Na problem kapajicich redukcnich ventilu ci tlakovych razu je jedna uplne snadna odpoved. Na vstup bojleru instalovat expanzni nadobu, ktera jednak pojme vodu, ktera by jinak vytekla pojistakem pri zvyseni objemu vlivem ohrivani a jednak srovna tlakove razy ze zavirani armatur. Objem expanzomatu je doporucovan nekde kolem 10% objemu bojleru.
Abych to shrnul. Optimalni pripojeni bojleru dnes vypada nejak takhle:
- redukcni ventil nastaveny na 0,3-0,4 MPa (3-4 Bar)
- filtr 100 mikrometru
- v pripade tvrde vody chemicka uprava silifosem
- zpetny ventil
- pojistny ventil
- armatura pro napojeni expanzky + expanzni nadoba
- vstup bojleru
Pak problemy s kapajicim ventilem, tlakovymi razy nebo bordelem v bojleru neznate a bojler je po 10 letech zevnitr jak novy (ale zase dopral bych vam videt blaticko ve filtru po takovych 20-30 metrech krychlovych protecene vody...
Bojler by se bez pojišťováku snad ani neměl provozovat, taková exploze může být dost nepříjemná. Já bych si to nedovolil.
Nedávná zpráva o smrtícím výbuchu v hotelu Oharka v Lounech v době letošních velikonočních svátků jako by nemilosrdně zapadla do kontextu dnešní doby. Bohužel v příčinných souvislostech této události, která si vyžádala smrt šesti lidí, hrála významnou roli elektrotechnika. Lépe řečeno elektrotechnika zanedbaná a podvedená.
Výbuch v hotelu Oharka v Lounech byl totiž nade vší pochybnost zaviněn špatným stavem elektroinstalace devatenáct let starého ohřívače teplé užitkové vody, bojleru. Elektroinstalace bez pojistek, se spečenými kontakty elektrického stykače a s vyřazeným termostatem pro regulaci teploty. To bylo důvodem přehřátí a mohutné exploze bojleru o objemu 125 l, která následně způsobila zřícení čtyřpodlažní panelové budovy hotelu. K takovému závěru tragické nehody dospělo vyšetřování Inspektorátu bezpečnosti práce z Ústí nad Labem. http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=1212
To povídání výrobce pojišťováku o týdenním zkoušení (na které každý samozřejmě ****) má asi něco do sebe...
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: st březen 25 2009, 13:41 Předmět:
Obesel jsem nekolik servisu a prodejen a sehnal jsem horcikovou anodu za celkem rozumny peniz. Vecer to budeme kompletovat. Prosim znate nekdo princip na jakem to vlastne presne funguje?? Nikdo mi to neumel vysvetlit. Neni to jenom stejny obchodni tah jako molitanovy valecek ve VCR co se s velkou pompou nazyval ... "AUTO HEAD CLEANING" ???
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st březen 25 2009, 13:45 Předmět:
Kolik za to chtěli ? Já ji budu měnit taky, zatím jenom upadla, tak jsem ji provizorně připevnil vázacím páskem k trubce od čidla _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 25 2009, 14:45 Předmět:
jave napsal(a):
... Prosim znate nekdo princip na jakem to vlastne presne funguje?? ...
Funguje to na principu galvanického článku - když dáš 2 kovy s různým elektrochemickým potenciálem do vodivého roztoku neboli elektrolytu (a to jakákoliv voda s výjimkou destilované je), vznikne galvanický článek. Ten vlastně pracuje do zkratu (okolní vodiče i sama voda). Při elektrochemické reakci dochází ke korozi až rozpadání záporné elektrody = katody, takže aby se nerozpadalo zinkování nádrží (zinek je kov s jedním z nejzápornějších elektrochemických potenciálů z Mendělejevovy tabulky), je potřeba s nádobou VODIVĚ propojit tzv. OBĚTOVANOU KATODU - kus kovu s vyšším záporným elektrochemickým potenciálem, obvykle hořčíku. Elektrochemická koroze pak napadá tento obětovaný kov a stěny nádoby nechává na pokoji. Používá se to i v námořní technologii, kde to brání prožrání děr do trupů lodí nebo do ocelových vrat zdymadel v průplavech, nebo třeba při ochraně ocelových rour plynovodů nebo jiných produktovodů uložených do země - kusy hořčíku se buď šroubují přímo k povrchu chráněného kovu, nebo se šroubují k ocelové tyči/lanu přivařenému k povrchu oceli atd. Jiným názvem se to označuje jako KATODICKÁ OCHRANA KOVŮ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 25 2009, 14:56 Předmět:
Crifodo napsal(a):
na hnědočeskou korozi kovů to nefunguje, tam to chce asi spíš rychlé olovo v mosazné anodě.
A podporované nc-pohonnou látkou typu Kordit + přesným mířením... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: st březen 25 2009, 14:59 Předmět:
EKKAR napsal(a):
jave napsal(a):
... Prosim znate nekdo princip na jakem to vlastne presne funguje?? ...
Funguje to na principu galvanického článku - když dáš 2 kovy s různým elektrochemickým potenciálem do vodivého roztoku neboli elektrolytu (a to jakákoliv voda s výjimkou destilované je), vznikne galvanický článek. Ten vlastně pracuje do zkratu (okolní vodiče i sama voda). Při elektrochemické reakci dochází ke korozi až rozpadání záporné elektrody = katody, takže aby se nerozpadalo zinkování nádrží (zinek je kov s jedním z nejzápornějších elektrochemických potenciálů z Mendělejevovy tabulky), je potřeba s nádobou VODIVĚ propojit tzv. OBĚTOVANOU KATODU - kus kovu s vyšším záporným elektrochemickým potenciálem, obvykle hořčíku. Elektrochemická koroze pak napadá tento obětovaný kov a stěny nádoby nechává na pokoji. Používá se to i v námořní technologii, kde to brání prožrání děr do trupů lodí nebo do ocelových vrat zdymadel v průplavech, nebo třeba při ochraně ocelových rour plynovodů nebo jiných produktovodů uložených do země - kusy hořčíku se buď šroubují přímo k povrchu chráněného kovu, nebo se šroubují k ocelové tyči/lanu přivařenému k povrchu oceli atd. Jiným názvem se to označuje jako KATODICKÁ OCHRANA KOVŮ.
Super. Pripadal jsem si totiz jako absolutni kdyz jsem nevedel jak presne to maka. Moc diky za vycerpavajici vysvetleni.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: st březen 25 2009, 15:08 Předmět:
Ted jeste otazka mimo. Dnes mi nabizeli specialni mikrofiltr primo pro tyto ucely. Pred micku, bojler, pracku apod. S myckou ani prackou jsme nikdy problem nemeli a myslim, ze studena voda neni nejhorsi. Filtr stoji 820 Kc. Mate nekdo zkusenost???
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 3 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.