Zaslal: st září 23 2009, 19:34 Předmět: Harmonické frekvence vsíti NN
V jedné firmě, kam jezdíme opravovat, mají problém s harmonickými kmitočty. Tedy s pátou a sedmou harmonickou. Odborníci, kteří to měřili, doporučili proměřit veškerá pospojení, a zjistit, kam tečou zemní proudy. A podle Kirfochových zákonů zjistit, odkud a kam proudy tečou. Abych řekl pravdu, nikdy jsem se touto problematikou nezabýval, ve škole jsme se o tom neučili. Něco jsem si o harmonických přečetl na netu, ale moc chytrý z toho nejsem. Navíc při měření zemních proudů jsem stejně nezjistil odkud a kam proudy tečou, protože tečou všude (2 - 20A) a nikde žádné měřitelné napětí. Abych nezapoměl - soustava TN-S (už od dvou samostatných vstupních transformátorů ( zemní proudy tečou i mezi nimi )).
? Dotaz zní:
- Vznikají harmonické na špatném pospojení? (jedná se o asi 1 rok starou instalaci) - (Na netu jsem vyčet že to mají na svědomí frekvenční měniče.)
- Nebo si z nás "odborníci" dělají hlupáky?
Dík za odpovědi
Haty
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: st září 23 2009, 21:32 Předmět:
Jj. Frekvenční měniče a taky blízké malé elektrárničky se zastaralým synchronním generátorem o větším výkonu, cpou úspěšně do sítě i vyšší liché harmonické. No a některá chytrá zařízení to vyhodnotí jako poruchu napájení na straně AC a je vymalováno. Pokud nejsou zdroje rušení připojena na sekundární straně distribučního transformátoru, tak to chce zjistit jaké vnitřní zapojení má stávající transformátor. Měl by mít zapojení D/z, nebo v horším případě D/y. Na čísle, které je za písmenama až tak nezáleží. Ta jsou důležitá pouze pro paralelní chod transformátorů. Primár distribučního trafa zapojený do trojúhelníku celkem úspěšně potlačí vyšší harmonické a ty se nedostanou na sekundár v takové amplitudě, aby působily rušivě. Pokud je zdroj harmonik na sekundární straně, tak to je tvrdý oříšek, který jde obtížně rozlousknout a není to zrovna laciné. Rušící zařízení jde napájet přes transformátor s převodem 1 : 1 a se zapojením Y/d, nebo zařazením tlumivky do pracovní nuly. Rezonanční kmitočet takové tlumivky by měl být na kmitočtu příslušné harmonické a musí vydržet příslušné proudy. Bývají řešeny podobně, jako zádrže pro HDO. Je to konstrukčně v principu jako jednofázové trafo, kde primár má pár závitů silného drátu a sekundár má nějakou zátěž, aby nebyl otevřený a je kondenzátorama vyladěn na rezonanční kmitočet harmoniky, která páchá největší neplechu. Impedance tlumivky musí být ale jenom taková, aby nezpůsobila nadměrné zvýšení impedance celé vypínací smyčky a nebyla ohrožena správná funkce ochran, které jsou na impedanci smyčky závislé. Možností je dost a výsledek nemusí být vždy 100%. V každém případě se ale nejdřív musí lokalizovat zdroj rušení a potom hledat odpovídající řešení, které občas hraničí s černou magií, podobně, jako odrušení autorádia. Akorát, že se jedná o trochu větší proudy a tlustější dráty.
Pokud nejsou zdroje rušení připojena na sekundární straně distribučního transformátoru, tak to chce zjistit jaké vnitřní zapojení má stávající transformátor. Měl by mít zapojení D/z, nebo v horším případě D/y. Na čísle, které je za písmenama až tak nezáleží. Ta jsou důležitá pouze pro paralelní chod transformátorů. Primár distribučního trafa zapojený do trojúhelníku celkem úspěšně potlačí vyšší harmonické a ty se nedostanou na sekundár v takové amplitudě, aby působily rušivě.
Trafo D/y alebo D/z potláča iba triple harmonics, nie všetky! Zapojenie trafa nie je treba skúmať. Existujú metódy na zisťovanie smerov tokov jednotl. harmonických a teda zisťovanie ich zdrojov. Je treba merať výkony harm. zložiek.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.