PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 13:09    Předmět: Smart UPS 620 Citovat

Mám starší APC Smart-UPS 620 (SU620INET). Ještě donedávna chodila, ale jednoho krásného večera se stalo, že zas vypadly pojistky a UPS začla ječet a rozsvítila se led signalizující přetížení (samozřejmě odpojila výstup). Od té doby ječí a hlásí přetížení kdykoliv musí bežet na baterie (tj. když vypadne eletrika, nebo když jí spustím cold startem) a to i když je zcela nezatížená, nebo zatížená jen minimálně. Sice je to už nějakej pátek, co jsem s elektronikou seknul, ale rád bych se jí podíval na střívka a zjistil, co se jí nelíbí. Nemáte někdo prosím schéma? Samozřejmě ocením i každou radu. UPS zatím slouží jako poměrně nepraktický podstavec na kafe a nechci se jí zbavovat, když by se dala ještě rozchodit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 18:28    Předmět: Citovat

Těch příčin může být mnoho a část z nich je tajné servisní know-how. Smile

Začni (při odpojené baterce a síti) tím ,že zjistíš kapacitu aku, změříš výkonové FETy na zkrat a následně v provozu zkontroluješ to relátko s průhledným krytem, jestli nejiskří při sepnutí.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
cabernet



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 2784

PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 18:55    Předmět: Citovat

Skontroluj batérie, či majú dostatočnú kapacitu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
knedlajz



Založen: Feb 10, 2008
Příspěvky: 13

PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 10:20    Předmět: Citovat

Dík za rady, baterie ok, FETy ok, relátko nejiskří. Opravdu by se nedalo sehnat schéma? Žádné ze schémat UPSek co se mi podařilo sehnat neodpovídá.Nějak tomu celému zařízení nerozumím, např. se mi nepodařilo odhalit účel zapojení těch relátek - asi jsem natvrdlej.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cabernet



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 2784

PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 10:58    Předmět: Citovat

knedlajz napsal(a):
Dík za rady, baterie ok, FETy ok, relátko nejiskří. Opravdu by se nedalo sehnat schéma? Žádné ze schémat UPSek co se mi podařilo sehnat neodpovídá.Nějak tomu celému zařízení nerozumím, např. se mi nepodařilo odhalit účel zapojení těch relátek - asi jsem natvrdlej.


V principe je to UPS typu offline(line interaktiv). Musi teda mat relatka. 1 alebo 2 relatka prepinaju medzi rezimamy siet a bat. Ak je tam viac relatiek, tie mozu byt sucastou obvodu AVR(automatic voltage regulation)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 14:09    Předmět: Citovat

Relátka jsou tam 4, ovšem většinou odchází jen to jedno "průsvitný". Další 3 v černým plastu se kazí málokdy, navíc se to pak chová tak, že někdy to naskočí na zálohu, někdy ne.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5232

PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 18:44    Předmět: Citovat

Smart 620 ma myslim proudove trafo a za nim A/D prevodnik a dale procesor.relatek je tam tolik protoze ona pomoci podpeti/prepeti korikuje pomoci odbocek na trafu.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DannyC



Založen: Aug 02, 2004
Příspěvky: 20

PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 9:23    Předmět: Citovat

Tak našlo se nějaké řešení?
Mám tu podobnou UPS, je v ní nová baterie a po několika testech kdy nasimuluju výpadek elektriky se místo na baterie dostane do stavu "overload" a vypne se..
mám tam 150W zátěž.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cabernet



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 2784

PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 13:25    Předmět: Citovat

Chcem sa informovat, ci ste postupili dalej s tou spominanou zavadou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
knedlajz



Založen: Feb 10, 2008
Příspěvky: 13

PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 13:52    Předmět: Citovat

Sorry za opožděnou odpověď. Už funguje. Ne nadarmo jsem se učil rusky, pomohli mi kolegové na nějakých ruských stránkách Smile Odešel tam jeden kondík, už nevim kterej (i když mi to tenkrát přesně řekli). Stačí vyměnit všechny ty prťavý elektrolyty (je jich tam asi 6) a začne to chodit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 15:00    Předmět: Citovat

Jojo, měnič....
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
cabernet



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 2784

PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 15:11    Předmět: Citovat

knedlajz napsal(a):
Sorry za opožděnou odpověď. Už funguje. Ne nadarmo jsem se učil rusky, pomohli mi kolegové na nějakých ruských stránkách Smile Odešel tam jeden kondík, už nevim kterej (i když mi to tenkrát přesně řekli). Stačí vyměnit všechny ty prťavý elektrolyty (je jich tam asi 6) a začne to chodit.


Tak dik za odpoved.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
lukacpe



Založen: Dec 14, 2004
Příspěvky: 26
Bydliště: Košice - okolie

PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 12:50    Předmět: Citovat

Ten isty problem pri UPS APC 350VA. UPS po zapnuti zacala vydavat cudne zvuky a rozsvietil sa napis overload.
Vadne kondenzatory 22uF v riadiacej elektronike.
Viac obrazok.



overload.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  overload.JPG
 Velikost:  115.99 kB
 Staženo:  134 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Výpočetní technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund