Zdravim silnoproud neni moje silná stránka....Když chci provést uzemnění pomocí zemnicích tyčí pospojim je kulodrátem 50mm2 a natáhnu do baráku na přístupné místo do krabice KO125 a svedu pospojení od vany,bojleru,tv ant. a hlavní pospojení topení a tam to nasvorkuju a ještě propojim s nulou....no a můj dotaz zní to se fakt tahá taková kruťárna do krabice (to abych to ohejbal autogenem) a co se tam kdyžtak dává za svorky,svorkovnici.....nekamenovat jsem student nemam ještě 50tku _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
No do baraku se rozhodne FeZn 50mm2 netaha. To zakonci venku na merici svorce ochranene vuci korozi a do baraku pak staci jit uz jen s 6mm2 medi nebo 10mm2 hlinikem.
Navic pospojeni tyci se mozna snadneji udela s FeZn pasovinou.
Mimochodem, pokud resis soucasne i bleskozvod, tak misto napojeni vodice pospojeni na uzemnovaci soustavu ti nejlip poradi a do projektu nakresli firma realizujici bleskozvod.
Je fakt, že spousta nových krásných plastových rozvodnic od firem zvučných značek se rozskočí i při tom drátu 10mm2.
K zoufalství mě přivádí i ten systém plastových šroubo-výsuvných pantů, co se dají jakoby zaklapnout a vyndat. To muselo navrhovat bradavičnaté prase.
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: út září 02 2008, 17:56 Předmět:
Kdysi jsem měl možnost pracovat ve firmě, kde jsme dělali i přípojky.
A to by se až člověk divil, co se dá s FeZn dělat.
Když už někdo má vyzděný pilíř u něho zakopané 40 kopoflexy a u toho trčí svinutý dvoumetrový ocásek FeZn, pravděpodobně vždy přesně na míru střižený, aby se náhodou přípojka nepředražila a člověk se mohl dupat ve spod pilíře místo aby si nudně hrál ve výšce dvířek.
To potom poznáte kvalitní výrobce očkových klíčů , které neprasknou, když se člověk snaží více než vší silou natvarovat dvoucentimetrový koneček FeZn do svorky.
To mi pak už 10Cu přišlo jak z cínu.
Bylo to někdy takové " kovářství za studena"
Je možné na konci linky (vývodu) u vysokonapěťové třífázové sítě IT uzemnit uzel tří kondenzátorů nebo měničů? Montáž provedla jedna renomovaná firma. Pokud se přeruší na lince (vývodu) jedna fáze, je to vyhodnoceno jako zemní spojení, ačkoliv se přerušený vodič nedotýká uzemněné neživé (měřené) části. Při měření mezi jednou fází a zemí je díky tomuto zapojení naměřená hodnota odporu minimální (zanedbatelná). Pokud se měřením hledá přerušený vodič, který se skutečně dotýká neživé části, je nutné odpojit část linky (vývodu), kde se nalézají tyto uzemněné uzly kondenzátorů nebo měničů, neboť jednotlivé fáze vůči zemi mají malý odpor, a tudíž přerušený vodič (nežádoucí zemní spojení) nelze měřením dohledat. Teoreticky, kdyby byla zapojená jedna fáze došlo by k zemnímu spojení (přes uzemněný uzel takto uzemněných součástek) a následnému vypnutí.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.