PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 9:40    Předmět: Protherm 24KTZ Tiger Citovat

Mám problém a potřeboval bych se poradit. Stále stoupá tlak vody na měřáku. Po překročení asi 2,7bar ustříkne pojistný ventil. To je asi správně. Tenhle kotel je se zásobníkem. Když uzavřu hlavní přívod vody, tak tlak na kotli nestoupá. Podle mě se sám někde dopouští i když dopouštěcí kohout je utažený. Je tam společná armatúra hned na vstupu přívodu vody s dopouštěcím ventilem. Jak zjistit jestli se voda z vodovodu do topení nedostává i v jiném místě. Např. v zásobníku. Ještě je v bloku třícestného ventilu taky výstup TUV. Tam vůbec nevím proč. Možná je to jen z důvodu mechanického upevnění a oba okruhy jsou odděleny. Uvažoval jsem že vodovod napojím jen do zásobníku a původní přívod přes dopouštěcí blok zaslepím. Tím bych mohl vyloučit zradu v zásobníku. Bohužel je tam stršně málo místa a asi se nevyhnu vymontování plynového dílu nebo oběhového čerpadla. Nemáte někdo zkušenost s touhle vadou? Díky za nápady.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2494
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 10:19    Předmět: Citovat

nemůže podcházet ten dopouštěcí kohout?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jindra2



Založen: Aug 09, 2005
Příspěvky: 764

PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 12:59    Předmět: Citovat

A nemáš prázdnou expanzní nádobu? Voda se při ohřívání roztahuje a nemá-li kam, tak otevře pojistný ventil. Zkontroluj tlak v expanzní nádobě, ale musíš odpojit kotel, vypustit vodu a potom měřit tlak v nádobě. Nafouknout na 1 atm.
Jindra
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 13:15    Předmět: Citovat

Nestačí jen nafouknout , musí kontrolovat i jestli nefičí . Směrem do topení .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
achil



Založen: Dec 01, 2004
Příspěvky: 221

PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 13:26    Předmět: Citovat

sr71 napsal(a):
nemůže podcházet ten dopouštěcí kohout?
To by taky mohl. To je asi fakt to nejjednodušší a nejpřístupnější co zkusím.
Jindra2 napsal(a):
A nemáš prázdnou expanzní nádobu? Voda se při ohřívání roztahuje a nemá-li kam, tak otevře pojistný ventil. Zkontroluj tlak v expanzní nádobě, ale musíš odpojit kotel, vypustit vodu a potom měřit tlak v nádobě. Nafouknout na 1 atm.
Jindra
To mě nejdřív taky napadlo. Dával jsem tam jinou, protože tak měsíc před tím se to taky dost tlakovalo a upouštěl pojistný ventil. Jenže to tlak po vychladnutí zase spadnul a musel jsem i dopouštět. V expanzce byla voda. Asi trhlá membrána. Dal jsem bokem jinou a jelo to dobře. Teď odpustím vodu pojistným ventilem do hrnce měřák na nule a za 10 min je tam 1bar. Postupně to dojede až ke 2barům. Ale aspoň pomaleji. Dá se zatím zima přežít s hrncem pod pojišťákem. Když zavřu přívod vody tak to z nuly nestoupne. Ručička měřáku zůstane stát, ale jak vodovod pustím začne se zvyšovat tlak i když kotel netopí. Prostě se to dopouští samo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kaja4



Založen: Sep 28, 2008
Příspěvky: 445
Bydliště: kraj olomoucký

PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 16:18    Předmět: Citovat

Bude diravý had v bojleru.Není to nic neobvyklého.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
durkovic



Založen: Dec 18, 2004
Příspěvky: 1890
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 18:52    Předmět: Citovat

zdravím takisto tato zavada sa prejavuje presne na mojom kotly protherm 24KTV. je to 11 ročný stroj a zavada sa prejavila tuto jesen, pred rokom menená plyn. armatura. ako by teda bolo dobre postupovať pri odstranení toho prekračovania tlaku ? stačí ak mamrepnutý spinač na polohu ZIMA teda topí do radiatorov a funguje aj ohrev TUV. akonahle pustim teplu vodu elektronika kotlu začne pridavat na bohatosti plynu pre horaky pre horáky tlak vody stupa až presiahne 2.5 bar a silne to tri krat po sebe tlmene zabuble a kotol zastaví výhrev s chybovou indikaciou "CHYBA PLAMENE" (čevena dutnavka). vyresetujem tento stav a necha tak. ak tlak klesne pod 2.3 bar kotol automaticky znova zapina ohrev do radiatorov. problem je v tom že pri prekročení tlaku nič poistneho nevyskočí ani nič nevyfučí. na najvyššom mieste je niečo ako poistný ventil ktorý mal niekedy čosi ako "čiapočku( no rokmi to tam zhrdzavelo a plynarovi sa to podarilo pri manipulacii urvať. ťiže je to fest zahrdzavene a bez čepičky Very Happy na ten expanzke ťo je uplne vzdau na kotly som po pripojeni merača tlaku zhora na ten automobilový ventilček nenameral židen tlak. stale tlakujeme system iba s vodou ktoru do systemu dopustime a popritom sledujeme stav tlaku na ručičke meraču na panely. inač nam nedoporučovali tlakovať kotol.

dala by sa naša chyba nejako vyriešiť alebo treba zase privolať technika?

trojcestný ventil bou už raz rozobraný a vyčistený. potom to rok šlapalo v pohode.

dikec za rady.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
achil



Založen: Dec 01, 2004
Příspěvky: 221

PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 22:00    Předmět: Citovat

kaja4 napsal(a):
Bude diravý had v bojleru.Není to nic neobvyklého.
Tohle by to mohlo být taky, ale to je pěknej průser. Říkáš že to není nic neobvyklého. To ale asi bude muset ze zdi dolu jestli to vůbec jde opravit. Zásobník má sice odšroubovatelnou přírubu, ale trubky do něj jdou i ze stran. No to by byla radost. Je v chodu 10let. Jinak funguje. Ještě bych mohl vyvezt z pojisťnáku hadici do sifonu u dřezu a holt počítat se spotřebou vody, která jaksi mimoděk uniká a neslouží k ničemu. Co může stát ten zásobník?
durkovic napsal(a):
problem je v tom že pri prekročení tlaku nič poistneho nevyskočí ani nič nevyfučí. na najvyššom mieste je niečo ako poistný ventil ktorý mal niekedy čosi ako "čiapočku( no rokmi to tam zhrdzavelo a plynarovi sa to podarilo pri manipulacii urvať. ťiže je to fest zahrdzavene a bez čepičky Very Happy na ten expanzke ťo je uplne vzdau na kotly som po pripojeni merača tlaku zhora na ten automobilový ventilček nenameral židen tlak.
Ten rezavý šroubek na nejvyšším místě (u mě je to na oběhovém čerpadle) je odvzdušňovací ventil. Jen má propustit vzduch ze systému. Sem tam i pár kapek vody. Pojistný ventil je na těle s napouštěcím ventilem a to je dole. V expanzce musíš naměřit tlak vzduchu bez napuštěného systému vodou kolem 1baru. Je tam gumový "balon" a ten musí být nafouklý a nesmí být ani děravý aby nevyfičel vzduch do topení a odvzdušňovákem ven. Bez vzduchu pak expanzka nefunguje. A co píšeš o chybě plamene tak to sorry to už je mimo moje chápání. Snad jen to že při ohřevu vody na mytí jede plyn na max. výkon. To je v pořádku. Tlak ti leze nahoru to je je taky asi normální při ohřevu. Akorát pak se asi má do hry zapojit expanzka a její vzduchový polštář se má zvyšujím tlakem vody stlačovat a tím vyrovnávat ono navyšování tlaku v systému. Ty budeš mít problém s expanzkou a taky ten odvzdušnovák se dá celej vyměnit i s tím urvaným šroubečkem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
durkovic



Založen: Dec 18, 2004
Příspěvky: 1890
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 22:37    Předmět: Citovat

diky čiže mam vypustit všatku vodu z radiatorov napr cez odvzdušnovaci ventilček (ručička tlaku spadne na ) pri studenom kotly. nasledne napojiť na expanzku hustilku a dotlačiť vzduch tak aby na budiku na kotly ukazovalo bar cca ? diky nasledne napustim system ešte aj vodou do radiatorov. tato zavada sa u mna prejavila nedopatrenim ked sa spustilo kurenie do radiatorov a nevšimli sme si že spätný beh vody z radiatorov do kotla je uzavretý ventilom. takisto vtedy teplo šla na cca °C kotol zabublal a prešiel do "nudzoveho stavu" samozrejme tlak cez 2.5 bar. spustil ohrev znova až ked sme vyresetovali elektroniku a spadol tlak a teplota.


dikec.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
achil



Založen: Dec 01, 2004
Příspěvky: 221

PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 22:48    Předmět: Citovat

Já nevím jak ty ale já mám pod kotlem na trubkách k radiátorům uzavírací kohouty. Tím pádem nemusím vypouštět radiátory. Ale jinak je to správně. Systém bez tlaku a expanzku musíš natlakovat hustilkou a tlak by měla udržet. Nesmí ucházet. Jinak vyměnit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kaja4



Založen: Sep 28, 2008
Příspěvky: 445
Bydliště: kraj olomoucký

PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 10:44    Předmět: Citovat

To Jurkovič
Pokud z ventilku expanzky po zatlačení uniká voda ,musí se expanzka vyměnit.
To achil
S montáží kolem 10000Kč.
Příruba se velmi špatně těsní,protože pod těsněním nádoba zkoroduje-bohužel.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
achil



Založen: Dec 01, 2004
Příspěvky: 221

PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 11:45    Předmět: Citovat

To Kaja4
Situace se zhoršila napoštěcím kohoutkem to není. Tlak na topení vzroste okamžitě po puštění vodovodu. Vypadá to na ten zásobník. Dá se ten had v zásobníku opravit ? Nebo se ten zásobník mění celej.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
durkovic



Založen: Dec 18, 2004
Příspěvky: 1890
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 17:31    Předmět: Citovat

kaja4 napsal(a):
To Jurkovič
Pokud z ventilku expanzky po zatlačení uniká voda ,musí se expanzka vyměnit.
To achil
S montáží kolem 10000Kč.
Příruba se velmi špatně těsní,protože pod těsněním nádoba zkoroduje-bohužel.


mam smutnu spravu. kotol po dvoch mesiacoch zdochol uplne, kurna len rok od vymeny plyn armatury. nechali sme ho pred dvoma mesiacmi temperovať chalupu , zamkli chalupu a odišli. teraz ked sme prišli na víkend na chalupu našli sme kotol v pohotovostnom režime teplota vody pod 10°C čerpadlo pre obeh vody nebeží, tlak v systeme 1.8 bar. to by sedelo. vypustili sme vodu natlakovali expanzku hustilkou na 1bar a nasledne dotlakovali system na 1.6 bar. mno nič sa nedialo. tlak neunikal, aj vzduch drží, no čerpadlo nejde. akonahle otvorim kohut TUV kotol začne hriať vodu tlak vyletí nad 2.5 bar a kotol vypne. pri polohe LETO nechce vôbec kotol spustit ohrev TUV ak otvorim kdekolvek kohut TUV. proste furt stojí. už len to je divne že vôbec nebeží obehove čerpadlo. este som skusil odpojiť hadičku manostatu ktorá je pripojená na tu komôrku skade už odchadzaju spaliny von do dymovodu. vcucol som aj fukol do hadičky. manostat a spinač v nom riadne spína. robil som to len pretože sa mi už az stalo že manostat zostal "zalepený" .

silne rozmýšlame nad kupou noveho kotlu pretože tento je už 12 ročný a servisak minulý rok sa vyjadril že čudo že vam to 11 rokov bez udržby behalo. teraz to už bude iba vražanie penazí do oprav a je vysoká pravdepodobnosť že sa bude stale niečo kaziť.

pridavam ešte video čo to robí a ako sa to prejavuje.

http://www.stream.cz/video/6/432376-plynovy-kotol-protherm-24ktv-zp-rok-vyr-1998/?word_id=261214


Naposledy upravil durkovic dne so únor 13 2010, 18:41, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5235
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 18:25    Předmět: Citovat

Ot:nám kuri v baraku este starsi "dědek":brnensky Gasex 24 z roku 91:)Nastastie zatial drzi a cez leto pojde na vecny odpocinok.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
achil



Založen: Dec 01, 2004
Příspěvky: 221

PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 22:55    Předmět: Citovat

durkovic napsal(a):
čerpadlo pre obeh vody nebeží, tlak v systeme 1.8 bar. to by sedelo. vypustili sme vodu natlakovali expanzku hustilkou na 1bar a nasledne dotlakovali system na 1.6 bar. mno nič sa nedialo. tlak neunikal, aj vzduch drží, no čerpadlo nejde. akonahle otvorim kohut TUV kotol začne hriať vodu tlak vyletí nad 2.5 bar a kotol vypne. pri polohe LETO nechce vôbec kotol spustit ohrev TUV ak otvorim kdekolvek kohut TUV. proste furt stojí. už len to je divne že vôbec nebeží obehove čerpadlo.
Píšeš že neběží čerpadlo. To je asi ten největší problém. Teplota a tlak bez čerpadla půjde nahoru. Čerpadlo musí jet. Nevím to přesně, ale asi je tam motor na 220V a pokud na přívodu k němu naměříš 220V a netočí, tak bych ho vyměnil. Ještě mě napadlo, jak koukám na WILO, povolit šroub uprostřed čerpadla. Vypadá to že pod ním je drážka rotoru a zkusit pootočit šroubovákem s rotorem. Třeba je jen kouslej bordelem z vody. Nevím jak dalece se to dá rozebrat a čistit. Ještě by měl mít rozběhový kondenzátor někde v sobě či ve svorkovnici. S vadným kondenzátorem se neroztočí je vrní na místě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.24 sekund