Zaslal: út březen 30 2010, 16:56 Předmět: UPS nedobije úplně akumulátory
Dostala se mi do rukou starší ups APC SmartUPS 700. Tato upska sice akumulátory trochu nabije, ale na předním ledpanelu svítí pouze 1 led z 5, dál už se to nikdy nedostane. Zajímalo by mě, jestli se jedná o vadu akumulátorů nebo ups. Když jsem vyndal akumulátory, tak jsem na jednou naměřil 12.6V, na druhém 12.3V, v ups jsou zapojeny v sérii.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7968 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 30 2010, 17:25 Předmět:
Vyměň aku. Můžeš zkusit baterie připojit na zdroj 15-18V s proudovým omezením 1A. Pokud půjde napětí nad 15V je KO. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Díky. Ještě by mě zajímalo, jestli je normální když upska vydává při přepnutí na baterie zřetelně slyšitelný zvuk, takové chrčení, které se občas mění. Já jsem zvyklý, že moje novější BackUPS je prakticky neslyšitelná. Mám pocit že to má dočinění s tím, že SmartUPS dělá sinus, mám pravdu nebo je to nějaká závada?
Díky. Ještě by mě zajímalo, jestli je normální když upska vydává při přepnutí na baterie zřetelně slyšitelný zvuk, takové chrčení, které se občas mění. Já jsem zvyklý, že moje novější BackUPS je prakticky neslyšitelná. Mám pocit že to má dočinění s tím, že SmartUPS dělá sinus, mám pravdu nebo je to nějaká závada?
Já mám 420ku a ten zvuk je z trafa, je tam normální na 50Hz. A sinus to nedělá, dělá to obdélník s mezerou.
Vyměň aku. Můžeš zkusit baterie připojit na zdroj 15-18V s proudovým omezením 1A. Pokud půjde napětí nad 15V je KO.
Tyjo tak to teda nevím když zapojím dobrej, nabitej aku na zdroj proudu, tak napětí vyletí dost vysoko....teda pravda, že tohle udělá i ten špatnej s vysokým odporem.....takže spíš připojit na nějakejch 14V, nechat tam tak přes noc a pak zkusit zatížit.
Zkontroluj jestli primární napájecí část neobsahuje nějaké zdrojové elyty, které ztratily kapacitu. To chrčení může být modulace špatně filtrovanou střídavinou. Elektronika je chinské výroby?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7968 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 30 2010, 19:34 Předmět:
czatlantis napsal(a):
mi-ro napsal(a):
Vyměň aku. Můžeš zkusit baterie připojit na zdroj 15-18V s proudovým omezením 1A. Pokud půjde napětí nad 15V je KO.
Tyjo tak to teda nevím když zapojím dobrej, nabitej aku na zdroj proudu, tak napětí vyletí dost vysoko....teda pravda, že tohle udělá i ten špatnej s vysokým odporem.....takže spíš připojit na nějakejch 14V, nechat tam tak přes noc a pak zkusit zatížit.
Kam ti "vyletí" napětí na dobrým aku když na něj připojíš proud 1/10 C ? Buď konkrétní. Max na 16V, víc nemůže. Je to daný vnitřním odporem DOBRÝ baterie. Stejně jako při jmenovitý zátěži nespadne pod 12V. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zkontroluj jestli primární napájecí část neobsahuje nějaké zdrojové elyty, které ztratily kapacitu. To chrčení může být modulace špatně filtrovanou střídavinou. Elektronika je chinské výroby?
Všechno vypadá ok, nemám osciloskop takže průběh nezjistím, jediný co jsem naměřil je 230V na výstupu při provozu na aku, což je v pořádku. To chrčení mi připadá jako kombinace zvuků jiskření + bručení trafa. Takový to jiskření je i u mý BackUPS, jen o hodně tišší a to trafo slyším jen tady.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 30 2010, 20:34 Předmět:
UPS dobíjí konstantním napětím kolem 27,6V s omezením proudu. Tohle napětí musíš naměřit na baterii pokud je UPS v pořádku. Pokud nenaměříš nikdy se sloupec nerozsvítí naoplno.
Na výstupu dává UPS čistý sinus.
Ty zvuky vydává trafo.
Stav dobití baterie se naplno rozsvítí asi po osmi hodinách, pokud jsou baterie vybity. Nechej přes noc.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 30 2010, 20:35 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Zkontroluj jestli primární napájecí část neobsahuje nějaké zdrojové elyty, které ztratily kapacitu. To chrčení může být modulace špatně filtrovanou střídavinou. Elektronika je chinské výroby?
Upsku jsem do mrtě rozebral, elyty nejsou nafouklý a zvuk jde opravdu z toho gigantickýho trafa. Teď se mi povedlo dostat se na 4 rozsvícený led nabití. Po odpojení napětí to okamžitě spadne na 1, takže to bude ta baterie.
Ještě mě napadá. Měl jsme jednu UPS a ta zobrazovala nereálné napětí na aku (v SM a na slupci)) oproti reálu naměřenému na AKU. Po korekci v SM začala ukazovat normálně. Jinak jela v pohodě. _________________ Internet - metla lidstva
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.