Mam problem s touto UPS. Po zapnuti zacne standardne provadet self test, ale kdyz se po nem ma prepnout do rezimu On Line, tak jen zelena LEDka On Line problikne (cvakne rele) a zase se UPS prepne do rezimu On Battery a tak stale dokola. Stale je slyset cvakani relatka v UPS.
V servisu mi rekli, ze je vadna deska elektroniky a ze se jena o nerentabilni opravu.
Na podpore APC, ze to asi bude vadne rele a at kontaktuji servis, ale ze to bude nejspis nerentabilni oprava.
Ma nekdo s timto problemem zkusenost a dokaze mi poradit?
Na desce cvaka rele DY4 a kdyz jsem jej odpajel a pripojil na 24V, tak bez problemu spina a drzi.
Je to opravdu na vyhozeni UPS? Vim ze na ni tady na foru zrovna kladne reakce nejsou, ale me skoro 4 roky slouzila.
Diky vsem za pomoc.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 01 2010, 8:12 Předmět:
RLY může být vadné. To že drží nic neznamená.
UPS měří rozdíl napětí mezi vstupem a výstupem a pokud je nějaký rozdíl přepíná na baterii. To RLY může mít opálené kontakty s přechodovým odporem.
Vyměň to RLY za SCHRACK, mají ho v GESu nebo v GM.
Dál může být závada měření síťového napětí. V okamžiku přepnutí na síť dojde k poklesu nějaký reference a UPS to vyhodnotí jako brown out a přepne na baterie.
Tady ti moc nepomůžu, musel bych to mít na stole.
Může být vadná EEPROM, podívej se co je tam za typ a zkus ji vyměnit.
Poslední možnost je vadný procesor.
Kromě první možnosti nedoporučuji příliš samodomo opravu. Nemyslím si že je to zařízení neopravitelný ale po tvým zásahu asi bude.
Zkus vyhledat nějaký servis v okolí kde budou vědět jak se tohle zařízení opravuje.
Děkuju za radu, relé objednám a zkusím vyměnit. Do výměny EEPROM paměti se pouštět nebudu.
Pokud nové relé nepomůže zkusím jeden ze servisů co mi doporučili na podpoře od APC.
www.ceskyservis.cz www.dileris.cz www.gcc.cz
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 02 2010, 2:31 Předmět:
špatné zkušenodti mám se všemi servisy gcc kdysi ztratilo barevnou laserovou tiskárnu XEROX a po 2 letech dodali jakýsi repas, který moc dlouho nechodil.
zdravim, mam podobny problem. dostala sa mi do ruky APC -Back-ups RS 800, s podobnou zavadou ..tj zapne sa a cvaka a prepina.
Neviem ci je tiez vadne rele, ale ked som ho otvoril, videl som vyduty kondik
470 mikroF, vid foto. Nahradil som ho novym, s vyslednym efektom rovnakym, tj prepina a cvaka. Ked som ho znovu otvoril, kondik bol opat vyduty a az potom som zbadal, ze je podla nakresu na plosaku zapojeny opacne. Prve foto som si urobil kvoli kablom, a novy kondik som automaticky zapojil podla zapojeneho stareho. Podla foto teda bol ten kondik tak zapojeny naopak uz od vyroby, nikto v UPS nerobil ziadne zmeny, nebolo badat ani letovanie na plosaku(mohlo to tak fungovat?). Opat som zalozil novy kondik, tentoraz uz podla nakresu minus na plosaku, kondik po zapojeni uz nevydulo, ale ked po par sekundach po zapnuti testovalo obvody, nieco slabo puklo a UPS zacala znova cvakat a je tam kde bola na zaciatku. Neviem teraz, ci nieco odislo v suvislosti s tymto opacne zapojenym C, alebo su to dve rozne veci. Ma niekto podobnu skusenost, alebo nejaku radu?
Dakujem za odpoved.
ps: do Brna to mam daleko
ano, toto je prve foto po otvoreni a ten kondik je ten original, vyduty
teraz je to ok, uz je tam novy a plusom k rele, nevedel som ci je zle potlac na plosaku, alebo zapojenie, pravdepodobnejsie bolo, ze to otocili pri vyrobe, ako ze by mali natlacene vsetky plosaky zle
dakujem za upresnenie, teraz len co sposobuje cvakanie a ci to ma suvis s tym kondikom, alebo to boli dve rozne veci. neviem, ci to ale cvakalo hned,po kupe, lebo to islo cez dalsiu osobu(a ta ups bola nejaky cas pod stolom nezapojena), ktoru nemam k dispozicii, a ci to mohlo tak fungovat nejaky cas aj s opacne zapojenym kondikom, alebo co sa udialo.
v mojom okoli je to dost biedne so servismi takejto techniky
dik.
Zaslal: po listopad 08 2010, 13:26 Předmět: APC Back-UPS RS800
tak sa mi dostala do ruky dalsia taka ista APC 800-ka (o nieco mladsi datum narodenia)
a ma presne ten isty problem, po zapojeni (aj s novymi bateriami) stale cvaka...a nevie sa prepnut, v tejto dokonca ani ten kondenzator 350 nie je vobec zapojeny, je tam prazdne miesto na plosaku..
ma niekto nejaku ideu o vyrobnej seriovej zavade, alebo odchadza na nich nejaka "slabsia suciastka madeinchina"?
thanx za akukolvek odpoved.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt září 13 2012, 9:59 Předmět:
Když oddělám zadní panel (4 šroubky), jde to rozebrat nebo se musí ještě něco sundat? Nějak nechce povolit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt září 13 2012, 10:41 Předmět:
Tak už to mám - hrubá síla a sundat přední panel. Jsou tam další šroubky. Je to hnus. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Taky jsem se s tim ted zlobil. Neveril jsem jak to jde ztuha dolu.
4 delsi zapadky na bocich. Jak je clovek v razi, pozor na privod k plosnaku na prednim panelu.
Mam jednu 800 od znameho na hrani, co mu vratili ze servisu jako neopravitelnou - klasika - sviti overload. Oprava se snad zdari, sramy ale trochu utrpel ten plast.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.