Já jsem spíš na slaboproud a věřím, že ta vadaska tak funguje, jenom mě štve, že si neumím vysvětlit, jak je to možné. Když doutnavka nesvítí, jako by tam ta větev s ní nebyla. A když si nakreslím fázový diagram, tak je na tom uzle stejná velikost napětí bez ohledu na připojení A-B nebo B-A. Jaké pro to máte vysvětlení, nebo jsem úplně vedle?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 12 2009, 16:34 Předmět:
Tak sis ten fázorový diagram nakreslil špatně. Nezapoměň, že napětí po průchodu kondenzátorem bude posunuté o 90°. Po jeho součtu s napětím A ti v zapojení B-A musí vyjít napětí nižší, než je zapalovací napětí obyčejné doutnavky.
Jinak na to existuje přístoj, který se jmenuje USLO. Je to miniaturní asynchronní motůrek s šipkou.
už jsme tu kdysi řešili (myslím nedořešili) na jakém principu pracují revizní přístroje, které měří absolutní pořadí fází (L1-2-3). Tak abych věděl, že když mám dvě fáze a z další vesnici potřebuju dotáhnout třetí, věděl kterou
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt únor 12 2009, 20:28 Předmět:
Pomôcka na určenie poradia fáz bola v červenom AR 2000, číslo 5, str.15. Vyhľadávač mi vyhodil aj žltú PE 1998, číslo 5, str.27, ale to číslo nemám, teda neviem, či sa jedná o totožné zapojenie. Jednoduchšie zapojenie s tromi LED a niečo málo elektroniky som videl v staršom ročníku, ale neviem prísť na to, v ktorom.
Nakoniec som našiel to, na čo som myslel: PE11/1996 /červené/ str.18. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
To Dušan:
A je třeba fáze L1, B třeba L2, a L3 tu nemáme. Perioda signálu je 20 ms. Takže když je v nějakém momentu na A kladné maximum, tak na B bude maximum buď za 6 2/3 ms, nebo za 13 1/3 ms. Tyto dvě možnosti rozlišujeme pořadím A-B nebo B-A.
Kromě výšeuvedených přístrojů a bastlů existuje přístroj na změření fází s LC displejem - nepamatuji si kde jsem jej tehdy koupil ani jaká to byla značka. Také existuje krabička do rozvaděče která sled fází, případně i výpadek fází hlídá - nabízela ji firma Lovato (a určitě i jiné firmy). Výstup je LED a kontakty relé. Pokud je důležité aby se špatný sled na motor nedostal, asi by bylo vhodné tuhle krabičku použít a reléovým výstupem buď signalizovat chybu s vypnutím motoru případně přepnutím sledu fází. Mám zkušenost, že někdo může překopnout kabel a při opravě si s nějakým sledem fází hlavu neláme.
Lovato PMV 20 (690 Kč vč. DPH) indikuje pořadí fází L1 L2 L3 jako OK a stejně tak L3 L1 L2. Lze jej tedy opravdu použít pro automatické přepnutí fází pro vždy správný směr otáčení motoru, ale ne pro úplné zjištění správného pořadí (takto nevíte, zdali máte skutečně L1 L2 L3 nebo třeba L2 L3 L1 ...).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.