Zaslal: po leden 25 2010, 22:54 Předmět: Jak fungují elektrocentrály?
Zdravím
může mi někdo prosím vysvětlit jak fungují běžně prodávané elektrocentrály?
tedy přesně mi jde jen jak funguje generátor.
Našel jsem totiž jeden inzerát http://stroje.hyperinzerce.cz/motory-elektromotory/inzerat/2466205-prodam-bristol-11k-nabidka-moravskoslezsky-kraj/ a z toho mi vyplývá že je použit asynchronní motor s kotvou nakrátko. Ale jak může dodavat eletřinu v ostrovní režimu? Tedy bez jaloviny? A jak ho dokáží uregulovat? _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 25 2010, 23:06 Předmět:
Nemyslím si, že bez jaloviny ze sítě a bez jejího synchronizačního účinku by šlo provozovat asynchon v generátorovém chodu. Autonomní generátory musejí mít cizí budiče - třeba s permanentními magnety, ale nějaké buzení tam být musí...
I když pravda, ta kotva vypadá jako litá klec asynchronu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 26 2010, 6:12 Předmět:
Já žiju v tom , že je to obyč asynchron a bez regulace . Použití permanentu by asi mělo nevýhodu , že by bez zatížení mohlo dojít k napěťovému problému ? Je fakt , že u turbin si nejdříve něco vezmou , ale pak jedou též "bez regulace" .
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út leden 26 2010, 9:38 Předmět:
Mohl by to být asynchronní 3f motor, stačí jen paralelně s jedním vynutím dát kondenzátor (~25uF/KW) a pak není jalovina ze sítě potřeba. Pokud by tam opravdu byl asynchronní motor, tak fakt netuším jak by pracovala regulace napětí.
S těmi kondenzáry jsem tak nějak spekuloval že by to mohlo jít. Jen mě nenapadá jak jsou pak schopni uhlídat napětí a v podstatě i frekvenci která je závislá na skuzu. _________________ Internet - metla lidstva
Kondenzátor ti nic nepohlídá, pouze zajistí fázový posun. Frekvenci hlídá motor a napětí nehlídá asi nic.
To je mi jasné že ten zajístí jen jalovinu. Jenže ten motor na obrázku tahal generátor odhadem kolem 5kW a dost pochybuji že nebyl regulován. To si dovedu představit kdyby tahal konstatní zátěž. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út leden 26 2010, 18:54 Předmět:
Tak údajně je možné regulaci provádět následovně:
- Kapacitní regulace
- Kompaudní trafo
- Kompaudní trafo s automatickou regulací pomocí autotransformátoru
- Cyklokonvertor
- Pulzně šířková modulace
Nějak si ale nedovedu představit co je ta kapacitní regulace...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 26 2010, 20:08 Předmět:
Kmitočet se reguluje "plynem" té centrály, tedy regulací rychlosti otáčení jejího hnacího spalovacího motoru. Napětí by se mělo regulovat buzením, jak to je v případě "samobuzeného" asynchronního generátoru nemám tušení - asi se "reguluje" zátěží, repektive poměrem zátěže a výkonu hnacího motoru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út leden 26 2010, 21:03 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Napětí by se mělo regulovat buzením, jak to je v případě "samobuzeného" asynchronního generátoru nemám tušení - asi se "reguluje" zátěží, repektive poměrem zátěže a výkonu hnacího motoru.
Zajímalo by mě, jak si to představuješ. Výkon hnacího motoru je možné měnit jen "plynem", ale tím se mění především otáčky, které ale chci mít stále stejné.
U "samobuzeného" motoru se napětí reguluje tak jak jsem už psal. Navíc pokud použiju k regulaci PWM nebo cyklokonvertor můzu se vyprdnout na frekvenci hnacího motoru, protože se v obou případech pracuje s usměrněným napětím.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 26 2010, 22:05 Předmět:
Říkám "zátěží" - pokud se zvedne zátěž a motor jen udržuje otáčky, bude klesat napětí. Kombinací plynu a zátěže by mělo jít udržet napětí v mezích "od-do". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vemu-li v úvahu setrvačnost celého soustrojí řekl bych že regulací motoru to nebude. Ten si bude neustále držet svoje otáčky.
Musí v tom být nějaký fígl. Vždyť tyto centrály stojí v hyperkrámech "pár" kaček. _________________ Internet - metla lidstva
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.