Diky za rady, bylo tam nastaveny 180 - 266, tak jsem to dal na nejnizsi citlivost a uvidim....(stejne na tom je jen sitovy HDD s pulsnim zdrojem) a v SOO tiskarna.
Zda se mi divny, ze by v siti byly nejaky neplechy - je to novostavba a v baraku jako takovym nic, co by mohlo generovat ruseni, neni (snad jen v kotelne, ale to by to cvakalo pravidelneji).
Meraky a analyzatory tohoto typu bohuzel nedisponuji, ale jeden z belkinu umi zapisovat LOGy (V a Hz), tak ho pripojim zaroven s "cvakačkou".
já si taky myslel, že to musí být UPSkou, že v síti nic není. Je teda pravda, že jedna starší SMARTka (z roku 1995 tuším) taky občas na nejvyšší citlivost přepínala na baterky. Novější (2008) jsou už asi tolerantnější/mají lepší filtry napětí..., protože i na nejvyšší citlivost nepřepnou.
Jo a mimochodem- docela neplechu mi dělá zdroj od notebooku- při takovým "akorát zatížení"-třeba když notebook je zaplej ale zavřenej (malej odběr) tak v UPSce, co je na stejným okruhu tak jakokdyby srší. To stejný se ozývá z jednoho lab. zdroje, co tady mám.- ten notebookovej zdroj musí produkovat nějakej bordel... a mám pocit, že jednou ta UPS cvakala zrovna když jsem měl ten notebook tak akorát zatíženej.
Tak UPS je nastavena na nejnizsi citlivost a uz necvaka tak casto, ale porad si obcas cvakne...
Vymenil bych ji za jinou znacku (EATON, Belkin), ale bohuzel ted jsem zjistil, ze zarizeni podporuje jen APC (Back-UPS CS, ES a Smart)
Je to sice trochu mimo téma ale čerstvá zkušenost.
Tak právě jsme řešili problém s APC UPS RS - 500, UPS se rozblikala nikdo nevěděl co s tím tak jsme akumulátor vyměnili za náhradní a druhý den ráno to samé. koupili jsme jeden zcela nový, žádný šit ale byl neznačkový.
Za 10 dnů zas. Volám do servisu u nás ve městě to nikdo nebral tak jsem zavolal do Prahy, tam hned podle popisu technik říká že UPS pravděpodobně nedobíjí a že se to dá opravit. Jinak podle návodu který jsme po druhé chybě upsky dohledali jsme zjistili že když blikají všechny didody má se volat do servisu
Odnesl jsem to teda u nás do servisu s tím že jim řeknu pravděpodobnou příčinu aby se jim to lépe opravovalo a světe div se...
Paní sekretářka spustila že UPS přece nemůže dobíjet že to je záložní zdroj, že budeme mít starou baterku, ale protože tomu nerozumí nechá to na technika.. uff ještě že tak.
Druhý den volá technik že UPS nedobíjí a akumulátor je zničený a jestli to má opravit?..(je jasný že za zničenou aku technik nemůže to udělala UPSka)... Ptám se kolik to bude stát? ON že neví že tam mají finančního šéfa a on určuje ceny, ale že do 500,- Doptám se ještě na nový akumulátor, také neví za kolik.
Takže mně bylo jasné že cena bude asi podle ksichtu, a přesně tak za dva dny volá finančník že za 850 bez dph. s dph 1040Kč. a ptá se jestli to za tuhle cenu chci,
doptám se kolik stál akumulátor a práce s opravou a dostanu sprdunk že chci jenom ušetřit, hledám každý peníz, dávám tam neznačkové aku a zbytečně ho zdržuju že buď to chci nebo ne...
Hm...
Výsledek:
i přesto všem doporučuju servis jinak si můžete zničit několikrát za sebou aku a pokud si budete kalibrovat sami tak i zařízení. do servisu pošlete nějakou mladou kočku ať, hlavně moc nemluví a budete to mít levnější.
jenže u tebe očividně šlo o to, že se podělala UPS a oddělala aku v ní, pak druhej a pak třetí. Taky měls zkontrolovat při tom druhým, jestli je vše OK (já osobně po výměně aku udělám "generálku"- tzn zkontrolovat jestli nabíjí a pak udělat cyklus vybití a nabití. Z toho si taky udělám obrázek, jak dlouho ta UPS udrží zátěž z baterek) a ne tam jen prdnout novej aku.
Pokud pouze odejde aku a vymění se za novej, tak s tím není žádnej problém.
Jo a APC dává aku celkem šmejdy, koupit novej Long nebo Panasonic je mnohem lepší než ty značkový*, co tam dávaj (BBbatery, Vision, Exide power....)
tak o exide jsem v životě neslyšel...ale zrovna jsem vyhazoval 2 kousky z UPSky
Mimochodem- kam to likvidujete? nějak se mi jich tu sešlo asi 40kg na vyhození a to už mám trochu výčitky naházet do popelnice...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 25 2009, 21:07 Předmět:
Běžně to vykupují sběrny druhotných surovin v ceně 4 až 5,50 Kč za kilo baterie. Je jedno, jestli je to gelovka nebo autobaterka - jim jde o olovo. Jinak pokud by ses jich chtěl zbavit a nemít za to ani halíř, dej je do Sběrného dvora - odebrat je od Tebe musejí, jen Ti nemusjí zaplatit... Naopak, jestli máš IČO, budeš muset zaplatit Ty jim. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ohledně těch baterek v APC produktech mi přijde divný, že berou všechny možný značky. Že nemají nějakýho hlavního dodavatele a od něj neberou všechny baterky. Zatím jsem v APCčkách potkal Panasonic, CSB, Long, BB Battery, Exide, Yuasa, Vision.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34068 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 25 2009, 21:16 Předmět:
Ja som zatial videl Panasonic, CSB a Vision. Panasonic a CSB v starsich kusoch a nafuknute od prebijania. Vision odideny samovolne pocas zaruky alebo kratko po jej skonceni.
Povedal by som, ze teraz v ramci "optimalizacie nakladov" pouzivaju to, co je najlacnejsie a myslia si, ze to bude fungovat. V pripade Visionu to trochu neodhadli
jo visionama jsem byl postižen taky...
Člověk by si řekl, že když si za ty UPS nechají tak zaplatit, tak že tam aspoň dají dobrý aku. A ono skutek utek. A ještě aby člověk koupil od nich originální RBC s těma stejnýma za tronásobek ceny.....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34068 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 25 2009, 21:27 Předmět:
Namiesto toho Visionu v zaruke poslali nieco ine - ale nestrhal som z toho tu nalepku APC. Je mozne, ze si tu poruchovost vsimli a prestali to predavat.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 3 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.