Zaslal: út únor 10 2009, 15:52 Předmět: jak tlustý kabel na elekrorozvod
Ahoj,chtěl bych se zeptat jak tlusté musím použít kabely(Cu) na zrozvod el. po baráku? Jedná se o zásuvkový obvod kuchyň- koupelna.Může tam být zapojená občas najednou trouba(2KW) a rychlovarka(2KW).Dal jsem 10A jistič. Ale ten kabel mě rtá hlavou . . .
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út únor 10 2009, 16:29 Předmět:
Silnoproudaři Tě sežerou. Na 10A se používá průřez 1.5mm2, na 16A 2.5mm2. Kuchyň má mít samostatnou přípojku, stejně jako koupelna. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: út únor 10 2009, 16:35 Předmět:
Okruh koupelna a kuchyň má být zvlášť a v okruhu koupelny by měla být nadpoudová ochrana či jak se to jmenuje. Do koupelny bych dal tedy 3x1,5mm2 a 10A jistič, nebo tu 10A ochranu a na kuchyň 3x2,5mm2 a 16A jistič.
no já to tušil že to stačit nebude.Děkuji moc za názory.Dva okruhy dělat nebudu,když to takhle bylo zapojený 30 let tak to bude snad fungovat dál.ale kebel tedy ještě vyměním a koupím ten 2,5mm.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1802 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út únor 10 2009, 18:20 Předmět:
Jasně, koupelna musí být přes proudový chránič a mít jistič na světla a na zásuvky. Do kuchyně je lepší dát dva okruhy. Dnes se používají spotřebiče s velkými odběry. Před 30ti lety nebyla mikrovlnka a rychlovarná konvice. Ani si to neuvědomíš a zapneš si mikrovlnku a rychlovarku a třeba zapne lednice a ten proudový náraz ti vyrazí jistič pro celou kuchyň. 10A průřez 1,5mm na 16A průřez 2,5mm samozřejmě třívodičově.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19880 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 10 2009, 18:40 Předmět:
Pánové, nezaměňujte tu průměr a průřez:
drát 1,5 mm2 (do asi 13A) má průměr 1,4 mm
drát 2,5 mm2 (do asi 19A) má průměr 1,8 mm
Proudy, které uvádím, jsou maximální, ovšemže jen přibližně. Záleží na druhu kabelu, jeho uložení (v omítce, v trubce nebo v liště), okolní teplotě a druhu zatížení. Dnes by měl povolené proudové zatížení uvádět výrobce, jinak to řeší ČSN 33 2000-5-52.
Obecně se pro světelné rozvody jištěné jističem 10A používají vodiče 1,5 mm2 a pro zásuvkové, jištěné do 16A, pak vodiče 2,5 mm2.
patt_01 napsal(a):
Okruh koupelna a kuchyň má být zvlášť a v okruhu koupelny by měla být nadpoudová ochrana či jak se to jmenuje. Do koupelny bych dal tedy 3x1,5mm2 a 10A jistič, nebo tu 10A ochranu a na kuchyň 3x2,5mm2 a 16A jistič.
Nadproudová ochrana je vlastností jističe i pojistky. To, co je dnes předepsáno pro celou instalaci, je proudový chránič. Jestli se předělává jen koupelna a kuchyň, tak budiž, bude chráničem hlídaná jen nová, třídrátová, část instalace, on se v dvoudrátových rozvodech nedá použít. Reziduální proud chrániče je předepsaný do 30mA, stačí jeden pro všechno a vývody se rozjistí na samostatné až za ním.
A na závěr: elektroinstalaci má dělat elektrikář s příslušným vzděláním, praxí, a hlavně platným osvědčením podle vyhlášky 50/78Sb. Pro něj ovšem je nepředstavitelné hovořit o průměru vodiče, protože vždy uvádí průřez v normalizované řadě. A nesplete si proudový chránič, natož, aby si nemohl vzpomenout, jak se té věci říká...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18893 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 11 2009, 7:49 Předmět:
A pro toho , kdo si to bude dělat sám , tak určitě 3x2,5 , protože pračka s příkonem 3,2kW žádný problém ,a do koupelny určitě až z rozvaděce . Pochopitelně ve starých rozvodech připojíš v rozvaděči žl/zel i sv.modrý na "nulovou" lištu . Hlavně se nenapojuj nikde cestou . Viděl jsem nyní u kamaráda . Nechal si dělat rozvody od pracovníka té největší elektrické firmy . No a jelikož bylo vymalováno a bylo zadáno ještě připojit pračku v koupelně , tak rozdělal nejbližší zásuvku , vzal Vago , zastrčil starý žl/zel , přidal nové žl/zel i sv.modrý a zásuvka v koupelně pro pračku byla . Asi pátá v pořadí od rozvaděče !
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 11 2009, 8:07 Předmět:
Být majitelem bytu, takovému "pseudoelektrikáři" pořádně nakopu (_!_) zepředu... A firmě bych nic nezaplatil - protože tohle vysloveně odporuje všem normám a bezpečnostním předpisům. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt únor 12 2009, 17:06 Předmět:
Trochu jsem vyběhl ze silnoproudu,tak se zeptám. V minulosti byla navržena změna a to co se týká průřezů pro zásuvky a to z vedení 2x2.5mm průřezu na vedení 3x1,5mm průřezu. Myslím jištěno 16 A.Platí ještě tyhle průřezy nebo je nutno rpo zásuvky opět používat 2,5mm orůřezu a 3x?myslím pro uložení v omítce. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.