PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 15:52    Předmět: jak tlustý kabel na elekrorozvod Citovat

Ahoj,chtěl bych se zeptat jak tlusté musím použít kabely(Cu) na zrozvod el. po baráku? Jedná se o zásuvkový obvod kuchyň- koupelna.Může tam být zapojená občas najednou trouba(2KW) a rychlovarka(2KW).Dal jsem 10A jistič. Ale ten kabel mě rtá hlavou . . .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
teo



Založen: Oct 26, 2008
Příspěvky: 51

PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 16:02    Předmět: Citovat

nebo zeptám se jinak, bude stačit měděný kabel o průměru 1,2 mm? a jednou za rok se při zapnutí rychlovarky a trouby na 2 minuty hold přetíží...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 16:29    Předmět: Citovat

Silnoproudaři Tě sežerou. Na 10A se používá průřez 1.5mm2, na 16A 2.5mm2. Kuchyň má mít samostatnou přípojku, stejně jako koupelna.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
patt_01



Založen: Jan 07, 2008
Příspěvky: 514
Bydliště: Brandýsek

PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 16:35    Předmět: Citovat

Okruh koupelna a kuchyň má být zvlášť a v okruhu koupelny by měla být nadpoudová ochrana či jak se to jmenuje. Do koupelny bych dal tedy 3x1,5mm2 a 10A jistič, nebo tu 10A ochranu a na kuchyň 3x2,5mm2 a 16A jistič.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
teo



Založen: Oct 26, 2008
Příspěvky: 51

PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 17:18    Předmět: Citovat

no já to tušil že to stačit nebude.Děkuji moc za názory.Dva okruhy dělat nebudu,když to takhle bylo zapojený 30 let tak to bude snad fungovat dál.ale kebel tedy ještě vyměním a koupím ten 2,5mm.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
miromatus



Založen: Dec 11, 2004
Příspěvky: 356
Bydliště: SK Levice

PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 17:18    Předmět: Citovat

Zdravím , jednoznačne Cu 3 x 2,5 , 16A ističe a určite aj prúdový chránič , hlavne do tej kúpelne .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
vrky



Založen: Nov 28, 2004
Příspěvky: 1802
Bydliště: pod Black Mount

PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 18:20    Předmět: Citovat

Jasně, koupelna musí být přes proudový chránič a mít jistič na světla a na zásuvky. Do kuchyně je lepší dát dva okruhy. Dnes se používají spotřebiče s velkými odběry. Před 30ti lety nebyla mikrovlnka a rychlovarná konvice. Ani si to neuvědomíš a zapneš si mikrovlnku a rychlovarku a třeba zapne lednice a ten proudový náraz ti vyrazí jistič pro celou kuchyň. 10A průřez 1,5mm na 16A průřez 2,5mm samozřejmě třívodičově.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19880
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 18:40    Předmět: Citovat

Pánové, nezaměňujte tu průměr a průřez:
drát 1,5 mm2 (do asi 13A) má průměr 1,4 mm
drát 2,5 mm2 (do asi 19A) má průměr 1,8 mm
Proudy, které uvádím, jsou maximální, ovšemže jen přibližně. Záleží na druhu kabelu, jeho uložení (v omítce, v trubce nebo v liště), okolní teplotě a druhu zatížení. Dnes by měl povolené proudové zatížení uvádět výrobce, jinak to řeší ČSN 33 2000-5-52.
Obecně se pro světelné rozvody jištěné jističem 10A používají vodiče 1,5 mm2 a pro zásuvkové, jištěné do 16A, pak vodiče 2,5 mm2.
patt_01 napsal(a):
Okruh koupelna a kuchyň má být zvlášť a v okruhu koupelny by měla být nadpoudová ochrana či jak se to jmenuje. Do koupelny bych dal tedy 3x1,5mm2 a 10A jistič, nebo tu 10A ochranu a na kuchyň 3x2,5mm2 a 16A jistič.

Nadproudová ochrana je vlastností jističe i pojistky. To, co je dnes předepsáno pro celou instalaci, je proudový chránič. Jestli se předělává jen koupelna a kuchyň, tak budiž, bude chráničem hlídaná jen nová, třídrátová, část instalace, on se v dvoudrátových rozvodech nedá použít. Reziduální proud chrániče je předepsaný do 30mA, stačí jeden pro všechno a vývody se rozjistí na samostatné až za ním.
A na závěr: elektroinstalaci má dělat elektrikář s příslušným vzděláním, praxí, a hlavně platným osvědčením podle vyhlášky 50/78Sb. Pro něj ovšem je nepředstavitelné hovořit o průměru vodiče, protože vždy uvádí průřez v normalizované řadě. A nesplete si proudový chránič, natož, aby si nemohl vzpomenout, jak se té věci říká...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
patt_01



Založen: Jan 07, 2008
Příspěvky: 514
Bydliště: Brandýsek

PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 19:02    Předmět: Citovat

No tak je to proudový chránič, sem si nemohl vzpomenout. Mam dneska okno a k tomu sem ještě nevyspalej, takže mi to dneska vubec nemyslí...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18893
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 7:49    Předmět: Citovat

A pro toho , kdo si to bude dělat sám , tak určitě 3x2,5 , protože pračka s příkonem 3,2kW žádný problém ,a do koupelny určitě až z rozvaděce . Pochopitelně ve starých rozvodech připojíš v rozvaděči žl/zel i sv.modrý na "nulovou" lištu . Hlavně se nenapojuj nikde cestou . Viděl jsem nyní u kamaráda . Nechal si dělat rozvody od pracovníka té největší elektrické firmy . No a jelikož bylo vymalováno a bylo zadáno ještě připojit pračku v koupelně , tak rozdělal nejbližší zásuvku , vzal Vago , zastrčil starý žl/zel , přidal nové žl/zel i sv.modrý a zásuvka v koupelně pro pračku byla . Asi pátá v pořadí od rozvaděče !
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32853
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 8:07    Předmět: Citovat

Být majitelem bytu, takovému "pseudoelektrikáři" pořádně nakopu (_!_) zepředu... A firmě bych nic nezaplatil - protože tohle vysloveně odporuje všem normám a bezpečnostním předpisům.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
pajosek2



Založen: Feb 24, 2007
Příspěvky: 3995
Bydliště: Zlínsko

PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 17:06    Předmět: Citovat

Trochu jsem vyběhl ze silnoproudu,tak se zeptám. V minulosti byla navržena změna a to co se týká průřezů pro zásuvky a to z vedení 2x2.5mm průřezu na vedení 3x1,5mm průřezu. Myslím jištěno 16 A.Platí ještě tyhle průřezy nebo je nutno rpo zásuvky opět používat 2,5mm orůřezu a 3x?myslím pro uložení v omítce.
_________________
To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.

Nemám zájem o korekci pravopisu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
stepa



Založen: Jan 05, 2007
Příspěvky: 4669
Bydliště: poblíž HK

PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 17:49    Předmět: Citovat

3x2,5mm2, 1,5mm2 je na svetelny okruhy.
_________________
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
vrky



Založen: Nov 28, 2004
Příspěvky: 1802
Bydliště: pod Black Mount

PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 19:02    Předmět: Citovat

To pajosek2: Dnes se vše tahá 3X jak píše stepa 2,5 na zásuvky jištění 16A a 1,5 na světla jistit 10A
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
diplomat



Založen: Feb 04, 2009
Příspěvky: 32

PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 19:28    Předmět: Citovat

Ale vždyt jsem měl pravdu že zásuvky se tahaji 2,5CU a jsiti se 16A a světla 1,5CU a jisti se 10A

A to o tech zasuvkach ze mohli byt drive 1,5 taženy ve zdi už tedy neplatí?


Naposledy upravil diplomat dne čt únor 12 2009, 22:21, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Strana 1 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.46 sekund