Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt květen 28 2009, 10:39 Předmět: Umístění toroidu do plechové krabice
Potřebuju strčit 1kVA toroid do plechové "komůrky" v plechové krabici, jenže tam vleze docela natěsno, navíc ten nosnej šroub bude skrz trafo i stěny a teď přemýšlím, jestli to nebude dělat paseku a jestli ten šroub dát kovovej nebo plastovej, protože kovem vlastně vyrobím závit nakrátko... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt květen 28 2009, 10:53 Předmět:
Bude, jak to prochází středem tak to má na koncích napětí, takhle se mi podařilo bezmyšlenkovitě připojit uzemění na konec šroubu, který šel skrz toroid a chvíli jsem nechápal proč se drát, který byl na druhém konci připojen k přístrojové zástrčce a tam taky přes plech uzemněn hřeje. Navíc bych se v tomto případě i trochu obával rozptylových mg.polí a drnčících plechů, tam by pomohl nerez.
To víš, že by to byl závit nakrátko, buď plastovej šroub nebo ho na jednom konci odizolovat, jako se izolují šrouby na chladičích. Rozptyl by u toroidu nemusel být tak hrozný.
na středový šroub klidně [nedbej], přitáhni jádro k spodní základně 4-6 plastovými stahovačkami, spodek podlož pěnovým gumovým mezikružím nebo linem. Bude to i mechanicky pevnější než šroub.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 28 2009, 12:33 Předmět:
No, kdyby to viděli v EZU, tak tam půlka lidí pomře na infarkt. Po kritické zkoušce přehřátím ty plastové pásky budou v háji. Dej šroub skrz a nahoře izoluj.
BTW, slyšel jsem příhodu, kdy se člověk opřel o horní kryt zařízení, tím se plech dotknul trčícího šroubu z trafa, a než se vzpamatoval, měl dlaď popálenou, z plechu slezl lak a zmodral kolem místa dotyku. Trafo mělo 1400VA...
http://www.wapro.cz/Product.aspx?lang=cz&pid=3177&sid=401
jakou mají asi teplotní odolnost ty polyamidové šrouby?
jestli půjde trafo do 150° kvůli nejištění, bude dřív v háji izolace vinutí než odpadnou pásky.
Se stahovacími páskami se běžně vážou prvky v rozvaděčích a kabely a procházejí atesty.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 28 2009, 13:06 Předmět:
Posledně, když šlo jedno zařízení na podobné zkoušky, tak síťák měl v sobě pojistku na 135 st. C a dokonce už byl problém se zalévací hmotou na bázi silikonu, polyamid by nám narvali do špic . Izolace trafa vydržela krátkodobě 170.
Jde o to, jaký je to přístroj, i po kritické poruše to musí mít mechanickou odolnost atd.
Tak nějak, podle vkusu dotyčného soudruha.
Kdo vyžaduje zařízení, které po kočkování v Průmyslovém paláci chce vytáhnout z popela provozuschopné, musí tomu konstrukci podřídit. Domácí kutil může obvykle slevit k plastovým šroubům.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt květen 28 2009, 13:42 Předmět:
To je prototyp, je to kvůli možnosti přenášet, ve finálu bude (pokud vůbec bude to oddělovací trafo použito) samozřejmě poctivý ocelový šroub a pořádný chlazení,t.j. bude ve volném prostoru rozvaděče, ne taková sardinka v plechovce.
Mě se ale i tady víc zamlouvá ocelový šroub a izolace, přece jenom to trafo něco váží. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.