No tak zmeřím hysterézní smyčku a získám maximalní remanentní tok. Ale co když vezmu trafo a budu chtít vědět remanenci před tím, než ho připojim. Nejlépe, kdybych dokázal zjistit u 3f trafa toky v jednotlivých sloupcích.
Možná v tom mám trochu zmatek, ale moje úvaha je taková, že po odpojení zůstane ve sloupcích zbytková indukce velikosti +nebo -Br, která se ale bude časem snižovat, tzn. že když to trafo připojim po nějaký době tak v něm nebude Br, ale něco mezi kladnou a zápornou Br.
Abych uvedl do problému, když budu vyšetřovat zapínací proudy toho trafa, tak potřebuju vědět právě velikost toho zbytkovýho toku a proto mě zajímá jak ho zjistit. Napádá mě měřit nějak pole kolem těch sloupků, ale nic konkrétního jsem na netu nenašel, akorát jsem se dočetl že je to složitý
píšou tam právě. že u třífázových traf je nesnadné zjištění velikosti a směru remanentního toku v jednotlivých sloupcích. víc nic
Shodou náhod (nebo ne ) je ten první autor právě můj vedoucí DP a do posudku mi napsal otázku jak zjistit velikost remanentního toku v jádru trafa. Tak se na to chci připravit, ale nic jsem nikde zatím nenašel.
No, já bych možná připojil integrátor na jedno vinutí. Na jeho výstupu bych měřil změnu indukce v jádře od začátku pokusu. Pak bych na druhé vinutí připojil střídavé napětí s klesající amplitudou. Tím bych to trafo odmagnetoval, takže konečná indukce bude nula. Naměřená změna indukce tedy bude opačná hodnota původní remanentní indukce. Ale je to jen můj nápad. Netlučte mě, jestli je to blbost.
Upraveno: Mám dojem, že takhle by bylo poměrně triviální i zjištění jednotlivých toků v tom třífázovém trafu - prostě bych použil 3 integrátory. Tak nevím, proč to má být problém.
píšou tam právě. že u třífázových traf je nesnadné zjištění velikosti a směru remanentního toku v jednotlivých sloupcích. víc nic
Shodou náhod (nebo ne ) je ten první autor právě můj vedoucí DP a do posudku mi napsal otázku jak zjistit velikost remanentního toku v jádru trafa. Tak se na to chci připravit, ale nic jsem nikde zatím nenašel.
Milan je tvůj vedoucí DP? To je lump, sám možná neví jak to změřit a tebe se na to zeptá
Oni to asi chtějí vědět předtím, než do toho trafa pustí proud. Tak snad do každého sloupku vybrousit jeskyňku pro Hallovu sondu.
Jako že aby tam to magnetické pole zůstalo i po měření? Tak to pak nevím. Jedině snad zkoumat interferenční obrazec elektronů rozptýlených kolem toho sloupku. No, pořád mi přijde méně invazivní zrušit to magnetické pole než zrušit celé trafo. Myslím, že nic moc jiného stejně nevymyslíš, protože to pole je celé schované uvnitř (v ideálním případě).
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.