektor. Napojený na 2 baterie, která jsou spojeny. Když pack rozeberu jsou tam 2x Exide EP 1234 (s modrým textem) - někde jsem našel že by to měli být 9Ah.

Takže chápu tak, že když spáruji 2x17 Ah, tak nemusím kupovat přídavný batery pack a UPS si s nima poradí. A při 300 W zátěže, to znemená, když zálohu se prodlouží třeba přes hodinu nebude problém s přehříváním?
Jinak papírově má psanou špičku 865W.

Jinak nabít tedy nové baterie na 100 procent , pak zatížit na 40 procent, odpojit napájení a udělat přes powerchute tu výměnu baterie ? A nebo nechat zapojená napájení?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 22:53    Předmět: Citovat

Hm, zajímavé. Tyhle UPS se kam až moje paměť sahá dělali na 36V.
Asi proběhla další vlna katování kostů...
UPS si s baterií 17Ah bez problémů poradí.
Nic neodpojuj UPS se postará sama.
Většina UPS je stavěná na špičkový výkon po domu několik málo jednotek minut. Trvalé zatížení nesmí přesáhnout 30%.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.20 sekund