Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 98 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 23 2009, 15:06 Předmět: potřebuje třífázový asynchroní motor nulák?
Zdravím.
Kamarád se se mnou hádá a tvrdí mi, že se třífázový asynchroní motor nebude točit bez pracovního vodiče (nuláku). Já tvrdím, že k tomu aby se točil potřebuje jenom fáze. Můžete někdo prosím odpovědět kdo má pravdu. díky
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: út červen 23 2009, 15:20 Předmět:
Standartní 3f motor nepotřebuje pracovní nulu. Ochranný vodič PE na kostru stroje je ovšem nutný. S funkcí motoru jako takového, ale nemá nic společného. Pouze zajišťuje, aby v případě poruchy nebylo na kostře stroje nebezpečné napětí.
na otacanie nepotrebuje nulak ani v trojuholniku aj tak ho nie je kde zapojit , tak na co by mu bol vo hviezde? kazde vinutie na svoje fazove napätie podelene zo zdruzeneho napätia. a s tym PE je to tak ako pisu ti prepomnou
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út červen 23 2009, 15:41 Předmět:
Andrea napsal(a):
Maskot napsal(a):
Tocit se bude,ovsem nebude takove pripojeni vyhovovat zadne norme.
Jakto? Hero píše o pracovním nuláku, ten tam snad být nemusí, stačí ochranný nulák.
No pokud to bereme takhle,pak je spravne rici jen,ze na funkci to vliv nema,diskutovat se da o tom co to vlastne nulak je.On nulak vlastne ani neni,ten drat se zove zcela jinak
No pokud to bereme takhle,pak je spravne rici jen,ze na funkci to vliv nema,diskutovat se da o tom co to vlastne nulak je.On nulak vlastne ani neni,ten drat se zove zcela jinak
A jak se to jmenuje dneska? Já to znám jako pracovní nulový vodič (N) a ochranný nulový vodič (PE).
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červen 23 2009, 16:10 Předmět:
V minulosti jsem se setkal s tím,že asynchronní motor zapojený do hvězdy měl uzel spojený s nulákem.Nebylo to ovšem proto,aby se točil,ale kvůli ochraně. Pokud vypadla jedna fáze,tak vyletěli i ostatní pojistky.Pokud teda byli dobře zvoleny. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
V minulosti jsem se setkal s tím,že asynchronní motor zapojený do hvězdy měl uzel spojený s nulákem.Nebylo to ovšem proto,aby se točil,ale kvůli ochraně. Pokud vypadla jedna fáze,tak vyletěli i ostatní pojistky.Pokud teda byli dobře zvoleny.
Samozrejme. Keď sa pohnojí napájanie, aspoň neodkúriš celý motor. Keď uvažujeme bezporuchový stav, N-vodič je pasé (ale mimo normu), avšak pri poruche je viac ako potrebný. Ak je pýtajúcemu sa jasný pojem vyrovnávacie prúdy, tak na to už prišiel. _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červen 23 2009, 17:11 Předmět:
Napadlo mne,jestli tazatel nemyslel 3fázový motor zapojený na jednofázový proud ( 230V).V tom případě nulák potřebuje. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út červen 23 2009, 18:02 Předmět:
Andrea napsal(a):
Maskot napsal(a):
No pokud to bereme takhle,pak je spravne rici jen,ze na funkci to vliv nema,diskutovat se da o tom co to vlastne nulak je.On nulak vlastne ani neni,ten drat se zove zcela jinak
A jak se to jmenuje dneska? Já to znám jako pracovní nulový vodič (N) a ochranný nulový vodič (PE).
Tak uznavam a kaji se,zil jsem v bludu,ze dotycne vodice se nazyvaji stredni pracovni (N) a ochranny vodic (PE).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.