Trafo případně jiný zdroj s výstupem 2 až 4.5V 400mA
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 8100
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 16:37    Předmět: Citovat

breta1 napsal(a):
mi-ro napsal(a):
breta1 napsal(a):
Nenapsal jsi, jaky odber pozadujes. Pokud ti staci do 1A, kup trafo 6V/5W, LM 317, ktery zapojis v doporucenem zapojeni {s tim ti tady event. pomuzeme] a nejaky digitalni merak {ten koupis novy za 100 Kc] a tvuj problem je vyresen.
Question Hned v prvním příspěvku, 400mA. Rychleji píšeš než čteš.

To je moje jediná slabina, i když manželka tvrdí, že jich mám víc...
Tak potom je vše OK, na názory manželky neber ohled, jsou zkreslené, zavádějící, nepravdivé a někdy i škodlivé.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jandu



Založen: Feb 06, 2007
Příspěvky: 4509
Bydliště: vých.slovensko

PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 17:54    Předmět: Citovat

Bady napsal(a):
jeste jeden dotaz. Muzu nejak zajistit abych mel tech 4,5 V na vystupu jako max. at to nejde nevhodnou obsluhu prekrocit?


Samozrejme, namiesto potenciometra 5k je možné zapojiť rezostor a potmeter menšej hodnoty o celkovom súčte 5k, alebo zapojiť reťazec rezistorov/odporov/ a požadované napätia dostaneš prepínaním skokom.
Hodnoty sa dajú vypočítať, alebo ti niekto poradí.

_________________
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
zdenoeddie666
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 18:08    Předmět: Citovat

jandu napsal(a):
Bady napsal(a):
jeste jeden dotaz. Muzu nejak zajistit abych mel tech 4,5 V na vystupu jako max. at to nejde nevhodnou obsluhu prekrocit?


Samozrejme, namiesto potenciometra 5k je možné zapojiť rezostor a potmeter menšej hodnoty o celkovom súčte 5k, alebo zapojiť reťazec rezistorov/odporov/ a požadované napätia dostaneš prepínaním skokom.
Hodnoty sa dajú vypočítať, alebo ti niekto poradí.


ak to budem robit, tak tam dam potenciometer a trimer pre citlivejsie nastavenie, teoreticky by sa dal dat aj prepinac a sada odporov ktore by sa prepinali, tym sa nastavovalo na vystupe dane napatie, ale potom by uz ten LCD voltmeter tam bol zbytocne, uvidim ako sa s tazatelom dohodnem a ci vobec.
Návrat nahoru
jandu



Založen: Feb 06, 2007
Příspěvky: 4509
Bydliště: vých.slovensko

PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 18:14    Předmět: Citovat

Schéma zapojenia s prepínaním 4x napätie, 1x plynulá reg. a 7x prúd/prúdový zdroj/ je v PE AR 1/2002, str 6. Nielen pre inšpiráciu...

Apropo, zdenoeddie, máš AR časopisy na DVD? Ak nie, napíš.

_________________
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Jirka



Založen: Jul 01, 2005
Příspěvky: 2031
Bydliště: zbídačený kraj

PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 18:21    Předmět: Citovat

S tím přepínačem by mohl být trochu problém, aby v okamžiku přepnutí, kdy je kontakt ve vzduchu, nevyletělo napětí na maximum. (při použití 7805 a přepínání odporů se tak dělo)
citace:
Každý potenciometr začne po určité době provozu „chrastit“. Vzroste přechodový odpor mezi běžcem potenciometru a odporovou drahou a navíc se tento přechodový odpor nepravidelně mění podle natočení hřídele potenciometru. V některých okamžicích se může kontakt na okamžik zcela přerušit. Na výstupu zdroje se pak objeví maximální výstupní napětí, které může snadno zničit citlivější součástky.

_________________
*****
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
jandu



Založen: Feb 06, 2007
Příspěvky: 4509
Bydliště: vých.slovensko

PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 18:38    Předmět: Citovat

Treba použiť prepínač, ktorý pri prepínaní premosťuje dva susedné kontakty.
_________________
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
breta1



Založen: Sep 09, 2005
Příspěvky: 3495

PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 11:15    Předmět: Citovat

Je lepší připojovat přepínačem odpory v té horní větvi (mezi ADJ a OUT), napětí pak nelítá v mezipoloze přepínače na max, ale na 1,25V.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Bady



Založen: Aug 04, 2005
Příspěvky: 15

PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 21:44    Předmět: Citovat

Vidím pánové že vašeodpovědi jsou čím dál plodnějsí Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.