Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st duben 15 2009, 19:46 Předmět: Ochrana před bleskem
Zdravím všechny,
mám jeden víceméně teoretickej dotaz, kterej doufám nikdy nebude vyzkoušen:
Mám na zahrádce něco jako maringotku 2,5x2x5m, má železnou konstrukci - železnej kvádr svařenej z traverz, v tom dřevěná vestavba.
Tu konstrukci jsem uzemnil 4ma 1,5metrovejma železnejma tyčema zaraženýma do země, na kazdý straně boudy jednu. Hrozí člověku kromě šoku z tý rány taky úraz elektrickým proudem, pokud do toho praští? Jelikož je to faradyova klec, tak smrt asi nehrozí, ale je tu ještě kapacita, kterou má člověk vůči tý konstrukci. Poradí někdo?
Když kouknu třeba na tohle: http://www.youtube.com/watch?v=LkaS7mf2hrI, co dovede nedaleký zásah a vzpomenu si na tu spečenou elektroniku a vytlučenou elektroinstalaci, co jsem nedávno řešil na servise, tak nevím... _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st duben 15 2009, 20:17 Předmět:
Vím, co dovede blízký zásah a všechno je to věc "částečně ovlivnitelné náhody". Pokud to máš zemněný, jsi relativně v bezpečí, ale stejně bych s tím na vrchol kopce v bouřce nejezdil. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Zajímavý, že jsem nějak neslyšel o nehodách okolo všech těch přívěsů a nástaveb, které se tu v zemi vyskytovaly v množství nemalém. Všechny V3S, T-148, ZILy, většinou se vyjelo na kopec a vysílalo nebo radarovalo.
Zemnění zavrtanou duralovou tyčí. 3/4 vojny jsem strávil pod 30m věží přesahující okolní terén a stromy, nejenže žádný blesk nevypálil zemniče, ale snad ani dokonce neodešlo mikrovlnné pojítko nahoře a ostatní elektronika dole
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt duben 16 2009, 10:13 Předmět:
Až na ty ohořelý maskáče... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
tenhle oděv jsem v inkriminované době/lokalitě použil asi 4x, ono to ani nedávalo smysl v daném prostředí. Navíc mi to tehdy i dneska spíš připomínalo takový ty nemytý rozježený vágusy, vyskytující se v letních měsících v Posázaví
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 16 2009, 14:54 Předmět:
Vzhledem k tomu, že se blesk nechová vždycky podle normy, bude určité nenulové riziko zbývat, ať uděláš cokoli. Jde jen o to, jakou míru rizika ještě připustíš.
Ostatní řeší normy (a projektant), něco se ti může hodit i z této publikace http://elektrika.cz/kniska (cca 12MB).
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt duben 16 2009, 16:35 Předmět:
Kolik roků asi bude trvat, než se úředník v Bruselu či B*rsík v Praze rozhodne přinutit bouřku chovat se pouze podle "normalizovaných výbojů". Rok, dva ? Možná tři, blbí jsou na to dost. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne duben 19 2009, 15:41 Předmět:
Musíš si nasadit na hlavu uzemněnej ešus. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne duben 19 2009, 16:37 Předmět:
Ono ani pořádné uzemnění není kolikrát nic platné. Na vojně jsme měli jako muničák dlouhej nízkej dřevěnej barák s rampou a přístřeškem. Nad ním bylo něco jako síť z lana co se používá na hromosvody. Tenkrát v něm byly přechodně mimo jiné taky nějaké náboje do kanónů a byly dost veliké. Jednou v noci byla pěkná bouřka a trefilo to přímo tu síť. Světlo jak ve dne a vzápětí zvonila signálka. Měl jsem velitele a hned jsem letěl nahoru, co se stalo. Voják co hlídal se schoval na rampě pod přístřešek aby nemoknul. Jak do toho uhodilo, tak se tak lekl, že to vybouchlo až se pos... a potřeboval vystřídat.
Tady je názorně vidět, že ani nejlepší uzemnění někdy nezabrání nehodě. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.