Zdravím,
u APC CS350 mi odešly vedle průhledného relé 2 mosfety, první má na tišťáku označení Q31, druhý je úplně vypálen. Sháním jejich typ. Díky za odpovědi.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: st únor 09 2022, 16:45 Předmět:
Kolegovi odešla UPS, tak jsem mu dal starou APC CS350, co jsem měl v zásobách. První den to fungovalo, druhý den zapl celou sestavu do zásuvky a během self testu, kdy UPS přepne na baterii, to vyrazilo jistič v bytě a UPS od té doby při zapínání vypískala poruchu. Donesl mi to zpět, doma jsem to rozdělal a na výstupu trafa střídavé napětí je, ale na výstupních konektorech chybělo. Po několika zapnutích a vypnutích se to samo spravilo a UPS už funguje normálně. Předpokládám, že se tím zkratem opálilo relé a po procvakání zase začalo fungovat. Otázka ale je, proč to vyrazilo ten jistič. PC sestava po připojení přímo do zásuvky prý normálně funguje. Narazili jste na to někdy? Jediné, co mě napadlo, že se v relé při přepínání natáhl oblouk a šlusl se přívod sítě na výstup měniče. Relé jsou tam ta bílá.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 09 2022, 18:22 Předmět:
Vyrazeny istic som od tychto UPS este nevidel, ale vadne rele som uz mal. UPS sa tvarila normalne, ale na vystupe nebolo napatie a rele malo divny zvuk. Myslim, ze biele - znacku teraz neviem, ale mam v robote jeho vrak. Kontakty boli pekne opalene.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: st únor 09 2022, 18:58 Předmět:
Buď se to nějak seplo do sebe nebo byla za UPS nějaká chyba. Zkoušel jsem ještě změřit izolační stav a je to v pořádku i při 1 kV. Jen je nutné odpojit odpory pro měření přítomnosti sítě. Když jsou na svém místě, je izolační odpor mezi přívodem a kostrou asi 0,5 Mohm.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st únor 09 2022, 19:16 Předmět:
Ty relátka odchází, vzhledem k jejich ceně se dá risknout výměna naslepo. Ideál je, když tam výrobce/servis dá relé s průhledným krytem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: st únor 09 2022, 19:39 Předmět:
Já bych ho rád vyměnil, ale musel bych ho mít. Poštovné se mi kvůli jednomu relátku platit nechce.
Jinak pokud je vše v pořádku, bere UPS z baterky asi 0,5 A. Pokud je připojení trafa na výstup porušeno třeba kvůli tomu relé, nefunguje zpětná vazba a měnič jede naplno. Pak to bere asi 10 A a po cca dvou sekundách se to vypne.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st únor 09 2022, 22:12 Předmět:
Kdybys tam měl dát třeba poctivý relé Finder, tak to maloobchodně vyjde 1:1. A těch relátek je tam nejspíš víc.
Jo, polskej Relpol stojí 30Kč. Teda tady, ne že se zase přižene Termit a zdrbe mě, že to kupuje za korunu z Číny. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.