Ja bych se chtel zeptat ohledne toho chranice pro cely dum. Nam mistr na skole rikal, ze pouzivat chranit pro cely dum je nesmysl. Protoze treba takove zdroje od pocitacu(pokud jejich vic) a podobne spotrebice tech 30mA ztratu muzou klidne udelat a pak bude vypadavat chranic bez priciny. Ale uz je to nekolik let, treba se od te doby neco zmenilo.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6266 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so únor 21 2009, 2:03 Předmět:
dracekvo napsal(a):
Ja bych se chtel zeptat ohledne toho chranice pro cely dum. Nam mistr na skole rikal, ze pouzivat chranit pro cely dum je nesmysl. Protoze treba takove zdroje od pocitacu(pokud jejich vic) a podobne spotrebice tech 30mA ztratu muzou klidne udelat a pak bude vypadavat chranic bez priciny. Ale uz je to nekolik let, treba se od te doby neco zmenilo.
Není zrovna moudré použít jen jeden chránič pro celý dům.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po únor 23 2009, 13:40 Předmět:
Nedávno jsem doma měřil proud přes PE v rozvodně a naměřil jsem nějakých 2.5mA. Pravda, bez bojleru a čerpadla ve studni. Někdy to změřím celý... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Vícežilové kabely ve zdivu (způsob C), měď, 2 zatížené vodiče, izolace PVC, průřez vodiče 1,5mm2.
Výsledek: zatížitelnost 19,5A, tedy je možné jištění 16A.
Tentýž případ, jen pro 3 zatížené vodiče (3F, doma typicky např. pro varnou desku): zatížitelnost 17A, tedy jištění opět 16A.
Přišel elektrikář a řekl - CYKY 1,5mm2 se odjakživa používá "jen na světla". Takže jestli to nechcete rozkopávat a vyměňovat všude kabely za 2,5mm2, musíte dát všude jističe max. 10A.
A v kuchyni se mu nelíbilo, že je málo okruhů - jeden pro troubu, jeden pro MW, jeden pro zásuvky (malé ruční spotřebiče), jeden pro myčku společně s ledničkou. Tedy jen pro kuchyň celkem 4 jističe. Prý by měla být myčka zvlášť a lednička zvlášť. Ale nakonec mi aspoň tohle prošlo...
Asi jsem se špatně vyjádřil - elektrikář tvrdil že "myčka s ledničkou se dohromady nedává" - bez ohledu na to, jestli tam je jistič 16A nebo 10A.
Mně by ale spíš zajímalo, co si ostatní myslí o té kalkulačce zatížtelnosti vodičů na Elektrice, která má vycházet z ČSN 33 2000-5-523 a podle které je kabel 3x1,5 uložený ve zdi zatížitelný na 19,5A a může být jištěn na 16A.
Mimochodem, taky jsem se bavil s jiným elektrikářem a ten poněkud zjednodušeně prohlásil: "1,5mm ve zdi je na 16A, 2,5mm ve zdi je na 25A. Ale jak dáš 1,5mm do trubky, musíš dát jistič 13A. To ví přece každý."
Tak fakt nevím - podle normy má 1,5mm údajně bohatě stačit na 16A a 2,5mm opravdu na 25A, ale každý elektrikář a revizák na to má jiný názor. Určitě souhlasím s tím, že je lepší mít vodiče raději předimenzované, ale asi by vás k tomu neměl nikdo nutit - to je, jako by vás zastavil na silnici policajt a dal vám pokutu za rychlou jízdu, protože podle značky tady na tom úseku můžete jet sice 70, ale on si myslí, že byste spíš měli jet jen 65. To je podobné, ne?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18893 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 04 2009, 9:13 Předmět:
Měl jsem na toto tema rozhovor s elektrikářem tady , má i revizáka , ale na zařízení . A ten mi to vysvětloval nějak tak , že sice dojdeš k číslu , že by jsi mohl dát na jednapětku 15A , ale ono se pak musí použít nějaký koeficient , název mi nezůstal v hlavě , a výsledek dělíš cca 1,4 . No a potom dvapětka 16A a pro 25A jedině čtyřka . Když montují 63 zásuky , tahají desítku .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 04 2009, 9:25 Předmět:
Celé se to motá kolem chlazení vodiče - pokud je kabel přímo ve zdivu, neboli jak se dříve dělalo, vysekané "šlice" a kabel upevněný sponkami a sádrou, následně zaházený pod omítku - má daleko lepší přenos tepla do okolí, než když je ve zdi jen trubka čili husí krk a do ní je kabel víceméně volně protažen. To jsou ty koeficienty, pomocí kterých se upravují vypočtené hodnoty průřezu - takže přímo ve zdivu 1,5mm2 Cu v pohodě 16A jištění, v trubce nanejvýš těch výše zmíněných 13A, raději jen 10A. A tak dále průřez po průřezu.
Navíc jsou jiné tabulky a koeficienty pro průmysl (kabely na lávkách nebo v kanálech) a pro bytovou i nebytovou výstavbu - tohle všecko dělá v normách guláš... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st březen 04 2009, 9:34 Předmět:
tomas001 napsal(a):
Asi jsem se špatně vyjádřil - elektrikář tvrdil že "myčka s ledničkou se dohromady nedává" - bez ohledu na to, jestli tam je jistič 16A nebo 10A.
Mycka se opravdu jistiva samostatne, vetsinou vsechny spotrebice nad 2kW(mycky se pohybuji +- okolo teto hranice, neni vsak podminkou, jsou i mene zravejsi) by mely byt jistene samostatne. Mas to psane i na elektrice. Navic mas v manualu kazde mycky psano, jake maji mit jisteni, tak si to precti. U vetsiny byva psano prave 10A jistic. Chranic potrebny neni.
tomas001 napsal(a):
Mně by ale spíš zajímalo, co si ostatní myslí o té kalkulačce zatížtelnosti vodičů na Elektrice, která má vycházet z ČSN 33 2000-5-523 a podle které je kabel 3x1,5 uložený ve zdi zatížitelný na 19,5A a může být jištěn na 16A.
Mimochodem, taky jsem se bavil s jiným elektrikářem a ten poněkud zjednodušeně prohlásil: "1,5mm ve zdi je na 16A, 2,5mm ve zdi je na 25A. Ale jak dáš 1,5mm do trubky, musíš dát jistič 13A. To ví přece každý."
To mas tezky...co mas v projektovy dokumentaci? Jaky predepsany prurezy vodicu? Drzel ses toho, nebo to je instalace na vlastni pest? Nedavno jsme to tady resili, zatizitelnost "jedenapulky" a jeji ulozeni, tak si to zkus najit.
tomas001 napsal(a):
Tak fakt nevím - podle normy má 1,5mm údajně bohatě stačit na 16A a 2,5mm opravdu na 25A, ale každý elektrikář a revizák na to má jiný názor. Určitě souhlasím s tím, že je lepší mít vodiče raději předimenzované, ale asi by vás k tomu neměl nikdo nutit - to je, jako by vás zastavil na silnici policajt a dal vám pokutu za rychlou jízdu, protože podle značky tady na tom úseku můžete jet sice 70, ale on si myslí, že byste spíš měli jet jen 65. To je podobné, ne?
Moc podobne to neni, kdyz se v tom aute pri 80ti zabijes, tak policajta po soudech tahat nebudou. Ale kdyz nebude sedet instalace a neco se stane, prvni to odnese revizak a pojistovna te roznese na kopytech. Moc bych si s timhle nezahraval. Kabely jsou dneska strasne levny, vubec bych prurezy dneska neresil a cpal vsude 2,5. Ale to uz ti je asi prd platny
Jeste k te kalkulacce, asi zapominas na to, ze to je kalkulacka MOZNEHO ZATIZENI KABELU a na jisticich mas uvadeny JMENOVITY PROUD, to ale neni proud pri kterem to vyhodi! Namatkou jsem ti vyhledal vypinaci doby jisticu fy. Tracon:
pro zatizeni 1,13 I jmen to je vice jak hodina a pro zatizeni 1,45 I jmen je to do hodiny.
Ted si vezmi, kdyz ti tam potece 16A jisticem proud 1,4x vetsi proud nez je jmenovity. To mame cca 22,5A a to tam muze tect desitky minut, ne-li tu hodinu. Ted si vezmi co pretizeni udela s tou 1,5kou na 19,5A ve zdi. Podle me to nelze. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Naposledy upravil stepa dne st březen 04 2009, 9:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18893 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 04 2009, 9:35 Předmět:
A jedno z nejpikantnějších . Přívod ke stroji máš 5x1,5 , pospojení se už nevyžaduje , ale spojení od svorky PE musíš mít na kostřící svorku minimálně čtyřkou ! Jinak ten koeficient mi vysvětloval tak , že je to teplo vzniklé ne při provozním proudu , ale při zkratovém a tepelné odolnosti izolace . Nakonec postupné snižování tloušťky izolace během 30 let na cca třetinu , je realitou .
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 04 2009, 10:06 Předmět:
tomas001 napsal(a):
Asi jsem se špatně vyjádřil - elektrikář tvrdil že "myčka s ledničkou se dohromady nedává" - bez ohledu na to, jestli tam je jistič 16A nebo 10A.
Mně by ale spíš zajímalo, co si ostatní myslí o té kalkulačce zatížtelnosti vodičů na Elektrice, která má vycházet z ČSN 33 2000-5-523 a podle které je kabel 3x1,5 uložený ve zdi zatížitelný na 19,5A a může být jištěn na 16A.
Mimochodem, taky jsem se bavil s jiným elektrikářem a ten poněkud zjednodušeně prohlásil: "1,5mm ve zdi je na 16A, 2,5mm ve zdi je na 25A. Ale jak dáš 1,5mm do trubky, musíš dát jistič 13A. To ví přece každý."
Tak fakt nevím - podle normy má 1,5mm údajně bohatě stačit na 16A a 2,5mm opravdu na 25A, ale každý elektrikář a revizák na to má jiný názor. Určitě souhlasím s tím, že je lepší mít vodiče raději předimenzované, ale asi by vás k tomu neměl nikdo nutit - to je, jako by vás zastavil na silnici policajt a dal vám pokutu za rychlou jízdu, protože podle značky tady na tom úseku můžete jet sice 70, ale on si myslí, že byste spíš měli jet jen 65. To je podobné, ne?
Někde doma mám takovou tabulku, kde přesně píší to co jsi našel na té Elektro stránce. Zatížitelnost kabelů je tam podle uložení, tedy možnosti jeho chlazení. Někde doma mám ještě prodlužovačku se třemi zásuvkami, kde je nalepená cedulka Max 10A a přůřez vodičů je 1mm2. Pračky mají většinou přívodní šnůry 0,75 průřez a odběry měly někdy kolem 14A a jištění pro ně 16A. Když jsem před 23 lety přistavoval patro, využíval jsem kabely co jsem kde sehnal a na zásuvky dával 1,5průřez s tím, že jističe jsou 10A. Revizák neměl problémy, jedině co mu trochu vadilo, byla barva u některých vodičů(nebyla to červená ani zelená). Dneska bych to už dělal vše tak jak se tu správně píše. Zásuvky 2,5 průřez a světla 1,5 průřez a jištěním 16A pro zásuvky a 10A pro světla. Ale jinak za dvacetři let s 1,5kou nebyly žádné problémy a to se celé patro využívá dostatečně, co se spotřeby týká. Jasně, že kuchyň a koupelna je jištěná tehdy ještě starým černým 15A jističem, (každá zvlášť) a světla 6A, což úplně stačí. Přívod do patra mám 4x2,5 přůřez s jištěním původně 16A, ale při případném vyhození jističe nahoře spadl i dole v rozvaděči, tak jsem jej nahradil 20A. Možná tam stačilo dát pomalejší 16A, ale dával jsem tam co dům dal, doba byla těžká
Jen tak otázka na okraj.....budu dole v baráku předělávat elektriku, je to tam něco úplně starého a zbytek různě zflikovaný. No a jen jestli mám správnou úvahu. Ze spodního rozvaděče, kde je hlavní jistič 25A bych chtěl vyvést kabel 5x4mm2, (pětižilák jako rezervu, abych jednou nemusel měnit kabel)jištěný 16A (C) nebo 20A na chodbu, kde bych dal plastový rozvaděč a tam udělal rozjištění celého spodku baráku. Na koupelnu chránič, případně i do jiných místností(je to starý barák) a vše tahat třížilovými 2,5 a 1,5 kabely, jističe 16a a 10A. Nechce se mi dávat na celý rozvaděč chránič, ale pokud by to bylo lepší, můžu to udělat, s tím, že bych vynechal zásuvky pro PC a pro lednice.
Tak jen bych se chtěl ujistit, že je má úvaha správná. Děkuji všem za případnou odpověď a hlavně Hillovi _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Je fakt, že posudek revizáka je vždycky částečně autoritativní a individuální, jako ledaskde jinde. Každý má jiný přístup, někdo je předes*aný třeba proto, že už měl malér, jiný napíše klidně zprávu na základě korespondenční revize. To jsou opravdu odvážní kozáci, zvlášť v provozech s těžším prostředím.
Kromě předpisu od projektanta revize od revizáka stejně zůstávají nepostižitelné faktory, viz připomínka výš o postupně kurvené izolaci jednotlivých žil - nedávno jsem zjistil, že kabel už vůbec nevydrží uchopení do čelistí zapojovaček za izolaci, ihned se prosekává a shrnuje. 3x1,5 a 3x2,5 CYKY, tenoučká barvená slupka a pod ní tenoučká bílá "izolace". Nakonec v průběhu revize kabel bouchl v nepřístupném místě: podepsali se na něm sádrokartonáři při jejich manipulaci, takže sekání a předělávání.
Míříme do moderní doby, na jednu stranu humusácký materiál, na druhou stranu normalizované a harmonizované předpisy v gigabajtech úřadování.
Zatím nevím, co soudobé kabely udělají v důsledku tepelného přetěžování jako staré CYKY a AYKY které se na strojích daly po 25 letech lámat jako slaný tyčinky.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 3 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.